Felújított lakáshoz hívtak, hogy a nappaliban az egyik dugaljból működik a TV a másikból nem működik.Feszültséget mértem az első dugaljból fázis-null között 195-200 V, a másik dugaljba fázis-null között 220-230 V. Az első dugalj földelés-fázis között 224 V volt. És a földelés-null között 20 V mértem.
A tulaj szerint a villanyszerelést nem bövítették a vezeték 2.5 réz.
A mérőt nem rég költöztették a ház oldaláról a kerítésre.
Mi lehet a gond?
köszönöm a segítséget!
Mennyi a hurokellenállások értéke a dugaszoló aljzatoknál.
Külön-külön a fázis -nullavető, és a fázis - védővezetők között?
Nagy valószínűséggel egy rossz nulla kötés okozza a gondot! Áramtalanított helyzetben sima Ohm mérővel mérheted a nagy ellenállást föld nulla között, durván 1-2 Ohm lehetne. Nézd a dugaljzatól az első kötődoboztól ki indulva meg a kötéseket. Természetesen kezd magával az aljzattal. :)
Sajnos nincs olyan mérőműszerem mivel hurokellenállást mérhetnék :(
Ajánljatok valamilyen mérőműszert vagy megoldást .
Kösz.
Hali!
Há' má' hogyne lenne ilyen műszered. ??? Pl. a szakadást mivel méred? Abban akkor lenni kell ellenállás mérési funkciónak. Ha nincs is célműszered, azért az ilyen durva hibákat ki lehet vele szűrni.
Ha nem lenne semmilyen műszered, akkor sürgősen szerezz be egy akármilyet, mert ma már műszer nélkül nincs villanyszerelés. ;)
Valaki elárulná, hogyan lehet a N és PE között 20V feszültséget mérni terheletlen állapotban?
Többféle megoldás is létezhet. Műszer nem megfelelő zavarérzékenysége miatt, nullázási problémák, mágneses indukció okozta jelenség (hosszan egymás mellett futó árnyékolatlan vezetőerek esetében).
Köszönöm Nova a választ. A "nullázási problémák" valami példával kiegészítenéd?
Mivel a környezetet nem ismerem, de tételezzük fel, hogy egy családi házról van szó. Akkor a villanyóránál elhelyezett elosztó szekrénytől kezdve kezdeném a vizsgálatot. Ebből egyből kiderül, hogy honnan kezdve jelentkezik ez a feszültség különbség.
A többi általam említett példa inkább ipari környezetben jellemző, hiszen ott található inkább olyan berendezések amelyek okozhatnak mérési pontatlanságot a nem megfelelően kialakított mérőműszerekben. Ugyanúgy mint a hosszan egymás mellett futó vezető erek és az indukció által okozott feszültség növekedés. Ezek jellemzően terhelt állapotban megszűnnek.
Mivel nem ismerjük a mérési környezetet így érdemes lenne egy kis izzóval akár megterhelni mérés körben a két mérési pontot és megnézni, hogy a mért feszült szint milyen mértékben befolyásolódik. ;)
Van mérőműszerem UNI-T UT30C tipusú. Én célműszerre gondoltam.
A tulaj azt mondja hogy ne bontsam meg a dobozokat mivel most van festve azt az egy dugaljt ő nélkülözi. Gondolom idáig is így működött.