Kapcsolókészülék kiválasztása jelleg és áramlökés szerint

Indította s.peter, 2024. március 25., 12:52:31 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

s.peter

Sziasztok!

Mi a bevált módszer relék, mágneskapcsolók kiválasztására, hogy a LED világítás tápegységeinek kapcsolásakor se égjenek be az érintkezők hosszútávon?
Milyen terhelési kategóriákat vesztek figyelembe, mennyivel méretezitek felül a kapcsolható áramot, a tápegységek milyen áramaival számoltok (névleges, bekapcsolási áramlökés)?

A probléma részletesebben az alábbi:
Finder legalább megadja az installációs reléinél a világítási eszköz típusa szerint a maximális kapcsolható teljesítményt, pl: 22.44-es típus, névlegesen 40A (AC1), nyilván ebben figyelembe vették a min. cosfi-t is:

Fénycső elektronikus előtéttel: 1500W
Izzólámpa: 4000W
LED (230V): 1000W
Kompakt fénycső: 1000W
Érintkezők tartós határárama/max. bekapcsolási árama: 40A/176A-5ms

LED-1000W, egy 52W-os fényvetőből akkor 19db-ot is kapcsolhatok vele, hacsak a fényforrás adatlapja nem ad meg más maximális darabszámot az áramkör kismegszakító karakterisztikájának függvényében. Az 19*52W/230V=4,3A, bőven túl van méretezve a kapcsolóeszköz, vagy mégsem?

A lámpa legyen az alábbi: Thorn AFP S 24L70-740 A4 BS 3550 CL2 fényvető
LED 52W, 54A/190us inrush current
Ha az összes lámpa indulóárama összeadódik, akkor az már: 19*54A=1026A/190us bekapcsolási áramlökés, szemben a relére megadott max. 176A/5ms-el.

Igaz az impulzus egy nagyságrenddel rövidebb ideig tart, mint a relé tervezett lökései, viszont az érintkezőt inkább a csúcsáram okozta nagyon nagy pillanatnyi áramsűrűség olvasztja meg, mint a tartós terhelés.

Hogy ez mennyire komoly azt a Theben igazolja, ők a mezei mozgásérzékelőkbe is 800A/200us ill 1500A-es csúcsáramú speciális reléket használnak (egy impulzusérintkező wolframból és egy másodlagos munkaáramú), ezzel egy helyiségbe kerülő néhány lámpa esetén teljes mértékben betartható a maximális névleges áramlökés korlátja is.

Az is igaz, hogy a hálózat impedanciája is korlátozni fogja a lámpatestek maximális áramlökését.

Mi a helyes kiválasztás, mennyire kell figyelembe venni az áramlökést, már ha egyáltalán megadják azt is? Vagy ezeknél a köztes, pár száz amperos értékeknél benne van a pakliban, hogy nem lesz 75000 kapcsolás a kontaktor élettartama, csak a negyede?

nyaki

Szia!
A kérdésedre röviden: Mi az, hogy...?!  :) Maximálisan figyelembe kell venni a terhelés jellegét, mert egy szét- vagy összeégett érintkező miatt létrejövő áramkimaradás, igen kellemetlen tud lenni.
A kapcsolókészülékek legnagyobb ellensége a bekapcsoláskori kapacitív (valamint a direkt indítású indukciós motor), míg kikapcsoláskor az induktív lökőáram. Mindkettő az érintkezőkre hat, és az érintkező anyaga/nyomóerő, továbbá a meghúzási és elengedési idő dönti el, hogy mekkora áramot lehet az adott konstrukcióval kapcsoltatni. A másik probléma a hálózaton megjelenő felharmonikus áram, mely az amúgy is nyúzott, zárt érintkezőket tovább melegíti. Az EVG előtétek bevezetése óta, egy iroda/lakó épület esetén a világítási/számítógép hálózat kapacitív jellegű lökőárama dominál, de egy zömmel VFD-ket használó üzem/gyár is már ebbe a kategóriába sorolható.

Fecó

Figyelj a jelölésekre!

Váltakozó áram (AC)

AC-1   Nem induktív, vagy csekély mértékben induktív terhelések, ellenállásfűtésű kemencék
AC-2   Csúszógyűrűs motorok: indítás, kikapcsolás
AC-3   Kalickás motorok: indítás, motorok kikapcsolása forgás közben
AC-4   Kalickás motorok: indítás, ellenáramú fékezés, léptetés
AC-5a   Villamos kisülő lámpavezérlés kapcsolása
AC-5b   Izzólámpák kapcsolása
AC-6a   Transzformátorok kapcsolása
AC-6b   Kondenzátortelepek kapcsolása
AC-7a   Csekély mértékben induktív áramú terh. házt. készülékeknél és hasonló alkalmazásokban
AC-7b   Motorterhelések háztartási alkalmazások számára
AC-8a   Hermetikus hűtőkompresszorok motorvezérlése a túlterh. kioldók kézi visszaállításával
AC-8b   Hermetikus hűtőkompresszorok motorvezérlése a túlterh. kioldók önműk. visszaállításával
AC-12   Ellenállás-terhelések és optocsatolókkal elszigetelt szilárdtest-terhelések vezérlése
AC-13   Transzformátoros elszigetelésű szilárdtest-terhelések vezérlése
AC-14   Kis elektromágnes terhelések vezérlése
AC-15   Váltakozóáramú elektromágneses terhelések vezérlése
AC-20   Terhelésmentes feltételek melletti csatlakoztatás és leválasztás
AC-21   Ellenállás-terhelések kapcsolása, beleértve a mérsékelt túlterheléseket
AC-22   Kevert ellenállás- és induktív jellegű terh. kapcsolása, beleértve a mérsékelt túlterheléseket
AC-23   Motorterhelések vagy erősen induktív terhelések kapcsolása