Szakmai kérdések - válaszok => Kérdések - válaszok => A témát indította: zsezse77 Dátum 2011. február 17., 19:13:51 DÉLUTÁN

Cím: Áramvédõ kapcsolók elosztókba
Írta: zsezse77 Dátum 2011. február 17., 19:13:51 DÉLUTÁN
Köszöntök Mindenkit!

A közelmúltban volt nálunk érintésvédelmi felülvizsgálat és ekkor vetõdött fel a probléma.
A felülvizsgáló mondta, hogy 2010-be érvénybe lépett egy szabvány, amely többek között
- gondolom - azt is tartalmazza, hogy minden olyan dobozba amelybe dugaljak vannak
kötelezõ az ÁVK használata (pl. Kalocsa szekrény, CSE szekrény). Úgy fogalmazott,
hogy ha "mozgatható" fogyasztókat táplál meg (pl. fúrógép). A szabványt nem tudta
megmondani pontosan, õ valamelyik MSZ HD 60364-re emlékezett.
Tényleg szabvány írja elõ ezt a dolgot? Ha igen akkor pontosan melyik?
Ha valaki tudna segíteni nagyon hálás lennék!
Köszönöm

Cím: Re:Áramvédõ kapcsolók elosztókba
Írta: Novill Dátum 2011. február 17., 21:42:23 DÉLUTÁN
A régi MSZ 172/1 szabvány is már elõírta Kalocsa szekrényeknél az áramvédõ kapcsoló beépítését, mivel ideiglenes létesítmény, felvonulási területnek számított. Az áramvédõ kapcsoló alkalmazását valóban az MSZ HD 60364-4-41  írja elõ már 2009 júliusától, de már az MSZ EN 2364 is elõírta.
Alapvetõen úgy fogalmazom, hogy a magunk és mások személyes biztonsága életvédelmi szempontból megköveteli az áramvédõ kapcsoló beépítését. Én személy szerint az elsõ Fi relé gyártmányt a fogyasztásmérõ szekrényekbe beépítettem már az NDK idõszakban.  Vannak tervezõk akik csak a dugaszoló aljzat és néhány fogyasztónak építi be a fi relét. Én viszont az általam létesített épületek minden fogyasztóját ellátom áramvédõ kapcsoló általi védelemmel. Az érintésvédelmi idõszakos szabványossági felülvizsgálat során ha nincs beépítve áramvédõ kapcsoló, akkor javasolni szoktam a beépítését. De a minõsítés során a létesítéskor érvényben lévõ szabvány szerint minõsítem a létesítmény villamos hálózatát.
Tanácsként ne a felülvizsgáló miatt, hanem saját magunk biztonsága érdekében építsük be a fi relét.
Cím: Re:Áramvédõ kapcsolók elosztókba
Írta: Jani Dátum 2011. február 17., 21:53:57 DÉLUTÁN
IdézKalocsa szekrény, CSE szekrény

Ezek a szekrény típusok milyenek is pontosan?


A kalocsa szekrényt nem építkezésekre szokták vinni amíg nincs készen a villamos hálózat (építkezés idejére) ?
Cím: Re:Áramvédõ kapcsolók elosztókba
Írta: zsozsó Dátum 2011. február 19., 21:54:15 DÉLUTÁN
A felülvizsgálatot végzõ személy milyen minõsítéssel látta el az általad említett villamos kapcsolószekrényeket?

Megfelelõ vagy Nem megfelelõ?
Cím: Re:Áramvédõ kapcsolók elosztókba
Írta: zsezse77 Dátum 2011. február 20., 12:02:45 DÉLUTÁN
Köszönöm a választ!

Nem csak felvonulási szekrényekre mondta a felülvizsgáló, hanem minden ilyen típusra.
Olyanra is ami pl. egy üzem falán van és a gépek innen kapják a táplálást.
És nem úgy mondta, hogy ajánlott, hanem már szabvány írja elõ.

Zsozsó: Nem ezeket a szekrényeket nézte, hanem az új cnc gépeket mérte.


Cím: Re:Áramvédõ kapcsolók elosztókba
Írta: nova Dátum 2011. február 20., 17:31:08 DÉLUTÁN
Kötelezõ, de csak új létesítéseknél. Persze ártani nem árt fõleg, ha figyelembe vesszük, hogy minek a védelmérõl is gondoskodik.
Cím: Re:Áramvédõ kapcsolók elosztókba
Írta: zsezse77 Dátum 2011. február 21., 06:29:48 DÉLELŐTT
Melyik szabvány az, ami kötelezõvé tette?
Meg kellene vennem, de nem tudom melyik.
Cím: Re:Áramvédõ kapcsolók elosztókba
Írta: Novill Dátum 2011. február 21., 07:01:14 DÉLELŐTT
A felülvizsgálat elvégzését a 14/2004.(IV.19.) FMM rendelet írja elõ, hivatkozva a KLÉSZ és az MSZ 172/1 elõírásaira.  Ezen túl az MSZ  EN 2364 és MSZ HD 60364 szabvány sorozatok elõírásai foglalkoznak a létesítés elõírásaival, valamint a felülvizsgálattal e szabvány sorozatok 6-os része. De bizonyos esetekben más szabványokra is szükség lehet.
Cím: Re:Áramvédõ kapcsolók elosztókba
Írta: zsezse77 Dátum 2011. február 22., 14:55:11 DÉLUTÁN
Köszönöm a válaszokat!