1,5mm2 védővezető

Indította J.K., 2023. november 06., 18:18:28 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

J.K.

Tisztelt Kollégák!

Adott egy ház ahol több esetben úgy szerelték a dugalj áramköröket,hogy a fázis,nulla 2.5mm2 a védő vezető 1,5mm2 keresztmetszetű.Én úgy látom a megoldás,hogy a 1,5mm2 védővezetőket 2,5mm2 keresztmetszetű vezetékre kell cserélni és 16A biztosítás mellett megfelelő lehet.

Jól gondolom,hogy ez az egyetlen megoldás vagy van esetleg valami más alternatíva is?

Köszönöm a válaszokat,tisztelettel!

pkajos

Az MSZ HD 60364-5-54:2012    543. része foglalkozik a védővezetők keresztmetszetével.
Több mód is lehet a keresztmetszetek meghatározására.
Ha nem számolással igazolt megoldást választod, akkor  az 54.2 táblázat ad "eligazítást. 

E szerint: Ha a fázisvezető keresztmetszete (S) kisebb mint 16mm2 - azonos anyag pl. Cu- esetében,  azonos keresztmetszet az  "elvárás". 
Tehát a F és N 2,5mm2, akkor a védővezető is ilyen legyen.

Hogy miért is van így, ahhoz pl. a szabvány 543.1.2  pontját is érdemes megismerni. 

Fecó

Alapvetően van más megoldás, ahogy pkajos kolléga is írta, a védővezető-keresztmetszet számítással is meghatározható a már említett MSZ HD 60364-5-54:2012 szabvány  543.1.2. pontja szerint. A számoláshoz ismerned kell:

- a védelmi eszközön átfolyó várható hibaáram effektív értéke A-ban elhanyagolható impedanciájú hiba esetén
- az önműködő lekapcsolást végző eszköz kikapcsolási ideje s-ban;
- a védővezető, a szigetelés és más részek anyagától, valamint a kezdeti és véghőmérséklettől függő állandó (k számítására lásd az A mellékletet).

Ez a két út van, vagy 16 mm2-ig egyforma, vagy számolni.

Sztrogoff

Nem is tudom, miért nem ezen számítás eredményei vannak a szabványban. A terhelhetőségnél pont fordítva van, a számítás eredménye van táblázatban. Megkérdezhetné Pista bácsi Margitot... :)

J.K.