Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Kérdések - válaszok => A témát indította: tokaji Dátum 2010. december 31., 11:50:09 DÉLELŐTT

Cím: Elektromos kandalló túlfûtés elleni védelme
Írta: tokaji Dátum 2010. december 31., 11:50:09 DÉLELŐTT

Sziasztok!

Adott egy 2kW névleges teljesítményû, új, elektromos kandalló. Adott egy régi ház, három szoba, szobánként egy konnektor. A házba egy fázis van bekötve(egy fogyasztásmérõ+egy kismegszakító). Védõföldelés nincs.

A kandalló kiválóan mûködik mindegyik konnektorról(maximális teljesítményen), kivéve az egyikrõl, ahol pár perc mûködés után bekapcsol a túlfûtés elleni védelem, és áramtalanítja a készüléket. A dugaljakban üresjárátban 229V mérhetõ. A kandalló mûködése közben pedig 223V, és 9.2A.

Kisebb fokozaton(kb. 1.5kW) hibátlanul mûködik minden. A védelem bekapcsolását követõ pillanatban más fogyasztó gond nélkül üzemel a "rossz" dugaljról (hûtõgép, hajszárító). A "rossz" konnektor van legközelebb a fogyasztásmérõhöz.

Mi okozhatja ezt a jelenséget?

Üdvözlettel
tokaji
Cím: Re:Elektromos kandalló túlfûtés elleni védelme
Írta: Novill Dátum 2010. december 31., 12:59:09 DÉLUTÁN
Idézetet írta: tokaji Dátum 2010. december 31., 11:50:09 DÉLELŐTT
Adott egy 2kW névleges teljesítményû, új, elektromos kandalló. Adott egy régi ház, három szoba, szobánként egy konnektor. A házba egy fázis van bekötve(egy fogyasztásmérõ+egy kismegszakító). Védõföldelés nincs.

Általában ezek a készülékek védõföldeléses hálózatba csatlakoztathatóak csak. Ma már csak védõföldeléssel ellátott (üzemelõ) dugaszoló aljzatokat szabad csak használni.

Idézetet írta: tokaji Dátum 2010. december 31., 11:50:09 DÉLELŐTT
A kandalló kiválóan mûködik mindegyik konnektorról(maximális teljesítményen), kivéve az egyikrõl, ahol pár perc mûködés után bekapcsol a túlfûtés elleni védelem, és áramtalanítja a készüléket. A dugaljakban üresjárátban 229V mérhetõ. A kandalló mûködése közben pedig 223V, és 9.2A.

Önmagában ez a nagyságú feszültségesés talán még nem rossz,mert a hálózaton több fogyasztó is lehet. A kötéseket talán nem ártana után húzni, mert elõfordulhat ez a probléma. Úgy tippelem a készüléken van a túlfûtés elleni védelem.

Idézetet írta: tokaji Dátum 2010. december 31., 11:50:09 DÉLELŐTT
Kisebb fokozaton(kb. 1.5kW) hibátlanul mûködik minden. A védelem bekapcsolását követõ pillanatban más fogyasztó gond nélkül üzemel a "rossz" dugaljról (hûtõgép, hajszárító). A "rossz" konnektor van legközelebb a fogyasztásmérõhöz.

Mi okozhatja ezt a jelenséget?

Ez inkább arra utalhat, hogy valami kötés lazulás lehet gondolom.

De remélem lesz még akinek volt ilyen problémája és itt hasznos javaslatot tud adni. Amennyiben rájöttél a problémára úgy légyszives oszd meg velünk, hogy ebbõl is tanuljunk.
Cím: Re:Elektromos kandalló túlfûtés elleni védelme
Írta: nova Dátum 2010. december 31., 13:17:12 DÉLUTÁN
Ez a fûtõtest milyen kivitelû? Gondolok itt arra, hogy található benne ventilátor? Mert a hõvédelem hõértékre old le, nem lehet hogy a meleg levegõ nem tud tõle megfelelõen távozni.
Cím: Re:Elektromos kandalló túlfûtés elleni védelme
Írta: tokaji Dátum 2010. december 31., 15:29:29 DÉLUTÁN

Sajnos védõföldelésnek nyoma sincs a házban(60+ éves épület).

A kötéseket elkezdtük felderíteni. Még nem leltük meg az összeset. Találtam még rézre tekert alut is gumitextil szigetelés alatt(átkötöttem nyomólapos sorkapoccsal)

A kandallóban nincs ventilátor.

Köszönöm az ötleteket! Amint lesz új információm, megírom!
Cím: Re:Elektromos kandalló túlfûtés elleni védelme
Írta: zsozsó Dátum 2011. január 02., 13:35:13 DÉLUTÁN
Én is valamilyen kötési problémára gondolok. Persze a legegyszerûbb a hálózat cseréje lenne, de gondolom ez nem kivitelezhetõ. Az általad leírt kályhát használod mindenhol, de csak egy konnektornál van probléma. Terhelésre lehet el kezd melegedni a vezetékek kötéspontja, csökkenhet a feszültség.

Érdekes lenne megmérni hogy az egy hajszárító esetén amit te használtál mekkora teljesítményre mekkora az áram és feszültség érték. Tehát azt hogy különbözõ terhelések mellett mekkora a feszültségesés. Abból lehet esetleg következtetni.

Az alumínium és réz vezeték összekötésénél galvánelem keletkezhet, mely rontja a vezetõ képességet. Tehát ilyen pontoknál is feszültség esés jöhet  létre.

Érdekes lehet még a vezetékek keresztmetszete alumínium és réz vezetékeknek más vezetõképessége van. Ez is okozhat feszültség esést. Ezért a hibajavítás a legnehezebb feladat mindig :)
Cím: Re:Elektromos kandalló túlfûtés elleni védelme
Írta: tana Dátum 2011. augusztus 22., 20:58:15 DÉLUTÁN
http://kandalloepito.com/ (http://kandalloepito.com/)

Kandallókkal kapcsolatban találtam meg ezt az oldalt elég jól össze van szedve mindenféle téma ami kapcsolódik hozzá, remélem nektek is segít majd.
Cím: Re:Elektromos kandalló túlfûtés elleni védelme
Írta: nova Dátum 2011. augusztus 22., 21:16:36 DÉLUTÁN
Idézetet írta: tana Dátum 2011. augusztus 22., 20:58:15 DÉLUTÁN
hxxp://kandalloepito.com/ (http://hxxp://kandalloepito.com/)

Kandallókkal kapcsolatban találtam meg ezt az oldalt elég jól össze van szedve mindenféle téma ami kapcsolódik hozzá, remélem nektek is segít majd.


Az oldalt átfutva nem igazán találtam rajta elektromos kandallókkal kapcsolatos írásokat :( ez egy villanyszerelõ szakmai fórum, ha az elektromos kandallóval kapcsolatos tanácsok és írások vannak esetleg az oldalon azt szívesen látjuk az írásokat és hasznos tanácsokat. Elektromos rendszereiknek megoldásairól, kialakításairól, hibajavításáról. Sajnos így most eléggé reklám kinézetû a dolog? (Érdeklõdnék tied az oldal?)