Fontos-e a bejövő csatlakozási földelés létesítése.

Indította Novill, 2015. június 04., 18:20:00 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

ELEKTOR-KALANDOR

Év végi újdonság:           https://elektroinstallateur.hu/hirek-aktualis/2/megjelent_msz_1814/279/?fbclid=IwAR3D5t1xvfz7RDUMWhsTablLNuMdyWP_2-CKEBGJ_kMhmNx6ijV6Y4lki28                                                                                                                                         

Simon Endre

Ide kapcsolódik;
EPH rendszerek, kialakítások #417 Dátum: 2019. Február 24.
Ezek a fotók sok éve készültek, no nem nálunk hanem Lengyelországban. 2005 óta én is ezt próbálom elterjeszteni, ahol nincs rá mód vagy elkésett a közműárkokat használom fel kétoldalasan vezetve a szalagföldelőt.

tothgyula

Először is gratulálok a feltett fényképekhez, mert nagyon hasznosak és gyakorlatiasak.