Új berendezések elektromos felülvizsgálata

Indította Xtro, 2013. április 19., 14:18:51 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Xtro

Egy ügyes kezű, ötvösművész ismerősöm lámpakészítésbe (gyártásba) fogott. Egyedi kivitelezésű asztali, fali, álló, stb. fém, réz lámpatesteket készít, egyedi üvegbúrákkal, a beépített elektromos alkatrészeket boltokban vásárolja hozzá és saját maga építi be a lámpatestekbe. Az elkészült lámpákat bolti kereskedelemben szeretné árusítani, magyarországon és külföldön egyaránt.

A kérdésem amiben a segítségeteket várom, hogy milyen elektromos szabványoknak kell ezen lámpáknak megfelelnie és főképpen milyen felülvizsgálatok és kik által végezve lehetnek szükségesek a forgalmazásához?
Kell-e CE jelölés rá és ha igen, azt ki és miképpen adja?

Köszönöm előre is a segítségeteket.

NagyPS

Két felé kell bontani:
- sorozat gyártás
- egyedi nem ismételt csak megrendelésre iparművészeti

A második a kevesebb probléma. Ha minőségi elemeket használ kettős szigetelésű vezeték, megfelelő lámpafoglalat, kapcsoló stb. jelenlegi szabályok szerint nem kell minősítést kérni. Sem forgalomba hozási procedúrát végig játszani hivataloknál és minősítő szervezeteknél.

tothgyula

TiszteltXtro!
Mint régi szakmabeli felülvizsgáló, az alábbiakra hívom fel figyelmét. Az elkészített lámpák érintésvédelmi osztályát meg kell jelölni tartós felirattal. Pl: I ÉVÉ osztályú, vagy kettős szigetelésű és a kettős négyzettel.Sok szabványelőírás vonatkozik a lámpákra Pl: a MSzEN60598-2-22012 Süllyesztett lámpatestek.IP kód:MSzEN 60529 Villamos gyártmányok burkolatai által nyujtott védettségi fokozatok.  Alapszabály: a 28/2011.(IX.6.)BM rendelet vonatkozó előírása, mely szerint a világító berendezést, eszközt úgy kell létesíteni üzemeltetni, használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsenTalpkapcsoló vagy átmenőkapcsoló mindkét vezetőerét szakítsa meg, de a PE vezetőt zöld/sárga ne!
Még lehetne sokat írni e témáról de most ennyi jutott eszembe. Tisztelettel TothGyula

Novill

Minden termék amit beépítünk, arról bizony kell bizonylat. Az előzőeken túl még egy rendelet, (amit a három kolléga említett )akik mostanában tettek tűzvédelmi vizsgát tanulmányozhatták az alábbi rendeletet is.

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet
az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya valamennyi építési termékre, annak gyártójára, forgalmazójára, importálójára, továbbforgalmazójára, belföldi felhasználójára, továbbá az ezekből létrehozott építmény építtetőjére, tervezőjére és kivitelezőjére, valamint az építési termékek műszaki specifikációját jóváhagyó, a megfelelőség igazolás során közreműködő vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetekre, az építményeket engedélyező, az építésfelügyeleti és fogyasztóvédelmi hatóságokra, továbbá a vámszervekre terjed ki.
A megfelelőség igazolása

Locksmithvill

Üdv!

Egy élelmiszer bolt eladóterébe beüzemelésre kerül egy darab új hűtőpult, a pultra egy szeletelőgép, ezekhez dugalj áramkörök lesznek kiépítve, a pult felé lámpatestek, amihez világítási áramkörök lesznek kiépítve. Teljes vagy csak részleges felülvizsgálat szükséges az új kivitelezésre, ha még érvényes felülvizsgálati JKV-el rendelkeznek? Értelem szerűen több szempontból is vizsgálnom kell a hálózatot amin kiépítem az áramkört, itt a szakasz behatárolása lenne lényeges, ahol ÉV JKV-t kell készítenem, illetve új kivitelezésnél teljes betápláló áramkörre, vagy csak az új létesített áramkörre (szakaszra) vonatkozik a szabványban előírt ÁVK kötelezettség? Elosztótábla darabvizsgálati JKV-et és megvilágítási JKV-et kell-e ez esetben készíteni?

Locksmithvill


czapi

Üdv!

Ez szép hozzászólás volt, most már csodálkoznék ha valaki segítene.
Egy kicsit visszafogottabban kellene segítséget kérni.

Simon Endre

Locksmithvill
Nem tiszta előttem a tervezett munkákat ki végzi el és abban neked mi a szereped? Az bztos, ha javításról vagy egyenértékü pótlásról van szó a következő kötelező, vagy vállalt ellenőrzési periódusíg nem kell jegyzőkönyv, ellenben új berendezés létesítésénél, vagy jelentősebb átalakításnál, továbbá ha eltérő  paraméterű-jellegűk és telepített a kiváltó villamos berendezés (fogyasztó) kötelező az ellenőrzés és a dokumentálás. Ez a kettős szigetelésű vagy az érintésvédelmet szerkezeti anyagával bíztosító helyhezkötött fényforrásokra is vonatkozik. Az esetleg jelen állapotban szükségtelen PE vezetőt mindenképp ki kell építeni illetve meglétét, mefelelőségét ellenőrizni kell. Amennyiben az ellenőrzés alkalmával egy berendezés még nincs a tervezett helyen de a csatlakozás rendelkezésre áll a dokumentumban jelezni kell a függő állapotot még akkor is ha a hiányzó berendezés dugaszolóajzatról működik, pl. italautómata vagy mosogatógép, mert ezek potenciális fogadásához pl. kiépített EPH csatlakozásnak is rendelkezésre kell állnia. Ez főleg kereskedelmi és vendéglátóipari létesítményekben jellemző. A tápellátás nyomvonalát addig kell ellenőrizni (és dokumentálni is, ha az nem áll rendelkezésre,) ahonnan a megfelelő érintésvédelem és a kellő villamos teljesítményű csatlakozás rendelkezésre áll. A megtévesztő közbenső (nagyobb) keresztmetszetre kiemelten kell a figyelmet felhívni.

Novill

A szakmai fórum attól lesz egyre jobb, ha nem csak olvassuk, hanem bele tesz mindenki aki itt a közösséget képviseli. Erre vannak nagyon szép példák itt.  A közösséghez hozzá tartoznak az olvasok is. Sok olyan rész van itt amit lehetne még javítani közös munkával.
Visszatérve a témához. Itt kérdés, hogy milyen mértékű a felújítás és telepített gépek újak-e. Az új gépek rendelkeznek megfelelő bizonylatokkal, a javításból visszaszállítottak szintén kell bizonylattal rendelkezni az érintésvédelmi megfelelőségről.  Úgy gondolom, hogy az általad kiépített hálózatra kell minősítő irat. Ha kifizetik akkor lehet az egészről minősítő iratot készíteni. Hanem akkor csak kivitelezői nyilatkozatot adsz. Az új létesítésre a kivitelezéskor érvényes szabványok és rendeletek betartása a követendő. A kereskedelmi forgalomban vásárolt elosztóra nem kell darab vizsgálati jegyzőkönyv, ezt a forgalmazótól kell bekérni.

Locksmithvill

Idézetet írta: czapi Dátum 2014. február 10., 15:44:58 DÉLUTÁN
Üdv!

Ez szép hozzászólás volt, most már csodálkoznék ha valaki segítene.
Egy kicsit visszafogottabban kellene segítséget kérni.

Semminemű rosszallást "=)'' nem fejeztem ki, új tag vagyok, fogalmam sincs melyik fórumba (témába) van mozgás és egész pontosan hova kell írnom az értetlenségem... 

Üzenet összefûzve: 2014. február 10., 16:31:32 DÉLUTÁN

Idézetet írta: Novill Dátum 2014. február 10., 16:18:34 DÉLUTÁN
A szakmai fórum attól lesz egyre jobb, ha nem csak olvassuk, hanem bele tesz mindenki aki itt a közösséget képviseli. Erre vannak nagyon szép példák itt.  A közösséghez hozzá tartoznak az olvasok is. Sok olyan rész van itt amit lehetne még javítani közös munkával.
Visszatérve a témához. Itt kérdés, hogy milyen mértékű a felújítás és telepített gépek újak-e. Az új gépek rendelkeznek megfelelő bizonylatokkal, a javításból visszaszállítottak szintén kell bizonylattal rendelkezni az érintésvédelmi megfelelőségről.  Úgy gondolom, hogy az általad kiépített hálózatra kell minősítő irat. Ha kifizetik akkor lehet az egészről minősítő iratot készíteni. Hanem akkor csak kivitelezői nyilatkozatot adsz. Az új létesítésre a kivitelezéskor érvényes szabványok és rendeletek betartása a követendő. A kereskedelmi forgalomban vásárolt elosztóra nem kell darab vizsgálati jegyzőkönyv, ezt a forgalmazótól kell bekérni.

Köszönöm!
(a kivitelezői nyilatkozat ez esetben eszembe sem jutott)
A hűtőpult használt (nincs külön dokumentáció hozzá), a szelető új. Helyi elosztószekrény áramkörének bővítésével történik a megtáplálás.