Alfa kioldási szorzó számítási példák

Indította Attila, 2012. január 14., 13:09:07 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Attila

Szia  JUVILL!
Ne haragudj, hogy megint ezzel a témakörrel zavarlak, de ez a 247. oldalon lévõ táblázat még mindig nem hagy nyugodni!
A kismegszakítókra vonatkozó rész az oké!
32A-ig  TN-0,4s; TT-0.2s  B5,C10,D20!
32A felett TN-5s BCD 5; TT-1s  B5,C10,D20!
Olvadóbetéteknél a gR szorzói, oké!
De!
A gG,gL, gM-nél miért két értékkel számol? 25A, 32A?
Véleményem szerint ott is akár csak a gR-nél három értékkel kellene számolni!
Nem?
Ha most így két részre botjuk, hogy 32A alatt, illetve 32A felett, akkor szerintem az egyes oszlop az nem is kellene!
A 34oldalon lent azt írja:
" A 32A-nál nagyobb áramerõsségû végáramköröknél, valamint az elosztóáramköröknél ( áramerõsségüktõl függetlenül) TN- rendszerekben 5s, TT-rendszerekben  1s a megengedett lekapcsolási idõ. "
Mi a véleményed errõl?
Várom megtisztelõ válaszod! ;)
Attila

JUVILL


Attila!
A táblázatot nálunk sokkal kvalifikáltabb egyének állították össze.
Ha megnézed a táblázatot, minden esetben háromféle kioldási szorzó van.
Meg van határozva TN, TT rendszerekre, és a végáramkörökre.
A gR (különlegesen gyors mûködésû olvadóbetétek) esetén egy kisebb érték van a táblázatban megadva a kioldási szorzókra, míg a gG, gL,gM olvadóbetétek úgynevezett lomha jellegû biztosítók esetén. Itt a kioldási szorzók magasabbak. Kivéve a végáram köröknél a gR és a 25A iletve azoknál kisebb olvadó biztosítókat, ahol az alfa megegyezõen 6.
Ezek a kioldási szorzók mindig a biztosítók karakterisztikájától függenek.
A különleges gyors mûködésû betétek kiolvadási ideje rövid, ezért ezek alkalmazása esetén egy magasabb mért hurokellenállás van megengedve.
A szakemberek a 25A és ennél kisebb, valamint 32 A és ennél nagyobb betétek esetén is a karakterisztikák miatt állították be a táblázat szerinti értékeket.
Ezekkel nem érdemes vitatkozni. Az elõírást be kell tartanunk.