Lemez garàzsom földelèsèről èrdeklődnèk. Az elosztótàblàtól àthoztam 3x2.5 mkh vezetèket a lemez garàzsba ès èrintèsvèdelmileg elèg ha a PE vezetèket hozzà csatlakoztatom a fèmszerkezethez vagy azon kívűl mèg az EPH-ra is rà kell kötni vagy külön földelőszondàt kell telepíteni a lemezgaràzs mellè.
A garàzsban kettő dugalj es egy vilàgítàs van kièpítve. A lakàselostóból ahonnan a garàzsba vittem a kàbelt ott van ÁVK . Köszönöm a segítsèget
"azon kívűl mèg az EPH-ra is"
Van egy EPH, ami nincs összeköttetésben a védővezetővel?
Akkor ha jól értelmezem külön kell földelőszondát is lerakni a garázs mellé. A garázs melletti földellést be kell kötni a lakáselosztó PE sinjére? Mivel hogy különálló lemez épület gondolom villámvédelmet sem árt kialakítani? Bocsi az értelmetlenségért kezdő villanyszerelőként nincs sok gyakorlati tapasztalat. Köszönöm
Az EPH rá van csatlakoztatva a lakáselosztó PE sínre
Villámvédelem nem kötelező rá, illetve attól függ hogy mit tárolsz benne és mi a rendeltetése. (leírás alapján egy gépjármű tárolása)
Amennyiben szeretnél vv-t rakni rá akkor csakis a rendeletekben, jogszabályokban és szabványok leírása alapján lehetséges, vagyis első körben szükséges egy villámvédelmi kockázatelemzés mely meghatározza hogy szükséges vagy nem a vv. Ha igen akkor itt szerepel a fokozata. Fokozat szerint a tervező megtervezi és a terv alapján kivitelezik mely szerint lesz egy eltakarásra került részek vv. jkv, meg egy végleges norma szerinti villámvédelmi jegyzőkönyv. Itt lesz leírva a következő felülvizsgálat időpontja és az évenkénti szemrevételezés dokumentálása és a karbantartási napló vezetése.
Ár/érték arányát érdemes figyelembe venni.