Szakmai kérdések - válaszok => Szabványismeret => A témát indította: Novill Dátum 2012. június 30., 20:55:18 DÉLUTÁN

Cím: MSZ HD 60364-7-703:2006 szaunafütõ berendezés
Írta: Novill Dátum 2012. június 30., 20:55:18 DÉLUTÁN
MSZ HD 60364-7-703:2006 szabvány foglalkozik a szauna fûtõ berendezéssel.
Idézve a szabvány 703.412.5. pontjából:
A szauna fûtõ - berendezés áramkörének kivételével a szauna összes áramkörét kiegészítõ védelemmel kell ellátni, egy vagy több legfeljebb 30mA névleges kioldó áramú áramvédõ kapcsoló alkalmazásával.
Ez egy érdekes mondat. Ki hogyan értelmezi ezt a mondatot? A szauna fûtõ berendezés áramkörének kivételével?
Itt is megtalálhatóak a sávok szerinti elõírások. A bekötést szilikon kábellel célszerû elvégezni.
Ki hogyan szokta a villamos részt kialakítani? Az egész rész védelmére alkalmazzuk a fi relét vagy feltétlenül külön a szaunára. Alkalmaztok-e valamilyen kijelzõt vagy automatikus leválasztást az esetleges rosszul lét véget.
Cím: Re:MSZ HD 60364-7-703:2006 szaunafütõ berendezés
Írta: nyaki Dátum 2012. július 01., 00:38:07 DÉLELŐTT
Igen, ez elég érdekes téma, mert idõszakosan nedves helyiségnek minõsül. Én úgy gondolom, hogy a szaunákat és Jakuzzikat különösképpen védeni kell ÁVK-val és én így is teszek, kivéve a törpefeszültségû kiegészítõ berendezéseket.
Igaz ugyan, hogy az elektromos szaunafûtõ berendezésekre vonatkozik az elkerítés fogalma és fellocsolás alatt nem érhetnek hozzá (persze, ha jól és szabályosan van kialakítva), de a bekapcsoláskor és alkoholos állapotban elõfordulhatnak olyan helyzetek (pl. véletlenül nem a lávakövekre, hanem az alatta lévõ vezérlõbe löttyintik a folyadékot), amikor megérinthetik a fûtõtestet és pl. nem raktak a padlózatra fa szigetelõ lapokat, hanem csak simán a csempére lépnek és már üti is a delikvenst a delej.
Sajnos ezeknek a fûtõkészülékeknek a fûtõszálai, a folyamatos párás környezet miatt hideg állapotban, elég gyatra szigetelési ellenállással rendelkeznek, sõt találkoztam már olyannal, hogy hidegen kb. 5 kOhm körüli volt, ami teljes mértékben megakadályozta a használatát, mert az ÁVK leoldott. Ugyanakkor meleg állapotban, kb 10 perc fûtés után viszont tökéletes volt, több MOhm és mivel a szigetelési ellenállását az üzemi állapotra kell vonatkoztatni, ezért kénytelen voltam elismerni, hogy "tökéletes". Ennek ellenére én javasoltam a cserét 8 év használatot követõen és mihamarabb visszakötni az ÁVK-t, mert ugye kikötötték, hivatkozva az elõbbiekre. Sajnos ezeket a fûtõszálakat nem tudják rendesen a végüknél lezárni és így egy idõ után igen sok nedvességet magukba tudnak szippantani az állandó hõingadozás miatt. Nem lehetetlen, hogy pont emiatt nem írják elõ az ÁVK-t, de ugye az élet más meglepetésekkel is szolgálhat.
Cím: Re:MSZ HD 60364-7-703:2006 szaunafütõ berendezés
Írta: JUVILL Dátum 2012. július 01., 12:22:15 DÉLUTÁN

Nyaki leírta szakmai véleményét, ami sajnos igaz.
Az MSZ HD 50364-7-703:2006 számú szabvány nem véletlenül írja azt, hogy szükség szerint, pl. nagy szivárgóáramok esetén szét lehet osztani az áramköröket, és áramkörönként külön-külön áram-védõkapcsolókat is felszerelhetünk.
Cím: Re:MSZ HD 60364-7-703:2006 szaunafütõ berendezés
Írta: Novill Dátum 2012. július 01., 15:41:19 DÉLUTÁN
Amióta kötök be szaunákat én mindig ÁVK-n keresztül engedem üzemeltetni. Eddig nem is merült fel bennem véletlenül sem, hogy ÁVK nélkül kötném be.  Ha valaki rosszul lesz a szaunában és egyedül van, erre milyen biztonsági megoldások léteznek. Amit érdemes megvalósítani.
Cím: Re:MSZ HD 60364-7-703:2006 szaunafütõ berendezés
Írta: JUVILL Dátum 2012. július 01., 17:04:00 DÉLUTÁN

Úgy tudom, hogy minden szaunát el kell látni vészcsengõvel. A csengõ állandó felügyeleti helyen van létesítve, a mûködtetõ gombot - a téma szerinti szabványban leírtaknak megfelelõen- szaunán belül meghatározott helyen és védettséggel kell kialakítani.
Cím: Re:MSZ HD 60364-7-703:2006 szaunafütõ berendezés
Írta: Novill Dátum 2012. július 01., 20:06:52 DÉLUTÁN
Igen ezt az általad említett megoldást szoktuk  olykor, de inkább cégeknél alkalmazni. De nem találtam meg az erre vonatkozó elõírást.