Tisztelt Kollégák!
Adott egy ház ahol több esetben úgy szerelték a dugalj áramköröket,hogy a fázis,nulla 2.5mm2 a védő vezető 1,5mm2 keresztmetszetű.Én úgy látom a megoldás,hogy a 1,5mm2 védővezetőket 2,5mm2 keresztmetszetű vezetékre kell cserélni és 16A biztosítás mellett megfelelő lehet.
Jól gondolom,hogy ez az egyetlen megoldás vagy van esetleg valami más alternatíva is?
Köszönöm a válaszokat,tisztelettel!
Az MSZ HD 60364-5-54:2012 543. része foglalkozik a védővezetők keresztmetszetével.
Több mód is lehet a keresztmetszetek meghatározására.
Ha nem számolással igazolt megoldást választod, akkor az 54.2 táblázat ad "eligazítást.
E szerint: Ha a fázisvezető keresztmetszete (S) kisebb mint 16mm2 - azonos anyag pl. Cu- esetében, azonos keresztmetszet az "elvárás".
Tehát a F és N 2,5mm2, akkor a védővezető is ilyen legyen.
Hogy miért is van így, ahhoz pl. a szabvány 543.1.2 pontját is érdemes megismerni.
Alapvetően van más megoldás, ahogy pkajos kolléga is írta, a védővezető-keresztmetszet számítással is meghatározható a már említett MSZ HD 60364-5-54:2012 szabvány 543.1.2. pontja szerint. A számoláshoz ismerned kell:
- a védelmi eszközön átfolyó várható hibaáram effektív értéke A-ban elhanyagolható impedanciájú hiba esetén
- az önműködő lekapcsolást végző eszköz kikapcsolási ideje s-ban;
- a védővezető, a szigetelés és más részek anyagától, valamint a kezdeti és véghőmérséklettől függő állandó (k számítására lásd az A mellékletet).
Ez a két út van, vagy 16 mm2-ig egyforma, vagy számolni.
Nem is tudom, miért nem ezen számítás eredményei vannak a szabványban. A terhelhetőségnél pont fordítva van, a számítás eredménye van táblázatban. Megkérdezhetné Pista bácsi Margitot... :)
Köszönöm a segítségeteket! :)