Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai továbbképzések => Felülvizsgálók => A témát indította: JUVILL Dátum 2015. július 04., 18:04:18 DÉLUTÁN

Cím: Gyűrűs földelő
Írta: JUVILL Dátum 2015. július 04., 18:04:18 DÉLUTÁN


Dokumentáció és korábbi minősítő írat nincs.
A mérési értékek gyűrűs földelőre utalnak. Az összekötések nem láthatók.
Bontás nem igazán célszerű.
Kijelenthető-e, hogy az épületnek gyűrűs földelőhálózata van?
Cím: Re:Gyűrűs földelő
Írta: Szirty Dátum 2015. július 04., 18:56:40 DÉLUTÁN
Nem.
Cím: Re:Gyűrűs földelő
Írta: JUVILL Dátum 2015. július 06., 09:39:38 DÉLELŐTT


Szakmailag kiértékelt, nagyvonalú válaszod köszönöm!
Én azért másképpen vélekedek, mivel egymástól  10 m-re, 8 db földelőn ugyan azokat az értékek mérhetők.
Cím: Re:Gyűrűs földelő
Írta: NagyPS Dátum 2015. július 06., 10:02:46 DÉLELŐTT
Az a gond hogy
- lehet összekötve valahogy de ezt egy dokumentációnak bizonyítania kéne, ha nincs ezt hivatalosan el kell vetni, ha csak nem mennek bele egy feltárásba
- ha semmi sincs (doksi és feltárás sem) akkor lehet a galvanikus összekötések meglétét igazolni mérésekkel, vezeték szakadás ellenőrzése két és a többi földelőrúd között.

Elképzelhető amúgy az is hogy azért annyira egyformák a mért értékek mert mélyen vannak leverve és aránylag közel van a talajvízszint valamint a föld anyaga is minden ponton hasonló vagy ugyan olyan.
Cím: Re:Gyűrűs földelő
Írta: tothgyula Dátum 2015. július 06., 20:42:08 DÉLUTÁN
Üdv!
Én a feltárás mellett döntenék. 30éves földeőket (volt25mm átm.) tártunk fel és a közepéből kb. 6mm átmérőjű huzal maradt, a többi szépen elkorrodált az idők során. Tudom, hogy macerás, de valószínűleg megfizetik.
Üdv. TothGyula felülvizsgáló.