Szakmai kérdések - válaszok => Kérdések - válaszok => A témát indította: Tamás Dátum 2014. február 26., 22:18:36 DÉLUTÁN

Cím: Indukciós mérő...
Írta: Tamás Dátum 2014. február 26., 22:18:36 DÉLUTÁN
Üdv Mindenkinek!
Szeretném megkérdezni, hogy a sima  indukciós mérőnél , hogyan számoljuk a teljesítményt?
Megmérjük, hogy a tárcsa egy perc alatt mennyit fordul........!
Aztán tovább?!
ÉS HA  esetleg még  fesz. vagy áramváltó  is van?!
Köszi!
Tom
Cím: Re:Indukciós mérő...
Írta: czapi Dátum 2014. február 26., 23:20:41 DÉLUTÁN
Üdv!

C= fogyasztásmérő állandója
ai= áramváltó áttétele, ha nincs akkor 1
au= feszültségváltó áttétele, ha nincs akkor 1
t= mért idő
n= mért tárcsafordulat

P=(3600*ai*au*n)/(t*C)