Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Kérdések - válaszok => A témát indította: mormogipapa Dátum 2023. december 14., 18:02:16 DÉLUTÁN

Cím: Társasház karbantartás
Írta: mormogipapa Dátum 2023. december 14., 18:02:16 DÉLUTÁN
Sziasztok. Van egy 7 lépcsőházból álló társasház 1990be épült, azóta nem nyúltak az elektromos hálózathoz, csak az érintésvédelmi felülvizsgálatot csináltatták meg. Felkérést kaptam hogy csináljak karbantartást az elektromos szekrényekben, mert elkezdtek elolvadni a régi SK (bocs ha rosszul emlékszem a típusára) sorkapcsok. Kérdésem milyen jegyzőkönyvet kell készíteni, mit kell tartalmaznia. Köszönöm
Cím: Re:Társasház karbantartás
Írta: Fecó Dátum 2023. december 15., 08:13:00 DÉLELŐTT
"1.6. A villamos berendezésnek az e rendeletben meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek megfelelő állapotát ellenőrizni kell

a) a berendezés létesítésekor, az első üzembe helyezés előtt (első ellenőrzés);

b) rendkívüli eseményt követően;

c) átalakítás, javítás esetén annak üzembe helyezése előtt és

d) időszakosan, az e berendezés fajtájára a jogszabályokban előírt gyakorisággal."

Javaslom a VBF felülvvizsgálatot, a 40/2017. szerint, ezzel átadva a munkát mindenki védve van. Csak a javítással érintett részekre, ha rendben van az időszakos felülvizsgálat.

"1.7. Az 1.6. pont a) és d) alpontja szerinti esetben az ellenőrzésnek a teljes villamos berendezésre ki kell terjednie, míg a többi esetben elegendő a berendezésnek arra a részére elvégezni, amelynek biztonságos voltát a meghibásodás vagy a javítás, bővítés, átalakítás érintette."
Cím: Re:Társasház karbantartás
Írta: tothgyula Dátum 2023. december 16., 09:43:58 DÉLELŐTT
És még annyit,hogy a fő földelősínre(ha van) egy csavar alatt csak egy vezeték köthető be!!!Gyakori,hogy az SK63-100 sorkapcsokba tömegesen kötik be a vezetékeket.A PEN vezetővel bánjunk óvatosan.DE ezt gyakorlott villanyszerelők tudják.