Kedves Kollégák!
Egy hónappal ez előtt voltam egy két napos szabványfrissítő oktatáson.
Fő téma volt a jelenleg elfogadható minősítő iratok formai és tartalmi követelménye, valamint az MSZ HD 60364 szabványsorozat 6-os fejezetének ez évi változása.
A 2 nap alatt sok minden elhangzott, sajnos egy téma elkerülte a figyelmem, és erről nem esett szó, a minősítő irat mintákban sem találom.
Ez a általam hiányolt rész, az EBF egyvonalas kapcsolási rajzai.
Mi az új követelmény? Kell ezeket mellékelni manapság? Mit írnak erről a felülvizsgálati szabványok?
Üdv!
A TvMI, de még a hatályban lévő MSZ 10900:2009 is megköveteli.
Félreértés ne essék, a mai napig mellékelem.
Ezt szerintem egy fontos rész, mivel a rajzok alsó táblázatában történik meg a kiértékelés.
A furcsa, hogy a kapott minősítő irat mintákból ez sajnos hiányzik.
Szia!
Az bizonyos, hogy a jelenleg hatályos MSZ 10900:2009 szabvány 8. pontja taglalja a minősítő irat követelményeit. A 8.2 j pontja kéri az egyvonalas kapcsolási rajzot, de kivételt képeznek a 32 A-nál kisebb túláramvédelmi szervekkel védett áramkörök.
Üzenet összefûzve: 2017. november 21., 12:57:33 DÉLUTÁN
A TvMI 12.2:2017.07.03. is foglalkozik vele:
"8.4. A felülvizsgálat megkezdéséhez szükséges dokumentáció és adatszolgáltatás
8.4.1. A felülvizsgálatot a felülvizsgáló a megbízó által a felülvizsgáló részére átadott tervek és dokumentációk alapján végzi. Ezek:
a) egyvonalas villamos kapcsolási rajzok, építészeti rajzok (alaprajzok)"
ha nincs meg akkor:
"8.4.2. Amennyiben az 8.4.1. a) pontban megadott dokumentációt a megbízó nem, vagy csak részben tudja a felülvizsgáló részére biztosítani, a felülvizsgálat a korábbi felülvizsgálati dokumentáció alapján is elvégezhető az építmény azon helyiségeiben, részeiben, amelyekben nem kell robbanásveszéllyel számolni. Ebben az esetben a felülvizsgálónak kell egyszerű egyvonalas vázlato(ka)t és esetleg alaprajzot készítenie az egyértelmű dokumentáláshoz és azonosításhoz."