A társasházak fogyasztásmérõ szekrényeinek kialakítása változatos.
A csoportosan kialakított mérõk egy közös szekrényben vannak elhelyezve.
Manapság már a mérõk sem egyformák, és az energiaigények sem.
A napokban felkértek, hogy adják árajánlatot egy társasházi lakásból kialakított üzlet érintésvédelmi és szabványossági - tûzvédelmi felülvizsgálatára. Elõtte helyszíni felmérést végeztem. Fotót nem készítettem - majd késõbb - mivel ma megrendelték a munkát.
A fogyasztásmérõ hely ajtaját kinyitottam - nem volt bonyolult, mert egy hajlított szöggel volt beakasztva, utcafronton - és a szakbarbárok szerelésével találkoztam.
Új, 3 fázisú, áramváltós fogyasztásmérés kialakítva. Az áramváltó az épület falsíkjára rögzítve, a vezetékek a gyûrûkön áthaladva, a mérõ bekötve. Minden kapocs szabadon szerelt, a feszültségek kézzel érinthetõk, burkolat sehol.
Nem hiszem, hogy minõsítõ vállalkozó szerelte, inkább áramszolgáltató.
A szekrény - már írtam - bárki által nyitható.
Mi a véleményetek a szerelésrõl?

Novill

Sajnos a régi társasházaknál, a régen szereltek villamos hálózata nagyon sok helyen erõsen le van amortizálva. A mérõhelyeket tárolóként használják néhol. Érintésvédelmi és tûzvédelmi hiányosságok  több társasházban tapasztalható. A nagyobb társasházakban felfûzött földkábelre vannak telepítve a 0,4 KV-os elosztó szekrények a méretlen oldalon. Ezek az elosztó berendezések régen lemez szekrényekbõl és fém tokozott szekrényekbõl vannak összeállítva. Én  találkoztam a munkám során olyan elosztó berendezésekkel amik ugyan le voltak eredetileg plombálva, még is a mozgatható fém fedeleket, ajtókat leszerelték fém gyûjtõk. Hol itt az érintésvédelem! Te is a felülvizsgálat során gondban lehetsz ilyen esetben, mert az üzlet mint bérleménynél hogyan minõsítsed. Mert a társasház a közös résznél nem szereti felvállalni a plusz költségeket. Viszont te nem mondhatod a villamos mûszaki hiányosságokra, hogy megfelelõ. De ettõl függetlenül gratulálok , hogy megkaptad a munkát.

JUVILL


Köszönöm!
Nagyon át kell gondolni, hogy mit írjak, írjunk ilyenkor a minõsítõ iratba.
Ki fizeti a révészt? A fõbérlõ kiadta az épületrészt. A bérlõ azt monda, a hálózati villamos berendezés nem az övé. Ettõl függetlenül az áramütést az kapja, aki használja, a hálózatot is a bérlõ terheli a berendezéseivel.
Az áramszolgáltató véleménye is érdekelne, már csak azért is, mert pont most kellett megújítani a regisztrációt (jó pénzért, nesze semmi, fogd meg jól), és eléggé sok szó esett a fogyasztásmérõhelyek szerelésérõl.
Gondolom ezeket a mérõhelyek nem szükséges lezárni, sem kulccsal, sem plombával.
Itt már lassan az is megengedhetõ, hogy akárki eltávolíthatja a hitelesített mérõk plombáit, hiszen az egészet elég egy szöggel beakasztani. Itt nem számít, hogy lopható-e az áram.
Elvégre ez az ajtók is egy valamirevaló érintésvédelmi burkolatok. :)
Szerzõdés erre általában nem terjed ki, de a hiányosságokat le kell írni.
Láttam már hasonló szerelést sokat, de ilyen szabadon szerelt áramváltós mérést, ilyen gányolást, nem igazán.
A fotóját felteszem a fórum érdekes képei közé.

Gyurmaúr(fi-relé)

Juvill, kérnénk szépen fotókat, mert így elég nehéz megitélni a körûlményeket, bár amit leírtál, nos az maga a Magyarosch hekmány non plus ultrája! Szerintem a háznak, mint a helyiség tulajdonosának lenne a kutyakötelessége, hogy az általad kiadott szakvélemény birtokában megrendelje a szabványos mérõhely, sõt ha az is indokolt,akkor az egész méretlen rész korszerûsítését, ha tetszik, ha nem! Ha jól tudom, akkor az áramszolgáltató (jelen esetben gondolom az ?ÉMÁSZ?) felfüggesztheti az áramszolgáltatást abban az esetben, ha egy társasház, családi ház, egyéb objektum nem tartja karban az általa birtokolt méretlen hálózatot, annak elosztóit, kábeleit, egyéb szerelvényeit... Amennyiben ezt nem vállalják fel, akkor a bérlõ is megcsináltathatja és szépen lelakja annak nyilván nem pite költségét, hiszen, amit itt leírtál, nos az alsó hangon 300ezer jó Magyar Ft.
:'( :(

JUVILL


Elõreláthatóan a héten péntekre ütemeztem a felülvizsgálatot.
Változás úgy sem lesz. :)
Aznap este felteszem a képet, hogy lehessen tájékozódni a csodaszép szerelésrõl: :)
Addig kérek egy kis türelmet.
(Természetes település szerint ÉMÁSZ a szolgáltató.)

JUVILL


nova

A fotón nem látható, de azért kíváncsi lennék, hogy mekkora áttételûek az áramváltók? Ha jól néztem az érvéghüvely alapján 16 mm2 mkh vezeték van átfûzve az áramváltókon.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

JUVILL


Nem igazán tudtam leolvasni az áttételt, a vezeték 16 mm2-es.

nova

A második kép már beszédesebb a szerelést illetõen. A tehermentesítése a vezetõknek megoldott az áramváltóknál? Kötve hiszem. Nem csak a rögzítés hanem a vezetékek színjelölése sem megfelelõ. Ha jól rémlik az elõzõekbõl akkor ez ráadásul méretlen oldal, áramszolgáltatói rész?
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Novill

Itt nem történhet a fogyasztásmérõ mágneses befolyásolása sem :D.