Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Erõsáram => A témát indította: JUVILL Dátum 2012. szeptember 11., 22:24:44 DÉLUTÁN

Cím: Mûködtetõ áramkörök
Írta: JUVILL Dátum 2012. szeptember 11., 22:24:44 DÉLUTÁN

Az egyen- és váltakozó áramköri mûködtetést - a vezetékek színjelölésével - meg kell különböztetni.  A villamos szerelések alkalmával mennyire következetes ezek alkalmazása?
Cím: Re:Mûködtetõ áramkörök
Írta: Szelei Dátum 2012. szeptember 12., 20:37:14 DÉLUTÁN
Szerintem nagyon is ajánlott, mind a kivitelezés mind javítást nagyban segíti.

230 V váltó (piros) és 24 V= ( fehér).

Mérések esetén sokkal egyszerûbb a keresés.

Cím: Re:Mûködtetõ áramkörök
Írta: czapi Dátum 2012. szeptember 13., 06:13:56 DÉLELŐTT
Mi ezt a színrendszert használjuk:

L1, L2, L3 (AC230, 400V) - Black (Bk)/Fekete
230V AC vezérlõ feszültség és 0VAC - Red (R)/Piros
24V AC vezérlõ feszültség és 0VAC - Grey (Gr)/ Szürke
DC 24V pozitiv - Blue (Bu)/Kék
DC 0V negatív - White (Wh)/Fehér
Áramváltó szekunder oldal, motor védelem - Brown (Bn)/Barna
Idegen feszültség - Orange (Or)/Narancs
Cím: Re:Mûködtetõ áramkörök
Írta: Marton Dátum 2012. szeptember 13., 08:07:04 DÉLELŐTT
czapi által leírt szinek a felsorolt funkciók szerint a szokásos. A szabvány szövegét erre vonatkozóan nem ismerem, van-e ilyen?  Ha ezt mindenki következetesen használná, könnyebb volna átlátni a vezérlés feszültség szintjeit. Legfontosabbnak tartom a narancssárga szinnel jelõlt idegen feszültséget mert az felhívja a figyelmet, hogy azt a helyi fõkapcsoló nem feszültségmentesíti, mégha 24V is.
Listát kiegészíteném még azzal, hogy a hálózathoz tartozó ill. 230V nullája világos kék szokott lenni.
Cím: Re:Mûködtetõ áramkörök
Írta: Szelei Dátum 2012. szeptember 13., 15:37:10 DÉLUTÁN
A szekrényeken belüli színek használatát szabvány nem írja elõ.

A kék szín használatát nem javaslom semmilyen más célra csak ,,N" nulla bekötés részére. És ugyanígy a feketét fázisok céljára. És természetesen a zöld-sárgát sem lehet csak földelés céljára használni!

Helyette inkább zöld, lila, citromsárga, vagy bármi kereskedelemben kapható 400 V szigetelésû vezetéket.

Az egész lényege az áttekinthetõség! :)

Ezt ne kövessétek!!!!!!!! Kínai szerelés mint rossz példa, itt még az ajtóra menõ vezetékek is tömörek és össze vissza kevergették a színeket mikor melyik fogyott el.
Cím: Re:Mûködtetõ áramkörök
Írta: nova Dátum 2012. szeptember 13., 20:28:20 DÉLUTÁN
Az áttekinthetõség és az átlátható vezeték számozás a vezetékek mind a két oldalán, megfelelõ kapcsolási rajzokkal. Ezek segítségével eléggé jól el lehet igazodni.  ;)

Üzenet összefûzve: 2012. szeptember 13., 21:01:50 DÉLUTÁN

Idézetet írta: Szelei Dátum 2012. szeptember 13., 15:37:10 DÉLUTÁN
A szabvány szövegét erre vonatkozóan nem ismerem, van-e ilyen?

Kicsit nézelõdtem és csak visszavont szabványokat találtam melyben esetleg a témával kapcsolatban válaszokat lelhetünk.
MSZ EN 60446:2000 V Visszavont
MSZ EN 60446:2008 Visszavont
MSZ EN 60446:2000 Visszavont
MSZ IEC 60446:1999 Visszavont

Sajnos a szabványváltozások táblázatban nem találtam meg, hogy esetleg melyik a jelenleg érvényben lévõ hatályos szabvány mely ezt a területet szabályozza.  :(


Szelei kolléga kép viszont tényleg nem semmi, láttam már Spanyolok által huzalozott kapcsoló szekrényben is érdekességeket, de a kolléga által linkelt Kínai szereléshez képest sehol sincsenek. :)
Cím: Re:Mûködtetõ áramkörök
Írta: Marton Dátum 2012. szeptember 13., 21:19:13 DÉLUTÁN
A kék vezeték mint 24V-os feszültséghez igen is használatos, legalábbis a német gépipar így szerel. Ezért írtam, hogy a klasszikus nullához a világos kéket használják.
A kinai kivitelezés szinte csak kívánni valót hagy maga után, kapcsolás technikájuk is. Szerintem ezek nem rendelkeznek CE minõsítéssel, vagy valami fekete úton kerülhetnek be az országba vagy valaki "honosítja". Volt dolgom egy magyar cég által forgalmazott kinai géppel, hát elég érdekesen van szerelve, szinezve. Rajz stílusról, kapcsolástechnikáról nem is beszélve. Nagyon minimál szerelést tudnak csinálni. A tömör vezetékkel is lehet ajtóra kivinni áramköröket csak megfelelõ köteg formát, irányt kell használni. Egykoron így szereltünk szekrényeket. Persze hajlékonnyal optimálisabb.
Minden országnak meg van a stílusa, Nova által említett számozást az olaszonál elterjedt. Ebben az a jó, hogy akár rajz nélkül is lehet vele boldogulni. A valós áttekinthetõ pontos rajz meg a dolgok netovábbja.
Cím: Re:Mûködtetõ áramkörök
Írta: metrigraf Dátum 2012. szeptember 14., 19:56:15 DÉLUTÁN
Amit szerintem feltétlenül be kell tartani:

Fázisvezetõk       :fekete
Nullavezetõ         :kék
PE                      :zöld/sárga
PEN                    :zöld/sárga kék jelzéssel 

A szekrény vezérlõáramköreit szinte lehetetlen egységesíteni. Itt a rendelkezésünkre álló huzalok ill. a kapcsolásban lévõ feszültségszintek és nemek(DC,AC) döntik el a használt színjelöléseket. Az egyes színjelöléseket azonban a rajzban fel kell tüntetni.  A számozás nagyon hasznos (a románoknál az átadás alapfeltétele), persze csak akkor ha tartozik hozzá egy pontos rajz.
Legfontosabb a pontos dokumentáció, ekkor nem okoz gondot az eltérõ színjelölés.
Cím: Re:Mûködtetõ áramkörök
Írta: Szelei Dátum 2012. szeptember 14., 21:42:24 DÉLUTÁN
Mi vásároltunk román kazánt (fûrészporos)

A vezérlése nem nyerte el a tetszésemet. Mintha kicsit sufni tuningnak tûnne.

>:(
Cím: Re:Mûködtetõ áramkörök
Írta: Marton Dátum 2012. szeptember 15., 08:59:40 DÉLELŐTT
Szelei kolléga!
Az én tetszésemet sem nyerte el a fotón láthatóak. Vetekszik a kínai minimál "minõséggel". Nincs vezérlõköri biztosíték, hálózati 230V-ról müködik, nincs nulla betáp, földelés a nulla funkció is, szinezés is provizórikus. Sajnos ezeket is sikerül eladni, talán még CE minõsítése is van. Gondolom a szerkezet megvásárlása volt a döntõ. Bizonyosan ezt is átalakítod szabványos minõségre. 
Cím: Re:Mûködtetõ áramkörök
Írta: Szelei Dátum 2012. szeptember 15., 09:39:40 DÉLELŐTT
Igen sikeresen elkészül a mi szabványunknak is megfelelõ szekrény mint saját tervezés, kivitelezés.

Alaplap

Ajtó.

Itt már van fõbiztosító, motorvédelmek, mûködtetõ trafó (400/24) védelemmel (így nem kellett a nulla vezetõ kialakítása). :)
Cím: Re:Mûködtetõ áramkörök
Írta: Marton Dátum 2012. szeptember 15., 20:16:13 DÉLUTÁN
No ez a megoldás már "iparos" kivitel, azaz szabványos. Az általad is megvalósított 400V-os primer feszültségü vezérlési trafó esetén nincs szükség a betáplálási nulla vezetõre, ezt nem értették meg egy másik fórumon való hozzászólásomkor.
Cím: Re:Mûködtetõ áramkörök
Írta: JUVILL Dátum 2012. szeptember 15., 20:23:00 DÉLUTÁN
Idézetet írta: Marton Dátum 2012. szeptember 15., 20:16:13 DÉLUTÁN
No ez a megoldás már "iparos" kivitel, azaz szabványos. Az általad is megvalósított 400V-os primer feszültségü vezérlési trafó esetén nincs szükség a betáplálási nulla vezetõre, ezt nem értették meg egy másik fórumon való hozzászólásomkor.
Nem akarom Szelei kollégát megbántani, de azt írod, hogy ez már szabványos.
Nem teljesen.
Nekem nem igazán tetszik az egy csavar alól leágaztatott  2 db védõvezetõ.
Elnézést a kritikáért.
Cím: Re:Mûködtetõ áramkörök
Írta: Szelei Dátum 2012. szeptember 15., 22:19:42 DÉLUTÁN
Idézetet írta: JUVILL Dátum 2012. szeptember 15., 20:23:00 DÉLUTÁN
Nekem nem igazán tetszik az egy csavar alól leágaztatott  2 db védõvezetõ.
Elnézést a kritikáért.
A bejövõ sorkapocsból megy az alaplapra és onnan az ajtóra a földelés. Nem állt rendelkezésemre 2 X 6 mm2 es szemes saru ezért ez a megoldás.
Cím: Re:Mûködtetõ áramkörök
Írta: flatskerrobert Dátum 2012. szeptember 15., 22:48:09 DÉLUTÁN
Szelei kolléga!
       
        Csak egy kicsi megjegyzés és kérdés.
Lehet, hogy egy mérettel nagyobb szekrényt választottam volna!
A csengõ a nullát a PE pontról kapja?
A motorok elmenõ vezetékei kék, barna, fekete és z/s ?
        Az biztos, hogy nagyságrendekkel jobb mint az import.
FR.
Cím: Re:Mûködtetõ áramkörök
Írta: Szelei Dátum 2012. szeptember 16., 08:21:05 DÉLELŐTT
A szerény az örökölt!

Csengõ ki lett cserélve 24 V-osra, így nem használta a földelést.

Mivel a 4 eres kábel amit kaptam ezzel a szín jelöléssel volt ellátva egy kis gépen belül nem zavart.

A helyet motoronkénti hõkioldó, fázisfigyelõ, mûködtetõ trafó és a két segédrelé helyigénye végett lett kissé szûkös. Mind ezek ellenére sem bekötéskör, javításkor nem okozott különösebb gondot a hely mérete. :)
Cím: Re:Mûködtetõ áramkörök
Írta: flatskerrobert Dátum 2012. szeptember 16., 15:22:32 DÉLUTÁN
Ok!
Cím: Re:Mûködtetõ áramkörök
Írta: JUVILL Dátum 2012. szeptember 16., 17:22:40 DÉLUTÁN

Szelei kolléga szaktudását tisztelem. Biztos vagyok benne, hogy szakmai szempontból eligazodik a szerelésen.
Nem akarok vitát kirobbantani. Elnézést érte, de nem szabványos a szerelés, akkor sem, ha már a csengõ törpefeszültségû. Egy felülvizsgálónak errõl le kell írni a véleményét, még akkor is, ha kereskedelmi forgalomban - sajnos - ilyen színjelölésû kábelt lehet beszerezni.
A feltett kép szerint, az MTK vezeték kék színû ere fázist vezet, holott az a nulla vezetõ színe. Ha nem a kivitelezõ javít egy késõbbi idõpontban, akkor ez megtévesztõ lehet.
Az sem szabványos, hogy a kék színû vezeték és egy zöld/sárga vezeték egy védõvezetõ sorkapocsban van toldva.
Az egy csavar alól leágaztatott 2 db védõvezetõt már kifogásoltam.
Elnézés a véleményemért.
Cím: Re:Mûködtetõ áramkörök
Írta: nyaki Dátum 2012. szeptember 16., 18:09:51 DÉLUTÁN
Azt a kiskésit! :)
De jó a megfigyelõkéd!  ;) Gratulálok! ;)
Cím: Re:Mûködtetõ áramkörök
Írta: JUVILL Dátum 2012. szeptember 16., 18:17:50 DÉLUTÁN
Idézetet írta: nyaki Dátum 2012. szeptember 16., 18:09:51 DÉLUTÁN
Azt a kiskésit! :)
De jó a megfigyelõkéd!  ;) Gratulálok! ;)
Igyekszem. ;)
Nálam ez szakmai ártalom.:)
Megváltozni nem már nem fogok, mivel elég régen ezzel foglalkozom, és erre a kis idõre már nem érdemes. ;)
Amennyiben nem értesz egyet a leírtakkal, szívesen állok elébe a véleménycserének.
Cím: Re:Mûködtetõ áramkörök
Írta: nyaki Dátum 2012. szeptember 16., 18:26:25 DÉLUTÁN
Itt nincs vita! :) Tudom szeretsz vitázni, de ami igaz, az igaz.
Cím: Re:Mûködtetõ áramkörök
Írta: JUVILL Dátum 2012. szeptember 16., 18:38:39 DÉLUTÁN

Tévedésben vagy.
Nem szeretek vitázni, csak a szakmai véleményemet szoktam leírni.
Van akinek tetszik, van aki gúnyosan fogadja.
Részemrõl ennyit errõl.:)
De bátran írhatsz ellenvéleményt, állok elébe. ;)
De mivel úgy tudom foglalkozol felülvizsgálattal, te is észrevehetted volna.  ;D
Cím: Re:Mûködtetõ áramkörök
Írta: nyaki Dátum 2012. szeptember 16., 18:52:54 DÉLUTÁN
Mondasz valamit! ;)