Üdv Mindenkinek!

Ha csak egy készüléket táplálunk egy elválasztott ák.-ról , akkor milyen hosszú lehet az elválasztott áramkör hossza?

60364-4-41. C melléklet, C3.8.! Most itt két lehetőség közül lehet választani?
Szorzat vagy hosszúság?
Cím: Re:Védőelválasztás
Írta: nyaki Dátum 2016. augusztus 18., 01:35:53 DÉLELŐTT
Szerintem a teljes C melléklet mindent leír.
Ha a szorzat a megadott 100.000-es értéket eléri, akkor azt veszed alapul, de ha a szorzat ugyan engedné még a hosszt, de az 500m-t már meghaladná, akkor meg csak az 500m lesz a maximalizált hossz. Mi ebben a bonyolult? ::)
Cím: Re:Védőelválasztás
Írta: Sztrogoff Dátum 2016. augusztus 18., 10:37:08 DÉLELŐTT
Sajnos ebből nem kínál fel az MSZT angol nyelvű változatot, de az angolok változatánál "és" van, nem pedig "továbbá".
Cím: Re:Védőelválasztás
Írta: Tamás Dátum 2016. augusztus 19., 10:21:22 DÉLELŐTT
Köszi a válaszokat!

Egy kérdés még maradt:

Ha csak egy készüléket táplálunk egy elválasztott ák.ról akkor annak hossza végtelen lehet?
Cím: Re:Védőelválasztás
Írta: nyaki Dátum 2016. augusztus 19., 22:38:35 DÉLUTÁN
Szerintem nem a hossz a lényeg, hanem vezetékrendszer impedanciája. Ha ezt veszed alapul, akkor a jelenlegi fizikánk fogja behatárolni a vezeték maximális hosszát, hacsak nem alkalmazunk szupravezetőt, de lássuk be, ez még a köz számára kivitelezhetetlen.