Társasházi hőközpontok felülvizsgálati ciklusa

Indította karacsl54, 2020. június 03., 16:35:25 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

karacsl54

Sziasztok!
A véleményetekre lenne szükségem. Társasházi hőközpontok áramütés elleni védelmére van megbízásom. A hőközpontok betápja általában 10-16-20 A. Mivel ezalapján nem minősül jelentős villamos berendezésnek, érdekelne, hány év felülvizsgálati ciklust írnátok elő. Előre is köszönöm: Karacs László

tothgyula

Az első kérdés: van-e előző ÉVÉ (áramütés elleni védelmi) jegyzőkönyv? A második: történt-e akár villamos, akár gépészeti átalakítás, bővítés, javítás?A harmadik: Van-e fő EPH sín és milyen állapotban?
Jelenleg az MSZ HD 60364-4-41:2018 és a MSZ HD 60364-5-54:2012 szabványok tartalmazzák a fő szabályokat.
Az MSZ HD 60364-4-41:2007-2018-as szabványok kiadása között a különbség, hogy a 2018-as lap, csak áramütés elleni védekezés szempontjából írja elő a bekötést. (-rögzített szerkezetek összes egyidejűleg érinthető testei, -idegen vezetőképes részek,-a vasbeton szerkezetek acélbetétjei is, ha ez megoldható,-az összes vill. szerkezet, köztük a csatlakozó aljzatok védővezetői.)
A lényeg a fémes érintkezés jósága! Az átmeneti ellenállás értékére a kötéseknél,bilincseknél csak a MSZ HD 60364-7-710:2012 Gyógyászati helyek ,ad meg értéket.
Ami a gyakoriságot illeti: a 40/2017.(XII.4.)NGM r. 1.1.22.1 pontja szerint az ÉVÉ időszakos szabványossági felülvizsgálatát LEGALÁBB 6 évente kell elvégezni. És itt a legalább kifejezés fontos.Mert megitélheted úgy, hogy 3évente célszerű, ajánlatos. Korrózió, magas hőmérséklet, stb. miatt. Ezt általában a megrendelők el szokták fogadni. Én javítás után készítek fényképet a kötésekről és mellékelem.Jól jöhet később.

karacsl54

A hőközpontok kiváló állapotban vannak, az egyenpotenciálú összekötések talán még túlzásba is vannak véve. Amin még el lehet gondolkodni, a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 19. § 5. c)  pont szerint azon villamos berendezésrészen, amelyre a fentiek szerint nincs külön gyakoriság előírva, az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat alkalmával, annak bevezető részeként háromévente.

(7) *  Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot - a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat rendelet szerinti lakóépület, kommunális épület és egyéb épület villamos berendezései kivételével - szabványossági felülvizsgálattal rendszeresen, legalább háromévente kell elvégezni a munkahelynek minősülő helyen.
Köszönöm a hozzászólásokat.