Vezérelt áram vezetékelése

Indította horgaben, 2019. június 09., 04:27:41 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

horgaben

T.Szakik!
Hálózat bővítés történt nálunk ....1 fázis 32A nappali /1 fázis 32 A VEZÉRELT áram  formájában.  (az elmű átvétel blombálás még nem történt meg)   .Az elmű regisztrált szaki úgy vezetékezte be a villanyóra és a lakáselosztó közötti szakaszt (6-7 méter) ,hogy a nappali áramnak annak rendje és módja szerint 3x 10mm2 vezetéket húzott be...ez OK!  De a vezérelt áramnak a PE vezetőt 10 mm2 az  L és N vezetőt pedig 6mm2 vezetékkel húzta be ...??? Azt mondta ,hogy az elmű  ujabb fajta készülékébe ami a vezérelt áramot adja nem fér bele a 10mm2 érvéghüvelyes vezeték ezért az elmű kifejezett kérése volt hogy ezt (vezérelt áram L/N) 6mm2 el oldják meg .A kérdésem Ez valóban így van???    Illetőleg a kismegszakító doboztól lesz még 12 méter (6mm2) vezeték a fogyasztóig (7.5 kw fűtőszál)  azaz összesen kb 20 méter 6mm2 vezeték ez bírni fogja a 32A-t  pl 1 órás folyamatos üzemben???

horgaben

Illetőleg megoldás lenne e ha a kismegszakító doboz utáni szakaszt nem 6mm2 hanem 10 mm2 vezetékkel oldanám meg .....ekkor úgy nézne ki a rendszer ,hogy betáp fő kábel 3x 10-es --villanyóra  (vezérelt) --- 2x6mm2 L/N  és 1x10PE  6-7 méter hosszan a lakás kismegszakító dobozig ---onnan 12-13 méter 3x10 es a fogyasztóig  ez így korrekt lenne??? vagy hülyeség???

nyaki

Igen, a szolgáltatók gyakorta önálló életet élnek és mindenen és mindenkin felül állnak, mert megengedik nekik.
Ezen fajta kialakítás az EON területén is dívik.
A 6mm2-es vezeték arra a 20m-re simán elegendő lesz, felesleges az aggodalom.

dbzmonty

Sziasztok! Adott egy 70-es években épült családi ház, 16A nappali, 16A vezérelt árammal. Teljes elektromos felújítás lenne esedékes tavasszal. A terv az lenne, hogy bentre tennék egy nagyobb lakáselosztót a nappali áramnak, ahonnan majd ágaznak szét az áramkörök, de kint az óráknál lenne az EPH kialakítva, földelőnyárssal, Fi-relékkel. A kérdésem az lenne, hogy egy műanyagdobozba mehet-e a két fi-relé két kismegszakító társaságában, vagy külön-külön 1-1 kisebb dobozt tegyek a nappalinak és a vezéreltnek? A zöld-sárga miatt a két dobozt úgyis össze kellene kötni alulról.

Fecó

Szia!

Ezt üzeni az MSZT:

"Ha a fogyasztásmérő berendezés több, különböző árszabású fogyasztásmérő készüléket tartalmaz (mert a fogyasztókészülékek elszámolási árszabása nem azonos), akkor ezen fogyasztókészülékek mért fővezetékét és villamos hálózatát egymástól villamosan elkülönítetten kell létesíteni."


dbzmonty

Idézetet írta: Fecó Dátum 2021. december 23., 15:06:59 DÉLUTÁN
Szia!

Ezt üzeni az MSZT:...

Szia, akkor a "villamosan elkülönítetten" külön elosztódobozt jelent. Köszi!

980POWER

 
IdézTeljes elektromos felújítás lenne esedékes tavasszal.

Innentől a kérdés nem áll fent, mert ez a mérőhely megszűnik.

Fecó

Lehet hogy csak a lakáselosztótól indul a teljes felújítás ....

dbzmonty

Igen, a villanyóra marad, az olvadóbiztik helyett mennek majd fi-relék és kismegszakítók, onnan 3x6-os vezeték bentre a lakáselosztóba. Teljesen új mérőhely csak akkor lesz kialakítva ha elégtelennek bizonyul a 16A, ugyanis annak a 2-300.000 Ft-nak van lesz máshol is helye amennyibe az új mérőhely kerülne.

Fecó

Már a mosás közbeni porszívózás is feszegeti a határokat, nem még egy mosogatógép vagy elektromos sütő. Én azért gyűjtögetnék rá...