Villanyszerelõi vizsgára szeretnék felkészülni.

Indította gaga, 2011. május 27., 22:03:46 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Szelei


petike199600


mormogipapa

Készülök gőzerővel a villanyszerelő vizsgámra, van egy rész amit csak átfutottunk a tanárral, a tételekbe viszont többször rákérdeznek. Mérőhely kialakításánál az első túláramvédelmi készülék, mire gondolhat a tétel írója miről kellene szerintetek beszélnem, írnom. Köszi. Ui: Tudom hogy színvonaltalan az oktatás, meg hogy semmit nem tanítanak meg, de most segítséget kérnék   ;)

czapi

Üdv!

Ha a csatlakozóvezeték csupán egyetlen felhasználási helyet lát el és nincs a méretlen vezetéken villámáram levezető beépítve,
akkor az első túláramvédelmi készülék közvetlen mérés esetén a fogyasztásmérő berendezéshez tartozó,
a csatlakozási szerződésében meghatározott névleges áramerősségű kismegszakító,
mérőáramváltós (közvetett) mérés esetén pedig késes olvadóbiztosító, vagy túlterhelés- és zárlatkioldással ellátott megszakító.
Ha a csatlakozóvezeték több felhasználási helyet lát el, akkor az első túláramvédelmi készüléket a csatlakozó
főelosztóban kell elhelyezni, kivéve, ha a csatlakozóvezeték hálózati leágazási pontja transzformátorállomás gyűjtősínjén van.

Amennyiben az első túláramvédelmi készülék a fogyasztásmérőhöz tartozó túláramvédelmi készülék
(a fogyasztásmérő előtti kismegszakító), úgy az a következő túláramvédelmi funkciókat látja e!:
- a fogyasztásmérő-helyi méretlen fővezetékezés, a fogyasztásmérő és a mért fővezeték zárlatvédelmét,
- a felhasználói mért áramkörök zárlati fedővédelmét,
- az ellátott felhasználási hely túlterhelés elleni védelmét (ez tulajdonképpen teljesítmény korlátozó funkció).

mormogipapa

Idézetet írta: czapi Dátum 2014. június 07., 13:53:23 DÉLUTÁN
Üdv!

Ha a csatlakozóvezeték csupán egyetlen felhasználási helyet lát el és nincs a méretlen vezetéken villámáram levezető beépítve,
akkor az első túláramvédelmi készülék közvetlen mérés esetén a fogyasztásmérő berendezéshez tartozó,
a csatlakozási szerződésében meghatározott névleges áramerősségű kismegszakító,
mérőáramváltós (közvetett) mérés esetén pedig késes olvadóbiztosító, vagy túlterhelés- és zárlatkioldással ellátott megszakító.
Ha a csatlakozóvezeték több felhasználási helyet lát el, akkor az első túláramvédelmi készüléket a csatlakozó
főelosztóban kell elhelyezni, kivéve, ha a csatlakozóvezeték hálózati leágazási pontja transzformátorállomás gyűjtősínjén van.

Amennyiben az első túláramvédelmi készülék a fogyasztásmérőhöz tartozó túláramvédelmi készülék
(a fogyasztásmérő előtti kismegszakító), úgy az a következő túláramvédelmi funkciókat látja e!:
- a fogyasztásmérő-helyi méretlen fővezetékezés, a fogyasztásmérő és a mért fővezeték zárlatvédelmét,
- a felhasználói mért áramkörök zárlati fedővédelmét,
- az ellátott felhasználási hely túlterhelés elleni védelmét (ez tulajdonképpen teljesítmény korlátozó funkció).
Köszönöm, így már értem

mormogipapa

Üdv. Ismét segítséget kérnék. Írásbelin, műhelygyakorlaton, szóbeli vizsgán túl vagyok, de kedden jön a gyakorlat ebbe kérem a segítséget. Aszinkron motor forgásirányváltás lesz az egyik feladat mágneskapcsolóval, a másik keresztreteszelés. Leírná valaki hogyan kell a mágneskapcsolóba külön az aszinkront és külön a keresztreteszelés? Sajnos egyszer raktuk össze gyakorlaton azóta sem.  xbs md09 9a 24v a mágneskapcsoló amibe be kell építeni köszi örök hálám

Marton

Mormogipapa!
Idézetet írta: mormogipapa Dátum 2014. június 21., 23:32:43 DÉLUTÁN
Leírná valaki hogyan kell a mágneskapcsolóba külön az aszinkront és külön a keresztreteszelés?
Az aszinkron az a háromfázisú motorok egyik típuscsaládja, egyszerűbben, a minden napokban ezzel találkozunk lépten-nyomon. Azaz ez a közönséges háromfázisú villanymotor. Azért aszinkron mert a fordulatszáma mindig egy néhány százalékkal kisebb mint a számított szinkron fordulatszám. Tehát nem forog szinkronban a forgó mágneses mezővel a mi a motorban kialakul, hanem attól kissé lemaradva, azaz aszinkronban forog a motor forgórésze.
Tehát az "aszinkron" egy fogalom, az így nem beköthető, hanem az ilyen típusú motor.
Egy háromfázisú aszinkron motor irányváltását bármely két tetszőleges fázisa felcserélésével lehetséges megvalósítani. Ez mágneskapcsolós bekötés esetén azt jelenti, hogy két mágneskapcsolót használunk, azok három-három főérinkezőjével valósítjuk meg a fázis cserét illetve a bekapcsolást.
A keresztreteszelés ehhez szükséges vezérlő ági megoldás, mely biztosítja, hogy egy időben biztosan ne tudjon a két mágneskapcsoló meghúzni mert akkor fáziszárlatot produkál. Ehhez a mágneskapcsolók 21-22. számú, alaphelyzetben zárt, másképpen nyitó érintkezöjeit kell használni, pontosabban a másik mágneskapcsoló A1 tekercspontjával sorbakötni.
A megadott mágneskapcsoló típusjelzése szerint az 24V-os tekerccsel rendelkezik. Tehát kell még egy transzformátor is, pl. 400/24V-os meg ennek védelmét biztosító kisautomaták vagy olvadó biztosítékok is.

Üzenet összefûzve: 2014. június 22., 15:18:39 DÉLUTÁN

A jobb érthetőség érdekében egy lehetséges kapcsolási rajz is:

mormogipapa

A jobb érthetőség érdekében egy lehetséges kapcsolási rajz is:
[/quote]
Köszönöm. A tanfolyamtársam küldött egy skiccet szerinte ez jó, erre rajzolta a mérőket. Szerintetek?

Marton

Mormogipapa!
A mérőműszerek  bekötése a rajzon nem egyértelmű, modhatni hibás, csúnya a rajz. A voltmérőnek nem lehet három bekötési pontja. Milyen feszültséget kell mérni? A vonali vagy a fázis feszültséget, itt fázis feszültségre van kötve a voltmérő. Amper mérő is hibásan van rajzolva, azt egyszerűen sorba kell kötni a fázisvezetőbe.
A watt mérő esetén kissé rutintalan vagyok a feszültség szempontjából, persze kérdés mit is akarunk mérni illetve mennyivel kell majd szorozni a mutatott értéket.

mormogipapa

Marton! Az biztos hogy nem egy szépség. A műszerek azért vannak benne hogy amikor elindul a motor le kell olvasni az értékeket, majd fékezni kell és abból is kell számolni. Sajnos egy alkalom után elég necces lesz vizsgára normálisan összerakni  :(

Üzenet összefûzve: 2014. június 23., 21:20:34 DÉLUTÁN

Helló. Sajnos a meló miatt nem nagyon volt időm foglalkozni a kérdésemmel így csak sajnos csak idáig jutottam. Motor indításnál hogy a három fázist szétosztjuk a 2. mágneskapcsolóra. Az egyik mágneskapcsoló A1-ét összekössük a másik mágneskapcsoló 22NC pontjával  majd a másik mágneskapcsolóval is ugyanezt. Hogyha van valakinek ötlete hogyan tovább? Olyan  dobozba kell beépíteni amelynek az előlapján van 1db nyitó, 3 db záró nyomógomb. Köszi