Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Erõsáram => Fogyasztásmérõ => A témát indította: bigzee Dátum 2013. október 08., 11:15:35 DÉLELŐTT

Cím: Utólagos kiegészítő elosztó a szabványos mérőhely részeként?
Írta: bigzee Dátum 2013. október 08., 11:15:35 DÉLELŐTT
Sziasztok!

A  képen látható módon szerelt (kerítés melletti fal a mérőknek) Hensel szekrényes megoldást bővítenem kéne úgy, hogy a  4. mérő alatt is legyen egy kiegészítő elosztó, mint az 1. alatt.
Kérdéseim:
- Csak Hensel tipusú jöhet szóba?
- A tulaj a jelenlegi szekrény alá szeretné tenni, gyanúm szerint  pont a mért fővezeték útjában lesz. Ha elvágom ( a vésés miatt valószínűleg amúgy is sérülne...) és a talajtól kb 40 centire kötődobozba teszem az elmenőt az szabályos?

Köszönöm előre is.
Cím: Re:Utólagos kiegészítő elosztó a szabványos mérőhely részeként?
Írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2013. október 08., 17:01:56 DÉLUTÁN
Te jóságos Atyaúristen, mi ez??? Ezt hol, ki, miért, merre, meddig? És hol jön be a mérőkbe a méretlen (föld)kábel? Hol van a sínszekrény, melyből az egyes mérők felé menő min 6mm2-es MKh-k mennek, hol a késesbizti szekrény, a tűzvédelmi főkapcsoló? ÉS ilyenek simán kapnak zöld jelzést, másokból meg még a kaksit is kiverik, ha esetleg nem olyan ívben megy a belső MKh, mint amilyen el van fogadva annál a helyi kiskirályságnál. Elvileg tehetsz oda Csatári PVT-t is, hiszen annak ugyanolyan méretei vannak, mint a henselnek, bár az most nincs előttem, hogy a hensel MI összekötő pöcökjei kompatibilisek-e a PVT-jével?? Viszont csak az MI maszkja kék, ergo amennyiben erre kényes az ügyfeled, akkor inkább legyen MI. A vaterán, expresszen, jófogáson egyébként általában találsz kismegszakítós MI-t!  A mért fővezetéket úgyis abba kell bevinned, de szerintem meg tudod úgy oldani a vésést, hogy nem barmolod szét a nem tom, milyen típusú mért fő kábelt, vagy csőben futó MCu-t/MKh-t?! Én nem javaslom a mért fővez/kábel toldását, mert az amúgy sem szabályos, ráadásul szinte kínálni fogja magát, hogy esetleg vki megcsapolja, viszont a tokozott tetejét azért nem meri senki lecsavarozni, főként ha esetleg még ólomplombával le is plombálod neki. Ja, arról értekezz a tulajjal, hogy elég lesz-e a 12 osztásegységes tokozott, vagy esetleg inkább A1-es méretűt tégy fel, mely ugye 24 O.E.-s.
Cím: Re:Utólagos kiegészítő elosztó a szabványos mérőhely részeként?
Írta: helcs Dátum 2013. október 08., 17:54:23 DÉLUTÁN
És mit szeretne a tulaj ebből az elosztóból elosztani?
Cím: Re:Utólagos kiegészítő elosztó a szabványos mérőhely részeként?
Írta: bigzee Dátum 2013. október 09., 10:11:44 DÉLELŐTT
A mérések egy bazi nagy telek elején a telek szomszéd "keritésén" vannak merőlegesen az utcafrontra. A képen épp hogy látszó bal oldali dobozba jön be a méretlen fővezeték az oszlopról. A telek egy hatalmas területen fekszik 4 db családi ház található rajta, kb 50-70 méterre a mérésektől. Az 1. számú ház lakója külföldön él, de a kiegészítő elosztójára van kötve az automata kapu amit mindenki használ, meg a dugalj ahonnan nyirják a füvet, stb... Nem egyezett bele, hogy külön méréssel egy 1 modulos almérővel ( ami beférne a szekrénybe) mérjük a dugaljat és a kaput, utána meg elszámol a szomszédokkal. Nem akar semmit fizetni az Elmű felé, mert nem lakik ott.
A 4. számű mérő tulajdonosa bevállalta, hogy nála legyen ezentúl a kapu betápja, és majd a költségeket elintézi a maradék szomszéddal.

Cím: Re:Utólagos kiegészítő elosztó a szabványos mérőhely részeként?
Írta: helcs Dátum 2013. október 09., 17:22:32 DÉLUTÁN
Én a következőt csinálnám. Pecsétzár bontás mért vezeték cseréje címen. A mért vezetéket kikötöd a mérőből, így biztosan elég hosszad lesz, hogy az új a mérőhely alatti elosztóba beérjen. Hogy az egységes kép megmaradjon, ugyan azt a típust használnám.
Cím: Re:Utólagos kiegészítő elosztó a szabványos mérőhely részeként?
Írta: bigzee Dátum 2013. október 09., 17:30:00 DÉLUTÁN
Idézetet írta: helcs Dátum 2013. október 09., 17:22:32 DÉLUTÁN
Én a következőt csinálnám. Pecsétzár bontás mért vezeték cseréje címen. A mért vezetéket kikötöd a mérőből, így biztosan elég hosszad lesz, hogy az új a mérőhely alatti elosztóba beérjen. Hogy az egységes kép megmaradjon, ugyan azt a típust használnám.

Ez jó ötlet! Köszönöm! Itt már csak abban kell reménykedni, hogy az elmenő mért vezeték valóban szabványos, mert ha a cserére hivatkozva bontom a plombát akkor annak jónak kell lennie a visszaplombáláskor. Gondolom kell adnom kivitelezőit is.
Cím: Re:Utólagos kiegészítő elosztó a szabványos mérőhely részeként?
Írta: helcs Dátum 2013. október 09., 17:50:30 DÉLUTÁN
A mérőtől az elosztóig úgy is cserélni fogod. Kivitelezői nem kell.
Cím: Re:Utólagos kiegészítő elosztó a szabványos mérőhely részeként?
Írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2013. október 09., 18:28:38 DÉLUTÁN
Ezek a "bazi nagy" dolgok, mint pl. a Görög lagzi, meg miegymás... Attól azért nyugodtabb lettem, hogy az méretlen fő(kábel avagy vezeték?) nem mindenféle késesbizti, illetve (tűzvéd főkapcs?) nélkül érkezik az 1-es vágányon, de azért az érdekelne, hogy miképpen lettek felfűzve ezek a mérők? Esetleg HLAK-al, úgy hogy egymáson keresztűl mennek a méretlen (6-os, esetleg 10-es) MKh-k, vagy miképpen?? 4 db mérőnél már sínszekrényt várnak el, nemde?! Gondolom, ezt a kompozíciót nem te készítetted, ergo te is kész tények elé lettél állítva?! Írod, hogy kb. 50-70 méterre vannak az egyes épületek a mérőktől, milyenek a mért főkábelek? Feltételezem, földkábelek?! Mekkorák az egyes épületek csatlakozási A értékei? Ezeket csak azért kérdezem, mert azért 70 méternél -főként ha a mért fő kábel Alu (feltételezem, nem 4x16-os NAYY?!)- már van ám fesz esés. PEN PE-N szétbontás, földelő szonda az egyes épületeknél (is), vagy csak itt a mérőknél van? Nekem azért vannak fenntartásaim az ilyen kaliberű kivitelezéssekkel kapcs, dehát ez van, a profitorientált, multi áramszolga cégek ott szívatják a lakossági ügyfeleket, ahol csak érik. Az a lényeg, hogy a méretlen hálózat a lehető legrövidebb legyen, aztán hogy a delikvens mekkorákat szív a 70 méter mért kábelével, az esetleges téli, hóviharban abszolvált kicsoszogással a lement fő kismegszakítójáig, stb, no az már senkit nem érdekel...   
Cím: Re:Utólagos kiegészítő elosztó a szabványos mérőhely részeként?
Írta: bigzee Dátum 2013. október 09., 19:02:39 DÉLUTÁN
Idézetet írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2013. október 09., 18:28:38 DÉLUTÁN
Ezek a "bazi nagy" dolgok, mint pl. a Görög lagzi, meg miegymás... Attól azért nyugodtabb lettem, hogy az méretlen fő(kábel avagy vezeték?) nem mindenféle késesbizti, illetve (tűzvéd főkapcs?) nélkül érkezik az 1-es vágányon, de azért az érdekelne, hogy miképpen lettek felfűzve ezek a mérők? Esetleg HLAK-al, úgy hogy egymáson keresztűl mennek a méretlen (6-os, esetleg 10-es) MKh-k, vagy miképpen?? 4 db mérőnél már sínszekrényt várnak el, nemde?! Gondolom, ezt a kompozíciót nem te készítetted, ergo te is kész tények elé lettél állítva?! Írod, hogy kb. 50-70 méterre vannak az egyes épületek a mérőktől, milyenek a mért főkábelek? Feltételezem, földkábelek?! Mekkorák az egyes épületek csatlakozási A értékei? Ezeket csak azért kérdezem, mert azért 70 méternél -főként ha a mért fő kábel Alu (feltételezem, nem 4x16-os NAYY?!)- már van ám fesz esés. PEN PE-N szétbontás, földelő szonda az egyes épületeknél (is), vagy csak itt a mérőknél van? Nekem azért vannak fenntartásaim az ilyen kaliberű kivitelezéssekkel kapcs, dehát ez van, a profitorientált, multi áramszolga cégek ott szívatják a lakossági ügyfeleket, ahol csak érik. Az a lényeg, hogy a méretlen hálózat a lehető legrövidebb legyen, aztán hogy a delikvens mekkorákat szív a 70 méter mért kábelével, az esetleges téli, hóviharban abszolvált kicsoszogással a lement fő kismegszakítójáig, stb, no az már senkit nem érdekel...

Az első mérőtől balra lévő "dobozba" érkezik 3x35A késes biztivel védett méretlen. Érdekes koncepció az is, hogy a falból egy tetőtartó "nőtt" ki. Az oszlop csatlakozás távolsága a fogadó doboztól kb 5 méter. A késes bizti "sine" a sin... Ezt jól megfogalmaztam. Szóval a késestől el van hozva mind a 4 mérőtől a méretlen ott szemes saruval csatlakozik. És igen- pl a 2 es mérő szekrényén átmegy a 3,4 mérés méretlen (szerintem 10 es) Mkh ja.
Úgy érzem nem kéne bele nyúlnom ebbe :)

A streetwiew segítségével tudok másik képet is rakni a tágabb környezetről is.
Cím: Re:Utólagos kiegészítő elosztó a szabványos mérőhely részeként?
Írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2013. október 09., 20:17:47 DÉLUTÁN
ÚÚÚHH, how bizarre, ahogy az örök dicsü Új-Zélandi banda, az OMC megénekelte anno, decibel '96 tájékán. Én azért nem mondanám kategórikusan, hogy fordíts hátat a helyszínnek, de azt mindenképp melegen ajánlom, hogy végy fel egy jegyzőkönyvet, fotókkal alaposan illusztrálva, melyben kellő részletességgel kitérsz a kolléga kivitelezési "aranyköpéseire" és írd mellé, hogy te hogyan korrigálnád ezeket. A 3x35A-nyi késesbiztis -milyen karakterisztikájú a késes, legalább gG/gL, vagy piros gyorskioldású, mert akkor ugyebár az egyiken 2 db fogyasztó van és hamennyiben egyenként -amúgy alanyi jogon- 32A-es kismegszakítót kaptak, nos ez esetben lesz ott még anyázás...  >:(- fő zárlatvédelem is telitalálat, ide legalább 63A-es késes betétet kellett volna tenni, hogy a kellő szelektívitás meglegyen! Ki kell jelentenünk, hogy csúnyán átb@szták a lakókat, ez az egyész kialakítás, szerelés úgy egy nagy kaki, ahogy van,az pedig a honi áramszolga cégeket minősíti, hogy ilyeneket csont nélkül átvesznek. Egyébként, melyik áramszolga területén van ez az "egzotikum"??
Cím: Re:Utólagos kiegészítő elosztó a szabványos mérőhely részeként?
Írta: bigzee Dátum 2013. október 09., 20:46:30 DÉLUTÁN
Idézetet írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2013. október 09., 20:17:47 DÉLUTÁN
ÚÚÚHH, how bizarre, ahogy az örök dicsü Új-Zélandi banda, az OMC megénekelte anno, decibel '96 tájékán. Én azért nem mondanám kategórikusan, hogy fordíts hátat a helyszínnek, de azt mindenképp melegen ajánlom, hogy végy fel egy jegyzőkönyvet, fotókkal alaposan illusztrálva, melyben kellő részletességgel kitérsz a kolléga kivitelezési "aranyköpéseire" és írd mellé, hogy te hogyan korrigálnád ezeket. A 3x35A-nyi késesbiztis -milyen karakterisztikájú a késes, legalább gG/gL, vagy piros gyorskioldású, mert akkor ugyebár az egyiken 2 db fogyasztó van és hamennyiben egyenként -amúgy alanyi jogon- 32A-es kismegszakítót kaptak, nos ez esetben lesz ott még anyázás...  >:(- fő zárlatvédelem is telitalálat, ide legalább 63A-es késes betétet kellett volna tenni, hogy a kellő szelektívitás meglegyen! Ki kell jelentenünk, hogy csúnyán átb@szták a lakókat, ez az egyész kialakítás, szerelés úgy egy nagy kaki, ahogy van,az pedig a honi áramszolga cégeket minősíti, hogy ilyeneket csont nélkül átvesznek. Egyébként, melyik áramszolga területén van ez az "egzotikum"??

Ez ELMŰ területen van, Szigetszentmiklóson.
Készült errefelé néhány gyorsépítésű instatnt lakópark, lakónegyed...szerintem van valahol valakinek valakije...
Ez egy "hirtelen" megbízás lett volna, azaz a tulajjal más ügyem volt és "mellékesen" megkérdezte, hogy meg tudnám e oldani.
Azt hiszem megyek a "tiszta" munkáim felé. Sajnos mivel ez Magyarország, még az sem kizárt, hogy nekem lenne belőle bajom, ha hozzányúlok bármelyik komponenséhez a rendszernek...
Cím: Re:Utólagos kiegészítő elosztó a szabványos mérőhely részeként?
Írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2013. október 09., 21:18:05 DÉLUTÁN
Jaa, hogy a "nagybecsű" agglomerációóó... Hát igen, ott van ám egy, s más "érdekes", mint ahogy van pár "egzotikus" hozzáállású kolléga is, akik a "minél olcsóbb, annál jobb" szellemében -sajnos- hasítanak, mint a vihar, miközben a megfelelő háttérrel minden esetben korrekt melót a zászlajukra tűzők pedig küzdenek a fennmaradásért, ugyanis ők nyilván nem így oldják meg az ilyen kaliberű feladatokat, tehát náluk -amúgy logikusan- magasabb összegről fog szólni a cech. Mert ugye jelen esetben pl. mondjuk én úgy oldottam volna meg, hogy 4x25-ös NAYY az oszloptól a kerítés falig, természetesen a falban becsövezve, majd egy kábelbevezető "poháron" keresztül A1-es méretű tokozottban a 100A-es gG/gL késesbiztik, "B"-s túlfeszvédelmi unit , egy A0-ás méretű tokozottban az OBO 1801-es fő EPH sín, egy másik A0-ban mondjuk egy VGK 64-es tűzvédelmi főkapcs, mert az olyan, mint a csótány, amit még az atomrobbanás sem pusztít el! Természetesen leverve egy 2.5m-es szonda, melyhez ugye hozzá van hegesztve a 10-es gömbacél, mely érkezik a 100x100-as elágdobozba, amiből a 16-os MKh megy a fő EPH sínhez.  Az egyes mérőket úgy helyeztem volna el, hogy azok quasi körbevették volna az A1-es méretű tokozottat, illetve 1 db mérő tokozott a VGK-t tartalmazó A0-ás oldalához lett volna erősítve. Az L vezetők a késesek A1-ében lévő HLAK-ból ágaztak volna ki, míg a PE, illetve N vezetők az fő EPH sínből. Nem egy ördöngös téma egy ilyet kialakítani, csak kell hozzá némi PPP, azaz Precízitás, Pedantéria, valamint Pontosság, melyek úgy általában szükségesek a minőségi kivitelezéshez, ami nyilván több időt vesz igénybe, mint a hányja -veti buhera... ;)