Hurokellenállás

Indította nova, 2018. november 18., 18:31:07 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

JUVILL

Mivel felvetődött a fórumon, ebben a fejezetben írnék egy pár gondolatot a hurokellenállás méréssel kapcsolatban.

A hurokellenállás mérést alapvetően két kategóriában különböztetjük meg.

Ezek a földelési hurokellenállás, és a nullázási hurokellenállás.


A földelési hurok jellemzője például a TT rendszer. Itt a hurok a transzformátor földelt csillagpontján (üzemi földelésen - R(ü), a földön (talajon), a berendezés földelésén (védőföldelésen - R(f), a berendezés fémtestén, a berendezés biztosítóján, a fázisvezetőn záródik.
A földelési hurokellenállást nagymértékben befolyásolja a talaj fajlagos ellenállása.

A nullázási hurok jellemzője a TN rendszer. Itt a hurok a transzformátor csillagpontján, a fázisvezetőn, a berendezés biztosítóján, a berendezés fémtestén, és a védővezetőn záródik.


Mindkét esetben a hurokellenállás függ a vezetékek hosszától, keresztmetszetétől, fajlagos ellenállásától, a biztosítók karakterisztikájától.
A hurokellenállás mérési módszereivel az MSZ 4851 szabvány sorozat foglakozik.

Lehet mérni ,,volt-ampermérős" módszerrel, de a gyakorlatban erre célműszereket használunk.
A számításhoz szükséges képletekről a fórumon már több esetben esett szó.
Az MSZ HD 60364 szabvány megszüntette a képlet különbséget, TT és TN rendszer esetében.

R (kisebb –egyenlő) U(o) / I(b) x ,,alfa" képlettel számol.

De, ha az áramkörben ÁVK van létesítve, akkor:

TT rendszer esetén: R (kisebb-egyenlő) 50V / I (,,delta n")
TN rendszer esetén: R (kisebb-egyenlő) U (o) / I (a), ahol az I (a) az ÁVK előírt időn belüli kioldóárama.

Mindkét hurokellenállás lényege, hogy a megengedett hurokellenállás nem lehet nagyobb a számított értéknél.
Amennyiben a mért érték nagyobb a megengedettnél, testzárlat esetén, a védelmi szervek (biztosítók, megszakítók) önműködően nem fognak kiolvadni, illetve lekapcsolni, és a berendezés testén olyan érintési feszültség léphet fel, hogy az áramütést, halálos áramütést okozhat.

A hurokellenállás témához mellékelek egy mérési fejezetet.

V – A mérős mérési módszert, földelési hurokellenállás mérési módszert célműszerrel (TT rendszer), és nullázási hurokellenállás mérést célműszerrel, TN-S rendszerben.

A V-A mérős módszer lényege, hogy az eszközöket saját magunk választjuk ki, és a kapcsolást is mi állítjuk össze. Olyan változtatható terhelő ellenállást kell választani, mellyel legalább a mérőkörben 1 A-os áramerősséget tudunk létrehozni.

A földelési hurok ellenállás és nullázási hurokellenállás esetén, régebbi célműszereknél a ,,nullgombba" a műszert nullázni szükséges.
Földelési ellenállás (földelési hurokellenállás) mérésnél segédszondát kell telepíteni, melynek távolsága a mérés helyétől legalább 20 m.

Minden mérés esetén először a védővezető folytonosságát ellenőrizni szükséges!

A méréshez szükséges képleteket a hurokellenállás témában elemeztem, betűk szerint értelmeztem.

R (kisebb – egyenlő)   U(o) / I(b) x ,,alfa".

Bővebb ismereteket az MSZ 4851/3 számú szabvány tartalmaz.