Üdv Mindenkinek!
A minap egy kamion pihenőhelyen voltam, és egy fürdő konténerben a következőket láttam!
A fürdőrészben az IP védelem nélküli kapcsoló, a tusoló mellett közvetlenül, kb. derék magasságban volt elhelyezve!
A biztosítótábla szinte a tusoló felett csapfedél nélkül!
A betáplálás a közeli épületből történik 4x4mm2 MT-vel, melynek a földelővezetője a képen látható módon egy önmetsző csavarral csatlakozik a földeléshez!
Az ÁVK bekötését lerajzoltam.
A kolléga azért így kötötte be őket, mert így ,,.... szelektívek...." lesznek azt mondta!
Ezekre a konténerekre vannak valamilyen speciális szabványok, vagy a sima ,,mezei" szabványokat kell alkalmazni?
Tamás