FI relé gondok

Indította eszmilan, 2016. július 27., 10:34:29 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

tothgyula

Üdvözletem!
Éppen azért írtam, hogy legyen külön kazán ÁVK beépítve, hogy  a lakás egyéb hálózatát ne zavarja a leoldás! A  Simon Endre hozzászólása mindíg tanulságos számomra is, pedig én is régen űzöm a villamos biztonságtechnikát.
TothGyula.

faxelektro


A képen látható kismegszakítón  melyik az igazi érték a  6oA-vagy az alatta levő 3oAmper.

tothgyula


faxelektro

A képen látható kismegszakítóval helyettesítettem ideiglenesen egy lakás 32A-3omA-es FI-reléjét mivel már két hete szívat hol éjszaka mikor két nap múlva mikor három óra múlva hívnak ,hogy lekapcsolt mindent meg próbáltam le kapcsoltam a világító testeket majd egyenként vissza ugyan ez a konnektorokkal nem verte le majd egy óra múlva hívtak hogy nincs áram.Ki cseréltem egy ugyan ilyen Legrand márka vadi újra és amikor a lakásba bemenő Null vezetéket kötöttem be azonnal lekapcsol a Fi relé úgy hogy a Fázis nincs bekötve az elmenő oldalon.Persze a Fi fel volt kapcsolva. Tudom nem helyes de nem hagyhattam a lakást áram nélkül.

Mit tanácsoltok mert holnap kell folytatni a keresést?





sámli

Látatlanba nehéz, laptop és monitor táp többször megszívatott.

nyaki

Egyértelműen idegen potenciálon van a N (PEN?) vezető. ami adódhat a nullázás és/vagy az EPH nem megfelelő kialakításából is. Ellenőrizendő!
Ha bizonyítottan N az N-nek vélt vezető, akkor a fázist nem kötném be, ideiglenesen leszigetelném és lekapcsolnám az összes kismegszakítót, majd a bejövő N vezető és a PE sín között feszültséget mérnék. Ha csupán néhány volt feszültséget mérek, akkor egyesével kikötném az összes PE sínre menő PE vezetéket és a bejövő N között szivárgóáramot mérnék ~200mA-es állásban. Amely körben jelentős mértékű áramot mérek, abban a körben van a hiba. Elsősorban a közüzemi hálózatra is rákapcsolt fűtőszállal működő készülékek áramköreit venném górcső alá, majd jöhet a többi.

Szelei

Lehet a beszerelt dug aljzat körme alá szorult nulla vezető szigetelése megadta magát. Nullák kikötése után ki mérhető, szakaszolható. Vagy kötődobozban összeolvadt kötés, ez inkább jellemző konyha, fürdőszoba fogyasztóknál. De külső szerelvényeknél páralecsapódás is hasonló a jelenség.
Igazi kihívás, jó munkát hozzá. :)

Simon Endre

Télen  a csöveken át összekötött belső-külső páraútvonal lecsapódást és (bizonytalan) elektrolitos átvezetéseket okoznak. A vízes oldatok NTK jellege miatt csak tartós áramfigyeléssel lehet "fülön csípni". Néha a kondenzvíz visszafele is nyomot hagy a belül elhelyezett szerelvényeknél pl. terasz, erkély, redőnymozgató, stb. kapcsolóinál. A belső-külső átcsövezésnél én pasztatömítést használok (gumiámot) amit ha szükséges késöbb el lehet  távolítani.

faxelektro

Köszönöm a segítő szándékot,a jövő héten próbálkozom.

Fecó

Talán sokan tudják, talán nem, több kivitelű-érzékenységű ÉVÉ-relé létezik. Sok esetben érdemes elgondolkodni, hogy nem valós hiba, hanem a védelmi készülék rossz kiválasztása okozhat téves lekapcsolásokat. Kiollóztam pár mondatban a szakirodalomból, lehet érdemes lenne feltölteni még valahova hogy jobban fellelhető legyen:

,,AC" típus – Kizárólag szinuszos váltakozó áramú környezetben használható megfelelően, illetve ilyen környezetben működik hibamentesen. Egyéb környezetben (pl. szokványos elektromos felszereltségű családi ház) túl sok hibás leoldást eredményezhet. Mindazonáltal ez a legelterjedtebb típus. Az ilyen FI relék szokványos típusjele mellett egy kis keretben egy cápauszonyra emlékeztető, valójában a lökőáramok általános felfutási görbéjét ábrázoló jel látható, míg más gyártók egy keretbe rajzolt kis villámmal jelölik ugyanezt. Ez a plusz védelem és jelölési mód más típusú relék esetében is megjelenhet.

,,A" típus – Az előző továbbfejlesztéseként jött létre, amikor már nem csak a szekunder oldalon megjelenő (pl. 30 mA) gerjesztési hibaáram puszta előfordulását ,,figyeli" a beépített elektronika, hanem annak a jelleggörbéjét is igyekszik alapszinten kiértékelni. Itt még nincs bonyolult áramkör, például IC használatban, csupán az áramváltó tekercséhez jól megválasztott diódapárok és kondenzátorok illetve ellenállások megfelelő szűrőkapcsolásáról van szó, amelyekkel ,,felfogható", illetve elnyomható a nemkívánatos impulzus. Ez a típus már sokkal inkább megfelel egy átlagos felhasználási környezetnek, ahol egyszerre vannak jelen váltakozóáramú és egyenáramú eszközök a hálózaton (pl: mosógép, sütő, számítógép, telefontöltők, fényerő szabályozós lámpák, digitális háztartási eszközök, szórakoztató elektronikák stb.). Az ,,A" típusú relé jele: egy téglalapban egy szinuszhullám együtt, egymás alatt ábrázolva egy egyenirányított áramot jelző két fél felső hullámmal, a két jel egyforma méretű a téglalapban)

,,S" – Ez a típus késleltetett leoldású, (Selective, ang.) Olyan környezetben használatos, ahol utána fűzve további nem késleltetett relék is vannak a hálózaton. Ilyen környezetek lehetnek nagyobb elektromos rendszerrel felszerelt épületek, műhelycsarnokok, irodaházak, ahol kisebb hibák esetén ki kell küszöbölni a teljes épület betáplálási leoldását, miközben az egyes alszakaszok érintésvédelme továbbra is fontos. Jele: a fentiek valamelyike, plusz egy nagy ,,S" betű.

"B" és ,,Si" típus (az Si rövidítés feloldása Super immunized, azaz megnövelt immunitású) – Ez ma a legkorszerűbbnek mondható típus, ahol a beépített elektronika fel van készítve a szekunder tekercsen ébredő áram jelleggörbéjének pontos kiértékelésére. Ezáltal az ilyen típusú FI relé képes arra, hogy kiszűrje a hibás és felesleges leoldásokat, megelőzve ezzel a többi típusnál tárgyalt káreseményeket. Az ,,Si" relék jól viselik a nagyfrekvenciás zavarokat, egyenáramú összetevőkből eredő impulzusokat és a betáplálási oldali lökések legnagyobb részét, mindezt úgy, hogy a tényleges hibaáramokra akkor is képesek reagálni ha azoknak szinte semmi köze a váltakozó áram szabályos szinuszgörbéjéhez (lásd hibaáram ábra). Egy átlagos családi ház vagy iroda biztosítására ez a típus felel meg a leginkább, mivel az ilyen helyeken szóba jöhető hibaáramok változatosságát átfogóan képes lefedni. A precíz elektronika miatt az ára a többi típushoz mérten jóval magasabb, emiatt Magyarországon még kevesen forgalmazzák. A típuscsalád jele: egy téglalapban egy egyenirányított áramot jelző két fél felső hullám egy kisebb méretű szinuszhullámmal fölötte. Olyan is előfordul, hogy egy szaggatott vonal párban egy szinuszhullámmal, vagy egy szaggatott vonal és egy egyenes vonal együtt. Ha az adott típus ,,Si" jellemzővel is bír, akkor ezt vagy teljesen kiírva vagy rövidítve tüntetik fel, de az is lehetséges, hogy csak a típusszámból lehet erre következtetni a gyári adatlap alapján. Az ,,Si" rövidítés és az ,,S"(szelektív) jelölés könnyű összetéveszthetősége miatt terjedt el a ,,B" típus megnevezés, ám gyártótól függően megjelenhet az ,,F", ,,G" vagy K", de az ,,A+" is, miközben a hivatalos gyártófüggetlen szakirodalomban egyöntetűen ,,B" jelöléssel hivatkoznak rá.