3 fázis, aszimmetrikus 1 fázisú terhelések

Indította Ju13s, 2020. november 24., 18:40:38 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

nyaki

Kedves pkajos!
Van ilyen gond, ez kétségtelen, de az nem tisztán DC összetevő, ezért inkább ne emlegessük a DC-t. Nincs az a trafó, ami a tisztán DC-t átvinné, max. a szinuszra szuperponálódott aszimmetrikus vagy szimmetrikus négyszögjelekről beszélhetünk valamilyen frekvenciával és átlagértékkel. Ebből a szempontból az aszimmetrikus négyszögjel a veszélyesebb, hiszen mindig csak egyik irányban mágnesez (az általad említett mérőtrafók ezért nem tolerálják), de szerencsére ez sokkal ritkábban fordul elő, mint ahogyan azt állandó ördöggént a falra festik és a káros hatásának elkerülése/csökkentése érdekében, a szabvány és rendelet alkotók tesznek is érte. A szimmetrikus pedig akkor lenne veszélyes, ha +/- értékének integrálja valamely irányban állandó jelleggel eltolódna, de ezek általában csillapodó rezgésekként vannak jelen egy hálózaton, így a végén kioltódik az általuk keltett hatás. Nyilván hagynak a vasban valamilyen szintű remanenciát, de a kevés kivételtől eltekintve nem jelentős, sőt van ahol hasznos is lehet (pl. generátorok).