Védőösszekötő-hálózaton (EPH hálózaton) lévő kötések

Indította S/K, 2019. február 04., 19:59:29 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Fecó

Azért nem lenne szerencsés műanyagrudakból földelést csinálni :) Pont emiatt kellenek a rendszeres felülvizsgálatok, így nyomon követhető a földelés állapota...

Tapatalkkal küldve az én HTC U11 eszközömről


istvan01

Talajban horganyzott acél helyett jó és persze költséges alternatíva a rozsdamentes acél, de csak a V4A lehet, ahogy a DEHN is leírja:

"Földbe való fektetésre az MSZ EN 62561:2012 szabvány alapján csak a molibdén tartalmú
rozsdamentes acél, azaz a V4A alkalmazható. A V2A anyag csak talaj felett használható."

Fehér ember Magyarországon szokott V4A anyagot talajba pakolni? Miközben betonalap földeléssel csak ez az elfogadott kombináció DEHN szerint.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjl_JzoqKrgAhUKZFAKHW_eC8gQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.dehn-hu.com%2Fpdf%2Fpdf16%2FGYIK-2016-06_v2.pdf&usg=AOvVaw3Tfgxbf4ZYV8JHS0vJSNPh