Villanyszerelés Angliában (Hungarian electricians in the UK)

Indította spark04, 2013. február 02., 21:29:55 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

borogy

Sajnos ez elege osszetett.

Kezdjuk az erdekes oldallal. A vilagon kb 45 orszag vette mar at az angol szabvanyt BS- British Standards. Par pelda: ugyanaz a kialakitas es szabalyok: Qatar, Singapore, Uganda, Sri-Lanka-ban.....Ez csak par orszag messze Angliatol.

Az arnyoldal, az hogy mikor kezdett elterjedni az elektromossag Angliaban mar akkor majdnem mindenhol volt elektromossag amikor meg Magyarorszagon sok helyen olajjal vilagitottak. Nagyon sok szabvany indult ki Amerikabol es Angliabaol amire Magyarorszagra csak 1 letisztult ert el. Ezert a nagyon regi hazaknal a mai napig lehet talalni a nagyon regi szabvanyokat es a nem szabvanyokat koveto bekoteseket is, vagy szabvany elottieket. Ezt meg jobban osszekuszalja, hogy Anglia egy nagy nepcsoport mixer, a vilag osszes tajarol el ott ember, es ugy csinaljak ezeket a dolgokat ahogy otthon (min 50 kulonbozo nemzetisegu villanyszerelot kepzelj el)...tehat nem egyszeru a kovetese.... Persze ezek tobbsege fekete munka a sajat nepcsoportjukon belul.



nova

Hát néha nálunk is látni érdekes szerelési megoldásokat, de ezek szerint akkor ott is hasonló a helyzet.

Idéz2392 - Level 2 vagy 3 Inspection and Testing

Ezek szerint a fenti ellenőrzési tevékenység sem szűri ki a szerelések sokféleségét és hiányosságait?
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

borogy

Szia,

De lehet szurni.
Ez a kovetkezokepp zajlik. Ha kimegy egy hivatasos villanyszerelo egy kihivott munkara, es a munka folyaman eszrevesz vmi hianyossagot/hibat akkor azt fel kell tuntetni a munkalapon amit aznap vegzett. Nem koteles megcsinalni, de jelezheti a papiron, hogy mennyire surgos es fontos megcsinalni. Ugymond a felelosseget a haz/tulajdonosra haritotta, mert o szolt.


Üzenet összefûzve: 2013. május 07., 16:35:55 DÉLUTÁN

Egy teszt folyamat Angliaban:

(elnezest ha magyarul vmit rosszul irtam, a magyar kifejezeskben nem vagyok meg jartas:)
de megkoszonomm a segitseget ha vki segitene jol leirni, kijavitani.)


Atlagosan 12-13 lepesbol all.

-------------------------------------------------------------------
LIVE Test - Elo teszt (aram alatt)

1.- Safe Isolation - Biztonsagos elkerites, elokeszulet
2.- Confirmation of supply polarity - a vezetekek kideritese, hol on be az aram es megy ki
3.- Ze( Zexternal) loop. External Impedance - A vizsgalando epulet es az aramszolgaltato kozotti vezetekek ellenallasa.
4.- PFC (Prospective Fault Current) (KA)- PEFC/PSCC - Hiba eseten mennyi Amper megy at a 3 vezeteken

-------------------------------------------------------------------

Dead Test - Nem feszultseg alatt torteno teszt

5.- Continuity of Bonding conductor - Folytonossag a vedovezetekek, foldelt eszkozok kozott
6.- Continuity of Protective conductors - Folyotonossag a vedovezetetek kozott a halozatba kotott eszkozok, konektorok, lampak es egyebek...
7. Continuity of Ring Final circuit conductors - Folytonossag a konektorok kozott. Angliaban a szobakban ugy van kialakitva a legtobb konektor, hogy korbe osszevannak kotve, egy kort kepez az aramkor.
8.- Insulation Resistance - Ellenallas a vezetekeknek egymas kozott, nincs e rovidzarlat,
500 dc voltal tortenik a 230 ac V  halozatok tesztelese. A 110 ac Voltos halozatok tesztelese 250 dc Voltal tortenik. Minimum megengedett ellenallas: 1 Mohm
9.- Polarity - A helyes pozitiv negativ bekotesek. Angliaban csak egyfele keppen lehet bekotni a konektorokat, szemben alva mindig a jobb oldali az elo vezetek. De minden eszkoz, jelolva van, hogy mit hova kell bekotni.
10.- Earth Electrode Resistance - Foldeles ellenallasa, foleg olyan helyeken ahol a fold nincs visszavezetve a halozatba, hanem el van asva vhol....max Ohm ellenallas 200 egyseg lehet.

-------------------------------------------------------------------

LIVE Test - Elo teszt (aram alatt) ujra

11.- Zs Zsystem - A hazon/epuleten beluli R1 elo vezetek/barna es R2 vedofold/sarga-zold egyuttes ellenallasa
12.- RCD test
13.- RCD test button - Teszt gomb az RCD-en

Üzenet összefûzve: 2013. május 07., 17:42:49 DÉLUTÁN

Idézetet írta: borogy Dátum 2013. május 07., 15:20:15 DÉLUTÁN
Szia,

De lehet szurni.
Ez a kovetkezokepp zajlik. Ha kimegy egy hivatasos villanyszerelo egy kihivott munkara, es a munka folyaman eszrevesz vmi hianyossagot/hibat akkor azt fel kell tuntetni a munkalapon amit aznap vegzett. Nem koteles megcsinalni, de jelezheti a papiron, hogy mennyire surgos es fontos megcsinalni. Ugymond a felelosseget a haz/tulajdonosra haritotta, mert o szolt.


Üzenet összefûzve: 2013. május 07., 16:35:55 DÉLUTÁN

Egy teszt folyamat Angliaban:

(elnezest ha magyarul vmit rosszul irtam, a magyar kifejezeskben nem vagyok meg jartas:)
de megkoszonomm a segitseget ha vki segitene jol leirni, kijavitani.)


Atlagosan 12-13 lepesbol all.

-------------------------------------------------------------------
LIVE Test - Elo teszt (aram alatt)

1.- Safe Isolation - Biztonsagos elkerites, elokeszulet
2.- Confirmation of supply polarity - a vezetekek kideritese, hol on be az aram es megy ki
3.- Ze( Zexternal) loop. External Impedance - A vizsgalando epulet es az aramszolgaltato kozotti vezetekek ellenallasa.
4.- PFC (Prospective Fault Current) (KA)- PEFC/PSCC - Hiba eseten mennyi Amper megy at a 3 vezeteken

-------------------------------------------------------------------

Dead Test - Nem feszultseg alatt torteno teszt

5.- Continuity of Bonding conductor - Folytonossag a vedovezetekek, foldelt eszkozok kozott
6.- Continuity of Protective conductors - Folyotonossag a vedovezetetek kozott a halozatba kotott eszkozok, konektorok, lampak es egyebek...
7. Continuity of Ring Final circuit conductors - Folytonossag a konektorok kozott. Angliaban a szobakban ugy van kialakitva a legtobb konektor, hogy korbe osszevannak kotve, egy kort kepez az aramkor.
8.- Insulation Resistance - Ellenallas a vezetekeknek egymas kozott, nincs e rovidzarlat,
500 dc voltal tortenik a 230 ac V  halozatok tesztelese. A 110 ac Voltos halozatok tesztelese 250 dc Voltal tortenik. Minimum megengedett ellenallas: 1 Mohm
9.- Polarity - A helyes pozitiv negativ bekotesek. Angliaban csak egyfele keppen lehet bekotni a konektorokat, szemben alva mindig a jobb oldali az elo vezetek. De minden eszkoz, jelolva van, hogy mit hova kell bekotni.
10.- Earth Electrode Resistance - Foldeles ellenallasa, foleg olyan helyeken ahol a fold nincs visszavezetve a halozatba, hanem el van asva vhol....max Ohm ellenallas 200 egyseg lehet.

-------------------------------------------------------------------

LIVE Test - Elo teszt (aram alatt) ujra

11.- Zs Zsystem - A hazon/epuleten beluli R1 elo vezetek/barna es R2 vedofold/sarga-zold es az epulet - Aramszolgaltato kozotti Ze egyuttes ellenallasa. Zs=Ze+(R1+R2).
12.- RCD test
13.- RCD test button - Teszt gomb az RCD-en

Üzenet összefûzve: 2013. május 07., 17:49:08 DÉLUTÁN


nyaki

"....7. Continuity of Ring Final circuit conductors - Folytonossag a konektorok kozott. Angliaban a szobakban ugy van kialakitva a legtobb konektor, hogy korbe osszevannak kotve, egy kort kepez az aramkor."

Ez annyit tesz, hogy egy kismegszakító gyakorlatilag egy kört véd és a dugaljak fel vannak fűzve, azaz egyik dugaljból mennek át a következő dugaljba? ::)

borogy

Idézetet írta: nyaki Dátum 2013. május 07., 20:07:08 DÉLUTÁN
"....7. Continuity of Ring Final circuit conductors - Folytonossag a konektorok kozott. Angliaban a szobakban ugy van kialakitva a legtobb konektor, hogy korbe osszevannak kotve, egy kort kepez az aramkor."

Ez annyit tesz, hogy egy kismegszakító gyakorlatilag egy kört véd és a dugaljak fel vannak fűzve, azaz egyik dugaljból mennek át a következő dugaljba? ::)

Igen. Nem tudom a kepen, hogy latszik, de probaltam feltolteni egy hasonlot.

nyaki

Döbbenet! ???
Mármint hogy ezt ott megengedik hivatalosan, nálunk meg ágálnak ellene a mesterek.

borogy

Idézetet írta: nyaki Dátum 2013. május 09., 17:04:36 DÉLUTÁN
Döbbenet! ???
Mármint hogy ezt ott megengedik hivatalosan, nálunk meg ágálnak ellene a mesterek.

Eloszor valoban erdekes/furcsa lehet, de amugy van benne logika. (szerintem)

Ha a ring  final circuit/kor aramkor valahol megszakad akkor is egy ill ketto radial  final circuit/egyenes aramkort kapunk. Picit tobb ajzatot lehet felfuzni egy ring  final circuit/kor aramkorre mint egy sugarra, es a kor aramkor ilyenkor ugy viselkedik, mintha meg lenne duplazva a kabelvastagsag.

Ilyen esetben maximum egy lakoepuletben/dwelling 32A onkioldo biztositekba kothetjuk.
Szakember felugyelete mellett munkahelyen ez lehet 40A is.

A kabelvastagsag minimum 2.5 mm2. Maximalis terulet amin ez alkalmazhato 100 m2.

Radial final circuit/ sugar-egyenes halozaton 2.5 mm2 kabel mellett 20A biztositek alkalmazhato. 50 m2.-ig.
Vagy 4 mm2 kabelvastagsag 30A biztositek 75 m2.-ig.


(ezek a minimum magadott ertekek, ugye minden attol fugg, hogy mekkora a felvett WATT/POWER es, hogy milyen messze van az aramforastol, azaz milyen vastag kabelt hasznaljunk...)

nyaki

Ez a ring-circuit, azaz a kétirányú (többirányú) betáplálás nem ismeretlen fogalom a teljesítmény elosztóhálózatoknál, de lakásnál mi értelme(?),  ::) nem tudom. Értem én, hogy a teljesítményveszteség kisebb lehet, de a véges teljesítményt mégiscsak a kismegszakító határozza meg és ehhez mérten készítjük a vezetékezést. Érintésvédelmi szempontból viszont már nagyobb az értelme.

borogy

Enyire azert en sem vagom, csak tippelni tudom az okot...

Azt meg hozza kell rakni, hogy egy konektorba minden amit bedug a felhasznalo az osszes dugvilla kis szivar biztositekkal van ellatva. Ebbol a legnagyobb erteku ami lehet 13Amperes. Pl elektromos suto, fozolap...Igaz ezeket a konektrorokat a konyhaban nem kell ellatni RCD-vel. De 2008-tol az osszes ujjonan epulo hazban/lakasban minden konektort ami a szobakban van es szabadban az elosztodobozban RCD-vel kell ellatni. De erosen terjed, hogy magaban a konektorban van beleepitve az RCD.

A ring final circuithoz talan azt tippelnem, hogy a hazak, regebben nagyobbak epultek mint Magyarorszagon, igy nagyobb volt egy atlagos szoba is. Igaz ezeket mar felosztottak kisebb lakasokra a tulajdonosok. A legtobbjet.
Tehat az angolok ebben a rendszreben, probalnak mindent tulbiztositani. Nem is beszelve arrol, hogy csak egyfelekeppen lehet bedugni a dugvillat az ajzatba.....

nyaki

"...Pl elektromos suto, fozolap...Igaz ezeket a konektrorokat a konyhaban nem kell ellatni RCD-vel."
Na ez egy másik érdekes dolog. Hány biztosíték van ezekben a dugvillákban és hogyan vannak bekötve?