Egyik kolléga privátban tette fel a kérdést, melyet az alábbi részbe bemásoltam.

"Érdekelne, hogy csináltál-e már "H" tarifás mérőhely kiépítést. Kis szakmai segítségre lenne szükségem az inverteres klíma "H" mérőhelyének kiépítéséhez.
Regisztrált szerelőként nekem most kellene egy ilyet kiépítenem de fogalmam sincs hogy induljak neki. A házban éjszakai és nappali áram van egy 600x300-as csatári mérőhelyen. E szekrény mellé kellene még egy mérőhelyet kiépítenem, vagy esetleg ezen szekrényen belül is megoldható valahogy?
Egyáltalán mi a menete a "H" tarifa igénylésnek?"

Mivel ez a téma többeket érdekelhet! Ezért itt vitassuk meg és adjunk válaszokat a kollégának.
A H és geo tarifás mérőhelyek kialakítása a vezérelt mérőhelyek szerint történik a kombinált mérő szekrények kialakításával. Eddig nincs semmi különösebb probléma. A kialakítás akkor kezd érdekesebb lenni, ha vezéreltre  B tarifás és H tarifás mérésre is van szükség. Itt az egyik megoldás egy kombinált mérőszekrény mellé beépíteni egy másik mérőszekrényt, amelyik tartalmazza a hangfrekvenciás vevő és mérőhelyét kismegszakítóval. Járható-e két számlálós óra ( b és H tarifának) két hangfrekis vevő szerelése, hogy megúszható legyen a még egy műanyag szekrény beépítése. Várom az ezzel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokat a különböző áramszolgáltatói területekről.
Cím: Re:H tarifás mérőhely kialakitása
Írta: Fecó Dátum 2016. szeptember 21., 19:33:55 DÉLUTÁN
A "H" tarifás mérő gyakorlatilag egy két tarifás mérő, a tarifák közötti váltást egy külön felszerelt HFKV valósítja meg. Pesten szereltünk egyszer egy ilyet, már volt a lakásban egy 1~ nappali és egy 1~ éjszakai mérő, és a fűtéshez kellett egy "H" tarifás rendszert kiépíteni pluszban. Tekintve hogy kompletten ilyen mérőszekrény nincs, azt hiszem vettünk egy két mérőhelyes Henselt, és mellépattintottunk egy plusz vezérelt méréshez kialakított Henselt. Tudni kell, hogy minden mérőtől, külön csőben kell készíteni az elmenőket, külön elosztóba kell érkezzenek. Bejövő oldalon felszerelsz egy fővezetéki sorkapcsot, és szépen "leosztod" róla a mérőrendszereket. Nem hiszem hogy a nappali mérő helyett jobb lenne beépíteni, hiszen így a teljesítményt nem pluszban kapod a készülékre, hanem a nappali mérő kapacitásának a rovására megy a fűtés. Műszaki kialakítást tekintve gyakorlatilag hasonló mint az éjszakai tarifa, annyi eltéréssel, hogy a HFKV nem kapcsol teljesítményt, hanem a tarifaváltást vezérli a mérőben, tehát nem kell annak 10-es MKH.
Cím: Re:H tarifás mérőhely kialakitása
Írta: elektromosokk Dátum 2017. február 18., 20:36:25 DÉLUTÁN
Van az Elműnek olyan órája ami kéttarifás digitális, a nappali mérő helyett szerelik be. Amennyiben kétmérőhelyes a mérőhely, és ha 1x32A van nappalin és mondjuk egy inverteres klíma (fűtésre) menne a "H"-ról, szerintem bőven belefér a teljesítmény, nem kell még egy mérőhelyet kiépíteni, esetleg akkor ha  nagy a ház és több klíma vagy nagyobb klíma menne róla.
Cím: Re:H tarifás mérőhely kialakitása
Írta: Ermi Dátum 2017. február 18., 22:44:52 DÉLUTÁN
Ma találtam.
Cím: Re:H tarifás mérőhely kialakitása
Írta: gsmotoros Dátum 2023. november 08., 16:20:33 DÉLUTÁN
Kedves Fórumozók!

H tarifa kérdéskörben akartam volna egy aprót kérdezni.

Társasháznak, közös, közpinti fűtő hőszivattyúhoz lehet ilyet kiépíteni?

Ami limitáció lehet:
-3x63A a teteje a nem versenypiaci árazásnak (lehet-e 2 darab 3x63A egy címen?)
-Netán nem számít a társasház ilyen tekintetben lakossági fogyasztónak és nincs is joga H tarifához?