Fázis-Védőföld hiba

Indította sz.erik8, 2019. szeptember 16., 21:22:39 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

sz.erik8

Sziasztok!
A következő problémába szeretném kérni szakmai segítségeteket.
Adott egy családi ház 1x25A lekötött teljesítménnyel. A ház további áramköreit B4x20A kismegszakító védi. A probléma viszont az, hogy vagy fúró tevékenység miatt, vagy rossz kötés miatt a fázis- nulla között 230V a feszültség, és a fázis-védőföld között is 230V mérhető az összes dugaljba. A nulla-védőföld között viszont 7-10V mérhető.
Létezik az, hogy valahol sikerült "összefúrni" a nullát és a védőföldet, vagy esetleg egy összeégett kötésről van szó, amit kizárnék, a dugaljak ellenőrzése után. Próbáltam leszakaszolni áramkörekre a dolgot, de ugyanúgy ott van mindenhol, a sínektől kezdve.
Hogy tudnám jobban behatárolni a hibát? A falba a fúrás helyénél átfúrást nem látok, a kötéseknél összeégés nincs, mi lehet a gond?

Fecó

Első körben megnézném, van-e tisztességes nullázás az elosztónál vagy a mérőhelyen.

Tapatalkkal küldve az én HTC U11 eszközömről


Sztrogoff

És kérdés, hogy mivel. Például a 2500 Ft-os legolcsóbb Conrad-os multiméter váltakozófeszültséget
+-(2,5 % + 9 digit) hibával mér.

sz.erik8

A nullázás rendben van az elosztónál.
A mérésekhez pedig jó feszkémlelő és multiméter állt rendelkezésemre. No de lehet akármilyen műszer, ekkorát nem tévedhet egyik sem, sajnos ez a hiba a napokban jelentkezett.

Zsolti1976

 Tisztelt Kérdező

Amit a műszered mér, teljesen normális. A műszer feszültség-különbséget mér, a fázis-nulla között 230 V a feszültségkülönbség, mivel a nullában nincs feszültség, vagyis 0 V. A fázisban van 230 V feszültség, vagyis a feszültség-különbség 230 V.

Mivel a védővezetőben normál üzemi körülmények között ugyancsak nincs feszültség, vagyis 0 V, így a fázis-védő között is 230 V a feszültség-különbség. Ezt mutatja a műszered.

A védő-nulla között 0 V kell hogy legyen a fesz-különbség, ugyanis egyikben sincs (normál körülmények között) feszültség, így a különbség 0 V. Ha mégis mutat néhány V-ot, nem tragédia, valahol lehet némi szivárgás. Egy áram-védőkapcsoló beiktatásával a hibahely behatárolható, ugyanis az ÁVK a védővezetőn fellépő feszültségre lép működésbe. Pontosabban nem, mert a fázis-nulla áramának egyensúlyának felborulására reagál, de ez csak akkor fordul elő, ha a védővezetőn szivárog az áram.

Sztrogoff

Ha mégis mutat néhány V-ot, nem tragédia, valahol lehet némi szivárgás.
Milyen szivárgás? Ha az elosztótáblánál össze van kötve a kettő, akkor mondjuk van 10 m vezeték külön-külön. Ahhoz, hogy 10 m másfelesen legyen 7 V feszültségesés, ahhoz 60 A kellene a végpontjától.

sz.erik8