ÁVK (már megint)

Indította janiwind83, 2022. augusztus 26., 15:23:34 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

janiwind83

Sziasztok!

Egy meglévő családi ház 1x25A-ről 3X32A-re való bővítése történik épp.
A csatári már fent van, a vezetékeket hamarosan beköti az EON az oszlopra (légi mutatvány). Az EON-os megbízott a csatáriba
tett egy 3 fázisú ÁVK-t, valamint 4 kismegszakítót amiből értelemszerűen 3 megszakító lesz a mért L1-L2-L3, 1 megszakító pedig
a dobozban lévő dugaljhoz csatlakozik. PEN szétválasztás megtörtént a dobozban, szonda új,  ahogy azt illik.
Kérdeztem az EON-os fazont, hogy a bent lévő kiselosztó mivel totál új lesz, és a házban minden vezeték is (külön körök, 3X12modulos kiselosztó lent és 1X12 modul a felső szinten) stb.. probléma-e ha 1-2 körre a kiselosztóba kerülne még AVK (pl. hűtő, bojler)  Azt mondta nem kell, bőven elég a kinti fő AVK, mondván hajlamos összeakadni, és leoldani akkor is amikor nem kéne.
Erről mi a véleményetek? Valóban nem szükséges több AVK-t betenni a lakásban lévő kiselosztóba?

Előre is köszi a válaszokat!  :)

Simon Endre

Az ÁVK-bó külön három legyen  az egyfázisu fogyasztóknak, így szelektívebb. A háromfázisu fogyasztóknak önálló ÁVK-kák (és tápszintü leágazás is ) kell .

tothgyula

A Csatári szekrénybe beépített ÁVK 30mA-es?

S/K

3 fázisút kivenni a csatáriból (persze ha nincs 3 fázisú dugalj a csatárin) vagy elé kötni az épület betápját és a kiselosztókban több ÁVK használata javasolt mint ahogy már írták.

janiwind83