Az előző időszakban már volt itt téma valahol a gáz szolgáltatok igényei, illetve a törvények alapján milyen igények merülnek fel a villanyszerelő felé, de nem találtam meg.
Ma nekem is jött egy ilyen jellegű feladat. Az igény leírása: Adva vagyon a földszinten egy kombi kazán és az emeleten egy gáz tűzhely. A gázosok kérése ha a tűzhely pára elszívója működik, akkor a kazán ne működjön. Oldja meg ezt a reteszelést, úgy hogy a gázkazán automatika dobozát nem bonthatja meg. Tudjuk a pára elszívó ventilátorát a készüléken lévő kapcsoló kapcsolja. Ha ehhez a kapcsolónál beépítünk egy relét, akkor a kazán automatikánál való megfelelő bekötéssel a feladat ugyan megoldódik. Más egyéb megoldásokkal nem garantálható a feladat teljesítése. A probléma, hogy a készülékek garanciája ugrik. Sajnos a rendelet azon pontját még nem sikerült elolvasni és értelmezni, hogy mi a pontos követelmény a hivatkozott rendelet értelmében.
Ki hogyan látja ezt a kérdést és a feladat megoldást?
Üdv!
Én áramfigyelő relén vezetném keresztül a páraelszívó betáp fázis vezetőjét és a bontó érintkezője engedélyezné a gázkazánt.
Pl.:
Áramfigyelő relé - PRI-32 (http://www.elkoep.hu/termekek/relek/aramfigyelo-rele/1-fazisu-ac/aramfigyelo-rele-pri-32-2290/)
A kazán engedélyezése hogyan történik, ha dugaszoló aljzatba csatlakozik. A dugaszoló villát nem engedik kikötni, de a kazán automatika dobozába sem szabad benyúlni. A termosztát vezeték bontása sem jó, mivel kombi kazánról van szó.
Milyen kombi kazánról van szó?
Típusát nem jegyeztem meg mivel nem engedélyezett bele nyúlni a dobozába a garancia miatt sem, de úgy rémlik junkersz. Az áram figyelő relé a pára elszívónál valóban jó megoldás lehet.
Utána olvasva az interneten, léteznek olyan kazánok, amelyekhez be lehet építeni retesz kártyát.
A kártya a páraelszívót reteszeli és szakszerviz építheti be a kazán elektronika dobozába.
Szerintem a járható út:
kazán típus tistázása
Szerviz keresés, mi a javaslatuk
Ha van retesz kártya azt használni.
Ha nincs retesz kártya megtudni van e külső retesz fogadási lehetőség és azt használni.
Én ezt egy szolnoki cég által gyártott retesz segítségével oldottam meg, melynek termisztorja a cirkó égőtálcájára van erősítve egy csavar segítségével és az eszköz megfelelő kivezetéséhez kötöttem a konyhai elszívó betáp kábelét, ezért az a kazánhelyiségből kapja a betápot és nem az egyik konyhai dugalj áramkörből, zag schon... Íme a gyártó siteja, én a piros etikettest használtam...http://www.gazelektronika.hu/jrk_fam.htm (http://www.gazelektronika.hu/jrk_fam.htm)