Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Erõsáram => A témát indította: bandit Dátum 2023. július 23., 08:00:00 DÉLELŐTT

Cím: AFDD (ívhiba védelmi készülék)
Írta: bandit Dátum 2023. július 23., 08:00:00 DÉLELŐTT
Sziasztok,

épített már valaki be AFDD-t? EATON-nak vannak nagy rész ilyen készülékei, ami AFDD+ÁVK+kismegszakító kombinálva. Az áruk elég húzós. De régebbi Al rendszerekhez családi házban nyújthat megfelelő védelmet?
Cím: Re:AFDD (ívhiba védelmi készülék)
Írta: S/K Dátum 2023. július 23., 08:40:53 DÉLELŐTT
2019-ben egy belvárosi körfolyosós lakásban felújítás után került be egy ilyen készülék. Az új kerámialapos tűzhely bekapcsolásakor mindig leoldott. Tűzhely áramkör leválasztva, működik. Egészen addig míg két vagy több áramkör bekapcsolásakor is leoldott.
Szóval egy áramkör biztosítására biztos megfelelő, csoportos védelemként  nem használható.
Volt még egy próbálkozás  régi hálózatba beépíteni, de ott egyik áramkörön sem maradt fent. Szigetelésmérések alapján a hálózat megfelelő volt. Kapott egy 10mA ÁVK-t, azóta is működik minden.

(Kipróbálom a mai termékekkel, hátha már fejlődtek annyit hogy üzembiztos legyen. Múltkor már beszéltek róla kollégák, hogy a késleltetett az már rendben üzemel. Itt is vannak fokozatok mint az AVK-nál.)
Cím: Re:AFDD (ívhiba védelmi készülék)
Írta: bandit Dátum 2023. július 23., 13:34:46 DÉLUTÁN
Idézetet írta: S/K Dátum 2023. július 23., 08:40:53 DÉLELŐTT
2019-ben egy belvárosi körfolyosós lakásban felújítás után került be egy ilyen készülék. Az új kerámialapos tűzhely bekapcsolásakor mindig leoldott. Tűzhely áramkör leválasztva, működik. Egészen addig míg két vagy több áramkör bekapcsolásakor is leoldott.
Szóval egy áramkör biztosítására biztos megfelelő, csoportos védelemként  nem használható.
Volt még egy próbálkozás  régi hálózatba beépíteni, de ott egyik áramkörön sem maradt fent. Szigetelésmérések alapján a hálózat megfelelő volt. Kapott egy 10mA ÁVK-t, azóta is működik minden.

(Kipróbálom a mai termékekkel, hátha már fejlődtek annyit hogy üzembiztos legyen. Múltkor már beszéltek róla kollégák, hogy a késleltetett az már rendben üzemel. Itt is vannak fokozatok mint az AVK-nál.)

Én a lakáselosztó bemenetére építeném be. Akkor ezek szerint lehet nem működne.
https://www.eaton.com/hu/hu-hu/catalog/electrical-circuit-protection/arc-fault-detection-device.html?source=post%3A1571084067604881130_8_DSA&gad=1&gclid=Cj0KCQjwn_OlBhDhARIsAG2y6zNnogXaNpzJr9HJQC8eaOs462iphfEb6NHFr4kv4dqMvtyEi9N12GcaAqebEALw_wcB (https://www.eaton.com/hu/hu-hu/catalog/electrical-circuit-protection/arc-fault-detection-device.html?source=post%3A1571084067604881130_8_DSA&gad=1&gclid=Cj0KCQjwn_OlBhDhARIsAG2y6zNnogXaNpzJr9HJQC8eaOs462iphfEb6NHFr4kv4dqMvtyEi9N12GcaAqebEALw_wcB)
Cím: Re:AFDD (ívhiba védelmi készülék)
Írta: Sztrogoff Dátum 2023. július 23., 14:56:02 DÉLUTÁN
Egy áramkörre van kitalálva, azon is kevés fogyasztóra, mert a szinusz szabályosságát figyeli, és minél több fogyasztó van, annál reménytelenebb az elemzés.
Cím: Re:AFDD (ívhiba védelmi készülék)
Írta: S/K Dátum 2023. július 23., 15:04:12 DÉLUTÁN
Az EATON honlapján a configurator is minden egyes külön áramkörre "rak" egy ilyen védelmet.

https://www.eaton.com/hu/hu-hu/products/low-voltage-power-distribution-control-systems/final-distribution-boards/xwired-configurator.html
Cím: Re:AFDD (ívhiba védelmi készülék)
Írta: bandit Dátum 2023. augusztus 01., 22:25:22 DÉLUTÁN
Idézetet írta: S/K Dátum 2023. július 23., 15:04:12 DÉLUTÁN
Az EATON honlapján a configurator is minden egyes külön áramkörre "rak" egy ilyen védelmet.

https://www.eaton.com/hu/hu-hu/products/low-voltage-power-distribution-control-systems/final-distribution-boards/xwired-configurator.html

Így azért egy lakásba mindenhova beszerelve nem lenne olcsó, ha csak 10 áramkör van az már maga nem kicsi összeg.
Cím: Re:AFDD (ívhiba védelmi készülék)
Írta: S/K Dátum 2023. augusztus 02., 07:37:58 DÉLELŐTT
Erre azt mondják hogy még mindig olcsóbb mintha a ház/lakás égne le.