Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Erõsáram => Kapcsolószekrények => A témát indította: Könyves Kálmán Dátum 2012. június 20., 13:40:07 DÉLUTÁN

Cím: Villamos kapcsolószekrények hõkamerás vizsgálata
Írta: Könyves Kálmán Dátum 2012. június 20., 13:40:07 DÉLUTÁN
A kapcsolószekrények kiválasztása, típusa, és minõségi kivitelezése mellett fontos a karbantartás, a maximális üzembiztonság fenntartása. Ezt legtöbb helyen jó esetben egy évenként utánhúzással megoldottnak is gondolják. Elõzõ és mostani munkahelyemen is alkalmazom 6-7 éve nagyon jó eredménnyel a hõkamerás módszert az állapotfelmérésre, hibakeresésre. Ezzel a váratlan meghibásodások, üzemzavarok esélyét szinte nullára lehet csökkenteni! Biztosan voltatok már sokan olyan helyzetben, hogy leállt egy üzemben a termelés, általában lehetõ legrosszabbkor, és a vezetõség a hátatok mögött állt, míg ki nem javítottátok! Egy ilyen után könnyebb érvelni egy vizsgálat szükségessége és haszna mellett.
Sok cég van már, aki végez ilyen vizsgálatokat, nagy tapasztalattal, vagy lehet bérelni, neadj isten vásárolni is(milliós tétel).
Feldobok pár képet is hamarosan!


Üzenet összefûzve: 2012. június 20., 14:44:32 DÉLUTÁN

Késes aljzatok, épület betáp 2x 4x240 alu földkábel, 280-320A terheléssel. A középsõ kicsit meleg. Cserélve ISFT 630-ra. Jobb oldalt a felsõ képen egy oszlopszerû diagram minimum(36 Celsius fok)és maximum(93 Celsius fok)hõmérsékletekkel.



Üzenet összefûzve: 2012. június 20., 15:11:01 DÉLUTÁN

Egy másfajta hõkamera képe, itt normál kép nem készült mellé, de talán így is látszik. NH késes aljzatok, 58 Celsius fok max.


Üzenet összefûzve: 2012. június 20., 15:31:17 DÉLUTÁN

Csak tájékoztató jellegû adat: 50 db elosztószekrény vizsgálata, hibahelyekrõl kép, jegyzõkönyv nyomtatva és elektronikus formátumban kb. 300e Ft. Ha az elosztók elõ vannak készítve(maszkok, burkolatok elõre leszerelve ;) egy 8 órás mûszakba belefér.
Cím: Re:Villamos kapcsolószekrények hõkamerás vizsgálata
Írta: nova Dátum 2012. június 21., 14:41:35 DÉLUTÁN
Nálunk is volt már, hogy a hõkamerás jegyzõkönyvnek segítségével lett megtalálva egy kábel fej egyik sarujának hibája. Nagyon szépen látszódott rajta, hogy melyikkel van a probléma. Kívülrõl teljesen jónak nézett ki a préselés. Az ilyen jellegû hiba megtalálása másként nem nagyon lehet szerintem, legalábbis egy normál kapcsolószekrény karbantartás során.

Viszont találkoztam olyan hõkamerás felvétellel is ahol nem volt mellette normál fotó, az ilyen helyszíneknél sokszor nehézkes beazonosítani, hogy melyik alkatrészrõl is van szó.
Cím: Re: Villamos kapcsolószekrények hõkamerás vizsgálata
Írta: Könyves Kálmán Dátum 2012. június 21., 16:53:57 DÉLUTÁN
Ez csak megallapodás kérdése, tényleg jobb, mikor mellette van a normál kép is. Én az idén listát nyomtattam az elosztókról, egybõl írtam a hibákat, egyszerûbb volt a jegyzökönyvet is megírni.



Üzenet összefûzve: 2012. június 21., 19:43:49 DÉLUTÁN


Az idei rekord: 106 Celsius fok!

A 16mm2 MKH réz vezeték egy régi Bakony Mûvek gyártmányú kismegszakítóba volt bekötve, a csavaros szorító kengyelbe, a kismegszakítók betápját képezõ villás fésûs sín a csavar alatt, plusz még egy leágazás a csavarfej alatt ónozott rézsaruval. Nem csoda, hogy a kötés fellazult és szépen megmelegedett. Háromféle csatlakozás egy csavarra bízva!( Az eddigi felülvizsgálatokban  sehol nem találtam kifogást ezzel kapcsolatban...) Természetesen azonnal javítottuk, és az elosztó teljes cseréje is megtörténik 1-2 hónapon belül.
Cím: Re:Villamos kapcsolószekrények hõkamerás vizsgálata
Írta: nova Dátum 2012. június 22., 11:52:04 DÉLELŐTT
Akkor ez a melegedési hiba is a hõkamerás vizsgálat során derült ki? Vagy esetleg volt egy meghibásodás és akkor már megmértétek a kábel hõmérsékletét?
Cím: Re: Villamos kapcsolószekrények hõkamerás vizsgálata
Írta: Könyves Kálmán Dátum 2012. június 22., 16:03:20 DÉLUTÁN
Csak a  vizsgálat mutatta ki, nem volt egyéb jele. Szerintem kigyulladáshoz  közel volt.
Cím: Re:Villamos kapcsolószekrények hõkamerás vizsgálata
Írta: nova Dátum 2012. június 23., 21:39:24 DÉLUTÁN
Hát akkor ez nagyon nagy szerencse volt a kábel képét elnézve. Ráadásul egy tervezett leállás mellett lehetett cserélni gondolom az említett kábel szakaszt. Ebbõl is látszik, hogy mennyire hasznos egy ilyen hõkamera. Sajnos az ára eléggé magas mint te is írtad. Viszont akinek van egy ilyen hõkamerája és elsajátítja a kezelését és a képek kiértékelését, az újabb tevékenységgel tudja bõvíteni a vállalkozását.
Cím: Re:Villamos kapcsolószekrények hõkamerás vizsgálata
Írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2012. június 23., 23:02:35 DÉLUTÁN
Kálmán, ez borzalmas!!!  :'( Tehát, akkor ezek szerint bizonyos típusú -jó, mondjuk a "classic Bakony mára már a röhej kategóriában van- noname, gagyi kismegszakítók nem alkalmasak arra, hogy egyszerre befogadjanak fésûssínt és mondjuk érvéghüvelyezett, vagy tömõr 10-esnél nagyobb Cu, vagy tömör Al vezetõt. Szépen vagyunk, nem mondom... Kérdés; akkor hogyan tovább, ti miként jártok el, hogy azért meglegyen az adott sor betápja és a sor többi résztvevõje is kapjon betápot, mely betáp mondjuk 80A, hisz ugye a fésûssínek egyike-másika akár 100A-el is terhelhetõ, nomos ott már min 35-ös kábellel szokás megtáplálni.  ::)
Cím: Re: Villamos kapcsolószekrények hõkamerás vizsgálata
Írta: nova Dátum 2012. június 24., 13:16:49 DÉLUTÁN
Idézetet írta: Könyves Kálmán Dátum 2012. június 21., 16:53:57 DÉLUTÁN
Természetesen azonnal javítottuk, és az elosztó teljes cseréje is megtörténik 1-2 hónapon belül.


Idézetet írta: Gyurmaúr(fi-relé)Kérdés; akkor hogyan tovább, ti miként jártok el

Új kapcsolószekrényt építenek be helyette.  ;)
Cím: Re:Villamos kapcsolószekrények hõkamerás vizsgálata
Írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2012. június 24., 17:18:09 DÉLUTÁN
Ja, aztán meg statáriálisan tarkón lõne a megrendelõ...  :'( Szerintem elég lenne az is, ha úgymond kibelezné az ember a kapcs szekrényt és a Bakonynál újabb kismegszakítókat tenne be (lehetõleg azonos típusból, mert a nagy gyártók készülékei sem mind kompatibilisek fésûssínileg egymással, ez miatt már dühöngtem én is párszor) és kerülné az olyan szitut, hogy ugyanabba a kismegszakító csatlakozóba próbálja beerõszakolni a mondjuk 25-ös betápkábelt, a fésûssínt és még a továbbhaladó, vagy egy esetleges másik szekrény felé menõ -mondjuk 10-es- kábel erét, mert az tényleg necces lehet. Velem is fordult elõ olyan eset, hogy egy 9 osztásegységes Ide szekrény azontúl, hogy biztosító szekrénye lett a rajta lévõ 230 és 400V-os dugaljaknak, ill a helyiség világításának, nos ezen túlmenõen egyfajta elosztó is lett, tehát innét ágazott ki további 3 Á.K kábele, azaz 2db 5x2.5-ös MT, ill 1 db 3x2.5-ös MBCu. Ennek következtében mind a 9 kismegszakító alsó csatlakozó szorítójába kerûlt kábelér, sõt ugye az egyikébe rögtön kettõ is. Mivel az Ide-be bejövõ betáp 5x4-es MBCu, ezért abba a 3 kismegszakító csatlakozóba, ahová ezek az erek jönnek, más kábeleret nem helyeztem és egyben írásban közöltem a megrendelõvel, ha és amennyiben további nagyratörõ álmai is lennének, nos ez esetben  9 osztásegységes Ide cserés lesz egy nagyobbra, amit én már eredetileg is szerettem volna, de itt is beleszolt a megszorítás. Az már más tészta, hogy amennyiben csere lesz, nos az csúnyán többe lesz, mintha eredetileg 12-es, vagy akár 18-as Ide -vagy más- kerûlt volna a falra...  :(
Cím: Re: Villamos kapcsolószekrények hõkamerás vizsgálata
Írta: Könyves Kálmán Dátum 2012. június 24., 19:59:38 DÉLUTÁN
Az új kapcsolószekrény nem "csak" ezért lesz természetesen, hanem egyéb bõvítések miatt is. Amúgy az egyik legrégebbi és legócskább a cégnél. Már majdnem 20 éves!
Nem javítunk, cserélünk maszkos (! :)  ) Schneider elosztóra, mert a többi is ilyen, hogy képzetlen egyén is belenyúlhasson, ha olykor(nagyritkán) lemegy egy kismegszakító, és nincs villanyszerelõ a közelben.

Tapatalk segitségével Android tabletrõl
Cím: Re: Villamos kapcsolószekrények hõkamerás vizsgálata
Írta: Könyves Kálmán Dátum 2012. június 24., 20:06:56 DÉLUTÁN
A fésûs sín szakszerû bekötéséhez a Schneider árul bekötõ tartozékot, ha megtalálom be is linkelem, ha jól rémlik 25mm2-ig fogad vezetéket, rá lehet pattintani a sínre és az áramvezetõ része kb olyan, mint a fésûs síné.

Tapatalk segitségével Android tabletrõl

Üzenet összefûzve: 2012. június 24., 20:34:53 DÉLUTÁN


Errõl beszéltem az elõbb. Ha nem elég a 25mm2, mindkét végérõl meg kell táplálni a sínt ;)
Cím: Re:Villamos kapcsolószekrények hõkamerás vizsgálata
Írta: JUVILL Dátum 2012. június 24., 20:42:11 DÉLUTÁN

A RITTAL, EATON (Moeller), SCHRACK, Legrand ... és az egyéb gyártók és forgalmazók katalógusaiban is találsz ilyet.
Cím: Re:Villamos kapcsolószekrények hõkamerás vizsgálata
Írta: nova Dátum 2012. július 02., 16:20:00 DÉLUTÁN
Milyen gyártmányú hõkamerát érdemes vásárolni? Gyakorlati tapasztalatok alapján melyik a nyerõ?
Cím: Re:Villamos kapcsolószekrények hõkamerás vizsgálata
Írta: Könyves Kálmán Dátum 2012. július 02., 16:55:57 DÉLUTÁN
Errõl inkább egy olyan szakértõt kellene kérdezni, akinek már több is megfordult a kezében, esetleg napi használatban. Sokoldalú eszközt kell választani, és az ára sem mindegy. Egyébként ha megnéztétek a termográfiával foglalkozó oldalt, látszik, mennyi mindenre használható még, épületek hõszigetelésének vizsgálata, mechanikus berendezések állapotfelmérése, hibakeresés elektronikus panelen, stb, stb . Nekem a Fluke hõkamerája volt a legszimpatikusabb eddig, de ez csak szubjektív vélemény.
Cím: Re:Villamos kapcsolószekrények hõkamerás vizsgálata
Írta: nova Dátum 2012. július 02., 21:13:02 DÉLUTÁN
Na majd kifaggattok egy szakit. :) A Fluke gyártmány volt az egyik kinézett típus ha jól emlékszem.

Idézetet írta: Könyves Kálmán Dátum 2012. július 02., 16:55:57 DÉLUTÁN
látszik, mennyi mindenre használható még, épületek hõszigetelésének vizsgálata

Valahol mintha azt hallottam volna, hogy a kapcsolószekrényekhez használatos hõkamera nem alkalmas épületek hõszigetelésének vizsgálatára.
Mivel teljesen járatlan vagyok a témában, ezért utána kell majd olvasnom. Ezen a területen is még sok a hiányosságom, de majd bepótolom.  ;)
Cím: Re:Villamos kapcsolószekrények hõkamerás vizsgálata
Írta: czapi Dátum 2012. július 02., 21:27:29 DÉLUTÁN
Ezt az oldalt ajánlom:
Termográfia (hõkamerák) (http://pim-kft.hu/termografia-hokamerak)
Cím: Re:Villamos kapcsolószekrények hõkamerás vizsgálata
Írta: Könyves Kálmán Dátum 2012. november 17., 09:30:04 DÉLELŐTT
Új generációs hőkamera (http://www.process-online.hu/process/cikk/uj_generacios_hokamera)