Szakmai kérdések - válaszok => Felülvizsgálók klubja => Villámvédelmi felülvizsgálat => A témát indította: ELEKTOR-KALANDOR Dátum 2012. augusztus 01., 21:26:52 DÉLUTÁN

Cím: W norma szerinti
Írta: ELEKTOR-KALANDOR Dátum 2012. augusztus 01., 21:26:52 DÉLUTÁN
Épületen belül milyen keresztmetszetû rézvezetõt kell használni a villamos és elektronikus rendszerek potenciálkiegyenlítéséhez   az MSZ EN 62305 szerint?
Cím: Re:W norma szerinti
Írta: Rönó Dátum 2012. szeptember 08., 17:05:10 DÉLUTÁN
Szia!
5 négyzetmillimétert ír a szabvány. Valóságban ez 6-os.
Üdv: Tóth Attila
Cím: Re:W norma szerinti
Írta: Fecó Dátum 2012. november 21., 20:27:33 DÉLUTÁN
Talán hamarosan birtokában leszek a bizonyítványnak, mellyel az új villámvédelmi szabvány alapján megkísérelhetek majd villámvédelmet felülvizsgálni. De jegyzőkönyv-minta az új 62305 alapján sehol nincs a szakirodalomban. Valaki látott már ilyet, esetleg megosztaná hogyan is fest egy felülvizsgálati jegyzőkönyv norma szerint az új létesítményeknél?