Kedves Kollégák,

a változatosság kedvéért, most kezdhetek tapasztalatokat gyűjteni a medencék villamos javításaiban. Cégünk tulajdonosa kért meg, hogy nézzem meg, mert nem világít a medencevilágítása. Csatolok majd képet az egyik, de működő kötődobozról, a másik három nem adott át a lámpák felé.
Ti mekkora keresztmetszetet választanátok, ha a 12V-os oldalon 20A-es a mért áram a lámpához? (230V-nál 1,6A körül)?

üdv: deve94

Üzenet összefûzve: 2015. Április 18., 01:01:06 am



Üzenet összefûzve: 2015. április 18., 01:04:30 DÉLELŐTT

végül négy kép, de ugyanarról a kötődobozról, ami működött.
700VA-es trafóra lesz majd szükségem 230/12V Az eredeti MTS (német) gondolom nem olcsó.

tothgyula

Üdv! Légy szives írd meg, hogyan jön ki a 20A. És egyen vagy váltakozó?Ha 700VA-es trf. kell, akkor nekem 58,3A jön ki, ami elég sok, ehhez  6-os réz dukál! Hány db. lámpa van párhuzamosan kötve, és hány wattosak?
Üdv.TothGyula.

deve94

Szia Gyula!

A 20A lakatfogós mérés eredménye 1 db lámpa esetében. Csak egy működött, aztán egy kötés kijavítása után már kettő. (a másik kettőhöz a 2. trafót kell helyrehoznom, vagy kicserélnem; ennek a trafónak a gyári adata a 700VA) Összesen 4 lámpa van a medencében, és mindegyik független szálon van ellátva. 2 db trafót terveztek neki, ahol 2 megcsapolás van, tehát 2-szer 12V váltakozó. Sajnos a lámpákról nincs adatom, már fel van töltve vízzel a medence.
üdv: deve94

Üzenet összefûzve: 2015. április 18., 18:34:14 DÉLUTÁN

tehát mind a 4 lámpa párhuzamosan indul a trafótól (most 2×2,5-es alumíniummal)

tothgyula

Szia Deve!
Ahogy írod 12x20=240W/lámpa. A trafót mindenképpen méretezd túl. Az MSzHD 60364-7-715sz. foglalkozik a különleges berendezésekre vonatkozó előírásokkal, így a törpefeszültségű vil. berendezésekkel.A 703.4111p. előírja, hogy a a törpefeszültségű vil.ber-hez csak SELV áramkört szabad alkalmazni. Biztonsági szigetelő trf-val!!! Természetesen megfelelő keresztmetszetű réz vezetékkel. Én szilikon kábelt tennék be, az örökös.
Üdv.Gyula.

deve94

köszönöm

sajnos a kábel adott, cserélni akkor tudnám, ha kiásnám a medence környékét (beépítve, fű körben..., meg bontás; tehát ez az utolsó lépés. Most a trafót cserélhetem, természetesen, ha mindenképp kell a kábelt is fogom. Az eredeti kötések elégtek, a második generáció pedig oxidált, mert nem volt elég védett.

nyaki

Üdv!
A hagyományos, falba süllyesztett medencevilágítás izzója a PAR 56 típusú reflektorizzó, melynek teljesítménye 300W. Gyanítom, hogy a képen is ez van. A csatlakozója csavaros és szemes saru kell hozzá, talán M5 vagy M6-os csavarral. Ami lényeges, hogy az izzó működés közben is a medence vizében ázik, mert az hűti, tehát SELV táplálású és az ÁVK is kötelező a trafó elé. Tóthgyula kolléga már leírta a reá vonatkozó szabványt.
A 6mm2-es MKH többnyire elegendő hozzá, de a szenes sarut sajtolás után érdemes leforrasztani.