Szakmai kérdések - válaszok => Szabványismeret => A témát indította: Jegesmedve Dátum 2023. március 03., 07:56:12 DÉLELŐTT

Cím: MSZ 13207:2020
Írta: Jegesmedve Dátum 2023. március 03., 07:56:12 DÉLELŐTT
Kedves Kollégák!

Mit gondolnak, az MSZ 13207:2020 alapján milyen műszaki megoldással keresztezzem a gázcsövet és az elektromos kábelt? Hogyan haladhatnak egymás mellett? Kinek, milyen tapasztalata van, mire kell figyelni a kivitelezésnél?

Köszönöm mindenkinek!

Cím: Re:MSZ 13207:2020
Írta: tothgyula Dátum 2023. március 03., 10:03:01 DÉLELŐTT
Több jogszabály is vonatkozik a fektetésekre, keresztezésekre.
-A 3/2020.(I.13.)ITM tendelet
-A 40/2017.(XII.4.)NGM rendelet
-MSZ 7487:1-2/1980 és módosításai
-MSZ 13207:2020.XI.1. írja,hogy a keresztezés feltételeit az illetékes ÜZEMELTETŐVEL kell egyeztetni és a HATÓSÁGGAL engedélyeztetni.
Cím: Re:MSZ 13207:2020
Írta: Fecó Dátum 2023. március 03., 15:28:40 DÉLUTÁN
Alapvetően az MSZ 13207:2020 szabvány szűkszavúan tér ki külön a gázcsőre. Foglalkozik "csővezetékekkel" itt általánosságban a vízvezeték és csatorna amit említ, és külön taglalja a melegvíz és gőzvezetékeket, főként a hőhatás miatt. Sima vízvezetéknél 50 cm távolságtartás, ha nem megy akkor a kábel legyen felül keresztezésnél, és csőbe kell húzni. Gáznál itt a lényeg:

"Gáz-, kőolaj- és kőolajtermék-szállító vezetékek megközelítési és keresztezési feltételeit az illetékes üzemeltetővel egyeztetni és a hatósággal engedélyeztetni kell."

Viszont hogy ne engedjelek el üres kézzel, nézd át ezt: https://www.gmbsz.hu/#veztav

1. melléklet 3. pontja is megerősíti ezt az 50 cm-t. De ha teljesen nyugodt akarsz lenni, akkor az illetékes szolgáltatóval nyilatkoztasd le a távolságot. De készülj fel, mert számon kérhetik a kábelnyomvonalrajzot, és egyéb dolgokat, amik hivatalosan kellenének ilyenkor.