Terhelés szétosztása

Indította Sági, 2023. május 03., 07:46:25 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

Sági

9db 2 KW-os falikonvektort szeretnék bekötni 3 fázisra.A berendezések 1 fázisúak a nulla vezetőn mekkora áram folyik majd? Köszönöm.

Sztrogoff

Ha egyenletesen osztod el, és mindegyik egyforma erősségre van bekapcsolva, akkor ugye a nullavezetőn nem folyik áram.
Ha csak az egyik fázisra kötötteket kapcsolod be, akkor a 3 készüléknek megfelelő áram (háromszor az egyik készülék árama) folyik a nullavezetőn.
Ha csak az egyik fázisra kötötteket kapcsolod ki, akkor - első blikkre tán meglepően - a 3 készüléknek megfelelő áram (háromszor az egyik készülék árama) folyik a nullavezetőn.
Ez az utóbbi két "ha" a legnagyobb aszimmetria és egyben a legnagyobb nullavezető áram, egyszerű ellenállások esetén. Más esetekben, valamennyi ki, valamennyi be, valamennyi egyik fokozatban, valamennyi másikban, a nullavezető árama a semmi és az előbbi áram közötti.

Sági

25-ös alu kábel van amire kötném  a konvektorokat...megfelelő lenne ez nekem? Köszönöm válaszodat.

S/K

..tehát 1 fázison 3 db 2kW üzemelhet egyszerre, azaz 6 kW=26 A fázisonként.
25 Alu terhelhető cirka 63A. (attól függ milyen hosszú, elhelyezkedés, stb.)