Számítógép felülvizsgálata

Indította Maczy, 2014. augusztus 07., 21:25:36 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Maczy

Sziasztok!

A következődolgon elmélkedtem. Van egy irodaház, benne sok számítógép.
A számítógépeket kell vizsgálni érintésvédelmi szempontból?
Gondolom a földelés folytonosságát, kell a házhoz, egy hurokellenállást szintén a ház és mondjuk az ott lévő fázisvezető között, amit egy hosszabbítón keresztül tudok biztosítani. Ezen kívül kell-e még valami?

Köszi,

Novill

Úgy gondolom, hogy kell vizsgálni érintésvédelmi szempontból. Ezek az asztali számítógépek I-es év.o készülékek. Itt a védővezetők folytonossági vizsgálata, hurokellenállás mérés és szemrevételezés jöhet szóba elsődlegesen.  Ugyan a számítógépben ott van a tápegység, ami a dobozon belül van. Melyet nem szoktam vizsgálni, mivel elzárt területen van. Ennek a vizsgálata a hardveres  és szervizes kolléga feladata. A gyakorlatban ahol ÁVK van ez szokott szivárgóáramot produkálni a fi relé leoldásához hiba esetén. A monitoroknál viszont az I. év.o. készülékeknél teljesen műanyag borítás miatt vannak olyan típusok ahol nem tudunk mérni. Itt a csatlakozó zsinór végén tudunk csak mérni. A másik probléma, hogy ezeket gépeket a két felülvizsgálat között gyakran cserélgetik, ami nincs bizonylatolva év. szempontból. Ezért fontos a minősítő iratban az azonosíthatóság miatt az adatokat rögzíteni.
A méréskor elvileg a berendezésnél kell csatlakozni a fázisra, de gondolom legtöbben leggyakrabban a hosszabbítóról veszik le a fázist.

Maczy

A monitornál akkor csak a tápkábel szigetelését lehet vizsgálni?

Novill

Abban az esetben ha minden műanyag és nincs rajta mérhető pont, akkor tápkábel PE - L pontjánál tudunk mérni. Ezáltal géphez menő kábel végpontját tudjuk mérni, illetve a szemrevételezéses módszerrel a kábel külső állapotát ellenőrizzük.

recens

Az érintésvédelmi jegyzet ennyit ír róla.

7.4.6. Információtechnikai berendezések ellenőrzése

Az információtechnikai berendezések pl. számítógépek és tápegységeik, szünetmentes
áramforrások stb., csaknem mindegyike I. érintésvédelmi osztályú védővezetős rendszerű
berendezés.
A legtöbb esetben készülékcsatlakozóval vagy háztartási védővezetős villásdugóval
csatlakoznak
a táphálózathoz.
Védővezetős érintésvédelem esetén – a kéziszerszámok
kivételével – magukat a gyártmányokat
nem kell vizsgálni, hanem csupán a csatlakozó
védővezetőt;
tehát a készülék csatlakozó
dugójának kihúzása után a dugaszoló aljzaton kell csak megmérni
a hurokellenállást vagy a
földelési ellenállást. Magán a készüléken
elegendő a védővezető folytonosságának ellenőrzése.
A védővezető folytonosságát kell ellenőrizni
akkor is, ha a táphálózat
közvetlenül egy ,,anyakészülék"-
re csatlakozik és a többi készülék
erre az anyakészülékre épített dugaszolóaljzatokon
keresztül kapja meg a táplálását. A védővezető folytonosságának ellenőrzését
zseblámpás
módszerrel vagy az univerzális mérőműszerek
beépített elemével működő ellenállás
méréses
megoldással lehet elvégezni úgy, hogy a számítógépet (hardvert) nem veszélyeztetjük.
Abban a kivételes esetben, amikor a vizsgálandó számítógép II. érintésvédelmi osztályú, amit
a kettős négyzet jelölés igazol – elegendő szemrevételezéssel ellenőrizni a berendezés szigetelésének
épségét, hiszen e kivitel esetén csupán a kézi szerszámok
ellenőrzését kell elvégezni
(a használatuk során a kéziszerszámokat ért nagy mechanikai igénybevétel, vagy az esetleges
durva kezelés miatt – ez viszont nem jellemző a számítógépek
esetében). Előfordulhat olyan eset
is, hogy a számítógép az előtte lévő, attól független
adapterről kapja a táplálását. Amennyiben az
érintésvédelmi törpefeszültséget szolgáltat és megtalálható rajta a törpefeszültségű
biztonsági elválasztó
transzformátor jele (lásd: 4.33/a) esetleg /b) ábra), akkor a 6.4.5. fejezetben leírt
vizsgálatokat
el kell végezni az adapteren (megtekintés, szigetelési ellenállásmérés, feszültség
mérés).
A számítógépek, információátviteli berendezések vizsgálata esetén két szabályt mindig be
kell tartanunk:
a) A felülvizsgálat kezdetén minden esetben egyeztetnünk kell a vizsgálatokat a kezelőkkel
ugyanis várható, hogy üzemszünet következik be a hálózati táplálásban pl. szándékos kikapcsolás
(az egyes áramkörök azonosításakor) vagy az érintésvédelmi kikapcsoló szervek önműködő
kikapcsolása következtében. Ha a számítógép kezelők erre felkészülnek, és időben
elmentik a folyamatban lévő munkákat akkor csak kismértékű zavart okozunk.
b) A hurokellenállás-mérések kezdete előtt célszerű minden gyengeáramú készülék csatlakozó
dugóját
kihúzni a hálózatból, ugyanis előfordulhat, hogy a hurokellenállás mérés több
amperes
árama a gyengeáramú összekötéseken át párhuzamosan kötött két (a tápáramkörök
részét képező) védővezető között oszlik meg és a kiegyenlítő áram elégeti az összekötő
gyengeáramú
vezetőt, ami kedvezőtlen esetben valamelyik készüléken belüli nyomtatott
panel pusztulását
okozhatja.

JUVILL


A hosszabbítón keresztül való mérés addig elfogadható, míg a mért nullázási hurokellenállás értéke nem határeset, mivel minden berendezést elvileg saját áramköréről kell mérni, mert hosszabbítón keresztül táplálásnál a hosszabbító vezeték
ellenállását is belemérjük az értékbe.

Novill