Sziasztok!
Mi a bevált módszer relék, mágneskapcsolók kiválasztására, hogy a LED világítás tápegységeinek kapcsolásakor se égjenek be az érintkezők hosszútávon?
Milyen terhelési kategóriákat vesztek figyelembe, mennyivel méretezitek felül a kapcsolható áramot, a tápegységek milyen áramaival számoltok (névleges, bekapcsolási áramlökés)?
A probléma részletesebben az alábbi:
Finder legalább megadja az installációs reléinél a világítási eszköz típusa szerint a maximális kapcsolható teljesítményt, pl: 22.44-es típus, névlegesen 40A (AC1), nyilván ebben figyelembe vették a min. cosfi-t is:
Fénycső elektronikus előtéttel: 1500W
Izzólámpa: 4000W
LED (230V): 1000W
Kompakt fénycső: 1000W
Érintkezők tartós határárama/max. bekapcsolási árama: 40A/176A-5ms
LED-1000W, egy 52W-os fényvetőből akkor 19db-ot is kapcsolhatok vele, hacsak a fényforrás adatlapja nem ad meg más maximális darabszámot az áramkör kismegszakító karakterisztikájának függvényében. Az 19*52W/230V=4,3A, bőven túl van méretezve a kapcsolóeszköz, vagy mégsem?
A lámpa legyen az alábbi: Thorn AFP S 24L70-740 A4 BS 3550 CL2 fényvető
LED 52W, 54A/190us inrush current
Ha az összes lámpa indulóárama összeadódik, akkor az már: 19*54A=1026A/190us bekapcsolási áramlökés, szemben a relére megadott max. 176A/5ms-el.
Igaz az impulzus egy nagyságrenddel rövidebb ideig tart, mint a relé tervezett lökései, viszont az érintkezőt inkább a csúcsáram okozta nagyon nagy pillanatnyi áramsűrűség olvasztja meg, mint a tartós terhelés.
Hogy ez mennyire komoly azt a Theben igazolja, ők a mezei mozgásérzékelőkbe is 800A/200us ill 1500A-es csúcsáramú speciális reléket használnak (egy impulzusérintkező wolframból és egy másodlagos munkaáramú), ezzel egy helyiségbe kerülő néhány lámpa esetén teljes mértékben betartható a maximális névleges áramlökés korlátja is.
Az is igaz, hogy a hálózat impedanciája is korlátozni fogja a lámpatestek maximális áramlökését.
Mi a helyes kiválasztás, mennyire kell figyelembe venni az áramlökést, már ha egyáltalán megadják azt is? Vagy ezeknél a köztes, pár száz amperos értékeknél benne van a pakliban, hogy nem lesz 75000 kapcsolás a kontaktor élettartama, csak a negyede?
Szia!
A kérdésedre röviden: Mi az, hogy...?! :) Maximálisan figyelembe kell venni a terhelés jellegét, mert egy szét- vagy összeégett érintkező miatt létrejövő áramkimaradás, igen kellemetlen tud lenni.
A kapcsolókészülékek legnagyobb ellensége a bekapcsoláskori kapacitív (valamint a direkt indítású indukciós motor), míg kikapcsoláskor az induktív lökőáram. Mindkettő az érintkezőkre hat, és az érintkező anyaga/nyomóerő, továbbá a meghúzási és elengedési idő dönti el, hogy mekkora áramot lehet az adott konstrukcióval kapcsoltatni. A másik probléma a hálózaton megjelenő felharmonikus áram, mely az amúgy is nyúzott, zárt érintkezőket tovább melegíti. Az EVG előtétek bevezetése óta, egy iroda/lakó épület esetén a világítási/számítógép hálózat kapacitív jellegű lökőárama dominál, de egy zömmel VFD-ket használó üzem/gyár is már ebbe a kategóriába sorolható.
Figyelj a jelölésekre!
Váltakozó áram (AC)
AC-1 Nem induktív, vagy csekély mértékben induktív terhelések, ellenállásfűtésű kemencék
AC-2 Csúszógyűrűs motorok: indítás, kikapcsolás
AC-3 Kalickás motorok: indítás, motorok kikapcsolása forgás közben
AC-4 Kalickás motorok: indítás, ellenáramú fékezés, léptetés
AC-5a Villamos kisülő lámpavezérlés kapcsolása
AC-5b Izzólámpák kapcsolása
AC-6a Transzformátorok kapcsolása
AC-6b Kondenzátortelepek kapcsolása
AC-7a Csekély mértékben induktív áramú terh. házt. készülékeknél és hasonló alkalmazásokban
AC-7b Motorterhelések háztartási alkalmazások számára
AC-8a Hermetikus hűtőkompresszorok motorvezérlése a túlterh. kioldók kézi visszaállításával
AC-8b Hermetikus hűtőkompresszorok motorvezérlése a túlterh. kioldók önműk. visszaállításával
AC-12 Ellenállás-terhelések és optocsatolókkal elszigetelt szilárdtest-terhelések vezérlése
AC-13 Transzformátoros elszigetelésű szilárdtest-terhelések vezérlése
AC-14 Kis elektromágnes terhelések vezérlése
AC-15 Váltakozóáramú elektromágneses terhelések vezérlése
AC-20 Terhelésmentes feltételek melletti csatlakoztatás és leválasztás
AC-21 Ellenállás-terhelések kapcsolása, beleértve a mérsékelt túlterheléseket
AC-22 Kevert ellenállás- és induktív jellegű terh. kapcsolása, beleértve a mérsékelt túlterheléseket
AC-23 Motorterhelések vagy erősen induktív terhelések kapcsolása