Villamos fogyasztásmérõ és a gázóra közötti távolság

Indította ELEKTOR-KALANDOR, 2012. április 22., 08:22:01 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

ELEKTOR-KALANDOR

A villamos fogyasztásmérõ és a gázóra között nem tartható az MSZ 447 szabvány által elõírt távolság.Mi lehet a megoldás?

JUVILL


Sten

Az MSZ 447:2009 szabvány nem tudom hogy tartalmazza-e mert az most nincs elõttem de a MSZ 447:1998 5.1.9. pontja az alábbiakat írja le ami választ is ad a kérdésedre.

"5.1.9. A fogyasztásmérõ mellett vagy alatt, 60 cm-nél közelebb fémhálózat (víz-, gáz- fûtõcsövek stb.),
illetve gázfogyasztásmérõ ne legyen. Ha ez elkerülhetetlen, akkor a fémcsövet járulékos szigeteléssel kell
ellátni, pl. a fémcsõre hosszában hasított mûanyag védõcsövet kell erõsíteni, vagy a fémcsövet villamos
szigetelõanyaggal átlapoltan körül kell tekercselni, vagy a fogyasztásmérõ és a fémcsõ, illetve a fogyasztásmérõ és a gázmérõ közé szigetelõlapot kell helyezni. A járulékos szigetelés 30-30 cm hosszban nyúljon
túl a fogyasztásmérõkön, az alátéttábla szélétõl mérve. A közös fogyasztásmérõ- és gázmérõszekrény
megfelelõ szellõzésérõl gondoskodni kell."