Üdv mindenkinek!
A kérdésem:
Szigetelési ellenállás mérés.
Iskolai tanterem.
Három sorban 6db 3x36W-os armatúra!
Ha a F-csöveket kiveszem még bent maradnak a kondik, ráadásul az egyik sor az vegyes. Vasmagos és elektronikus előtéteket is tartalmaz!
Ilyenkor hogy történik a mérés , a kondik miatt?
Köszönöm a válaszokat!
T.
Hali!
Mivel a szigetelési elenállatot a védővezető/fémtest felé vizsgáljuk KVG,VVG előtéteknél ez nem okoz problémát, ám az EVG-k megsínylik, ezért azokat ki kell kötni.
Szia!
Az EVG az elektronikus előtét? A KVG, VVG az vasmagos?
A EVGmiért sínyli meg?
Üdv Tamás!
Bár a kérdés nem nekem lett szegezve,de elmondanám a véleményem.
EVG elektronikus
KVG vasmagos.
A szigetelés ellenállás mérő feszültséggel végzett mérést jelent,ami az elektronikus előtéteknél tönkreteheti az alkatrészeket,pl kondenzátorok határfeszültségénél nagyobb feszültségen méréssel átütés keletkezhet.
Vasmagos megoldásnál a tekercselés szigetelése,és a vasmag közötti szigetelés jóval nagyobb feszültségre van tervezve.