Kábelméretezés

Indította János11, 2022. május 15., 18:16:26 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

balzsi

Szerény számításaim szerint, ha 3x20A van és 100m a távolság, akkor a 4x16-os alu kábel esetén 1,69% a feszültségesés.

Sztrogoff

Nekem 1,54 % jött ki. :D
Azonban ez 3 fázisra van számolva, és egy háztartásban mindig fennáll az esély arra, hogy egy fázison van valami, akkor kétszer akkora lesz a feszültségesés. Persze, az sem sok.