Szakmai kérdések - válaszok => Felülvizsgálók klubja => Érintésvédelmi felülvizsgálat => A témát indította: Maczy Dátum 2014. augusztus 07., 21:25:36 DÉLUTÁN

Cím: Számítógép felülvizsgálata
Írta: Maczy Dátum 2014. augusztus 07., 21:25:36 DÉLUTÁN
Sziasztok!

A következődolgon elmélkedtem. Van egy irodaház, benne sok számítógép.
A számítógépeket kell vizsgálni érintésvédelmi szempontból?
Gondolom a földelés folytonosságát, kell a házhoz, egy hurokellenállást szintén a ház és mondjuk az ott lévő fázisvezető között, amit egy hosszabbítón keresztül tudok biztosítani. Ezen kívül kell-e még valami?

Köszi,
Cím: Re:Számítógép felülvizsgálata
Írta: Novill Dátum 2014. augusztus 08., 07:01:24 DÉLELŐTT
Úgy gondolom, hogy kell vizsgálni érintésvédelmi szempontból. Ezek az asztali számítógépek I-es év.o készülékek. Itt a védővezetők folytonossági vizsgálata, hurokellenállás mérés és szemrevételezés jöhet szóba elsődlegesen.  Ugyan a számítógépben ott van a tápegység, ami a dobozon belül van. Melyet nem szoktam vizsgálni, mivel elzárt területen van. Ennek a vizsgálata a hardveres  és szervizes kolléga feladata. A gyakorlatban ahol ÁVK van ez szokott szivárgóáramot produkálni a fi relé leoldásához hiba esetén. A monitoroknál viszont az I. év.o. készülékeknél teljesen műanyag borítás miatt vannak olyan típusok ahol nem tudunk mérni. Itt a csatlakozó zsinór végén tudunk csak mérni. A másik probléma, hogy ezeket gépeket a két felülvizsgálat között gyakran cserélgetik, ami nincs bizonylatolva év. szempontból. Ezért fontos a minősítő iratban az azonosíthatóság miatt az adatokat rögzíteni.
A méréskor elvileg a berendezésnél kell csatlakozni a fázisra, de gondolom legtöbben leggyakrabban a hosszabbítóról veszik le a fázist.
Cím: Re:Számítógép felülvizsgálata
Írta: Maczy Dátum 2014. augusztus 08., 11:54:42 DÉLELŐTT
A monitornál akkor csak a tápkábel szigetelését lehet vizsgálni?
Cím: Re:Számítógép felülvizsgálata
Írta: Novill Dátum 2014. augusztus 08., 13:07:22 DÉLUTÁN
Abban az esetben ha minden műanyag és nincs rajta mérhető pont, akkor tápkábel PE - L pontjánál tudunk mérni. Ezáltal géphez menő kábel végpontját tudjuk mérni, illetve a szemrevételezéses módszerrel a kábel külső állapotát ellenőrizzük.
Cím: Re:Számítógép felülvizsgálata
Írta: recens Dátum 2014. augusztus 08., 15:46:57 DÉLUTÁN
Az érintésvédelmi jegyzet ennyit ír róla.

7.4.6. Információtechnikai berendezések ellenőrzése

Az információtechnikai berendezések pl. számítógépek és tápegységeik, szünetmentes
áramforrások stb., csaknem mindegyike I. érintésvédelmi osztályú védővezetős rendszerű
berendezés.
A legtöbb esetben készülékcsatlakozóval vagy háztartási védővezetős villásdugóval
csatlakoznak
a táphálózathoz.
Védővezetős érintésvédelem esetén – a kéziszerszámok
kivételével – magukat a gyártmányokat
nem kell vizsgálni, hanem csupán a csatlakozó
védővezetőt;
tehát a készülék csatlakozó
dugójának kihúzása után a dugaszoló aljzaton kell csak megmérni
a hurokellenállást vagy a
földelési ellenállást. Magán a készüléken
elegendő a védővezető folytonosságának ellenőrzése.
A védővezető folytonosságát kell ellenőrizni
akkor is, ha a táphálózat
közvetlenül egy ,,anyakészülék"-
re csatlakozik és a többi készülék
erre az anyakészülékre épített dugaszolóaljzatokon
keresztül kapja meg a táplálását. A védővezető folytonosságának ellenőrzését
zseblámpás
módszerrel vagy az univerzális mérőműszerek
beépített elemével működő ellenállás
méréses
megoldással lehet elvégezni úgy, hogy a számítógépet (hardvert) nem veszélyeztetjük.
Abban a kivételes esetben, amikor a vizsgálandó számítógép II. érintésvédelmi osztályú, amit
a kettős négyzet jelölés igazol – elegendő szemrevételezéssel ellenőrizni a berendezés szigetelésének
épségét, hiszen e kivitel esetén csupán a kézi szerszámok
ellenőrzését kell elvégezni
(a használatuk során a kéziszerszámokat ért nagy mechanikai igénybevétel, vagy az esetleges
durva kezelés miatt – ez viszont nem jellemző a számítógépek
esetében). Előfordulhat olyan eset
is, hogy a számítógép az előtte lévő, attól független
adapterről kapja a táplálását. Amennyiben az
érintésvédelmi törpefeszültséget szolgáltat és megtalálható rajta a törpefeszültségű
biztonsági elválasztó
transzformátor jele (lásd: 4.33/a) esetleg /b) ábra), akkor a 6.4.5. fejezetben leírt
vizsgálatokat
el kell végezni az adapteren (megtekintés, szigetelési ellenállásmérés, feszültség
mérés).
A számítógépek, információátviteli berendezések vizsgálata esetén két szabályt mindig be
kell tartanunk:
a) A felülvizsgálat kezdetén minden esetben egyeztetnünk kell a vizsgálatokat a kezelőkkel
ugyanis várható, hogy üzemszünet következik be a hálózati táplálásban pl. szándékos kikapcsolás
(az egyes áramkörök azonosításakor) vagy az érintésvédelmi kikapcsoló szervek önműködő
kikapcsolása következtében. Ha a számítógép kezelők erre felkészülnek, és időben
elmentik a folyamatban lévő munkákat akkor csak kismértékű zavart okozunk.
b) A hurokellenállás-mérések kezdete előtt célszerű minden gyengeáramú készülék csatlakozó
dugóját
kihúzni a hálózatból, ugyanis előfordulhat, hogy a hurokellenállás mérés több
amperes
árama a gyengeáramú összekötéseken át párhuzamosan kötött két (a tápáramkörök
részét képező) védővezető között oszlik meg és a kiegyenlítő áram elégeti az összekötő
gyengeáramú
vezetőt, ami kedvezőtlen esetben valamelyik készüléken belüli nyomtatott
panel pusztulását
okozhatja.
Cím: Re:Számítógép felülvizsgálata
Írta: JUVILL Dátum 2014. augusztus 08., 22:38:37 DÉLUTÁN

A hosszabbítón keresztül való mérés addig elfogadható, míg a mért nullázási hurokellenállás értéke nem határeset, mivel minden berendezést elvileg saját áramköréről kell mérni, mert hosszabbítón keresztül táplálásnál a hosszabbító vezeték
ellenállását is belemérjük az értékbe.
Cím: Re:Számítógép felülvizsgálata
Írta: Novill Dátum 2014. augusztus 09., 08:17:48 DÉLELŐTT
A nullázási hurok ellenállás  határértékénél már nagyon körül kell nézni. Itt különösen meg kell vizsgálni a bejövő pontnál összekötés ( L: N-PE) a földelés földelési ellenállás és hurok ellenállás értékeket is. Itt az értékeléseket is el kell végezni.