Hőszivattyú fi relé segítség kérés

Indította tomzol, 2021. október 11., 16:40:33 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

tomzol

Egy levegő-levegő hőszivattyú elektromos bekötésével kapcsolatban kérnék segítséget.
Egy 14 Kw-os kültéri egységről van szó. A gyári leírásban azt írják, hogy 16A-es kismegszakítók kellenek, 3 fázisról van szó.
Továbbá hogy kell Fi relé.
A beszállító cégtől azt az információt kaptuk,hogy B típusú Fi relé kell,ami kezel egyen és váltóáramot is.
Létezik,hogy B típusú kell egy hőszivattyúhoz, ami kb. 150-200 ezer ft?
A papír leírásban ez szerepel:
Használjon kismegszakítókat (áramvédő kapcsolót, leválasztó kapcsolót (+B biztosíték) és öntött tokozású kismegszakítót)
Ha valóban B típusú Fi relé kell, akkor ez jó lehet?
Schneider érintésvédelmi relé (FI-relé) B típus / 4 pólusú / 40 A / 30 mA
Segítségeket előre is köszönöm!

tothgyula

T.tomzol!
Az a véleményem,hogy nálad elég lenne a 100mA-es "B" tip. ÁVK. Igaz,hogy végáramkör, de azt nem érinted,fogdosod gyakran,és EPH(védőösszekötő-vezető hálózat) meg van ugye? Mert az is kiegészítő védelem!Ez bizonyára olcsóbb is.

Simon Endre

Ha nincs frekvenciaválltó a hajtásban elég egy "s" ÁVK 30mA-es.

tomzol

Köszönöm a gyors válaszokat.
Tudtok esetleg egy-egy linket is küldeni az általatok ajánlott védelemről?
További kérdésem, hogy a kismegszakítónál B típusú vagy C típusú kellhet Annak van jelentősége?
Nem tudom mi a védőösszekötő- vezető hálózat?
Amit tudok, hogy külön 3x25 amperes villanyóra lesz majd hozzá, de sajnos nem tudjuk megsürgetni hogy hozzák az órákat, így egyenlőre az ideiglenesen kihelyezett 3x50 amperes óráról fogja kapni az áramot.
Teljesen külön van amúgy vezetékelve, földkábellel, viszont a Mitsubishi forgalmazója azt mondja hogy ez a követelmény amit írtam.
Nem értek hozzá, csak furcsállom, hogy ezeknél ilyen drága eszközt írnak elő, a Gree hőszivattyúkat meg a többi lakásban fi relé nélkül kötötték be.


Sztrogoff

Én az angol nyelvű dokumentációhoz fordulnék.

tomzol

Sikerült beszélnem a forgalmazóval, ők azt mondták,hogy nem kell B karakterisztikájú Fi relé, az A is jó.

Szóval Ott tart a dolog, ha reggel átküldték a paramétereket, ebből már csak egy tétel hiányzik, abban kérném még a segítséget.
"3 fázisú készülék esetében kötelező beépíteni hőszivattyú egységenként:

- fázis-nulla figyelő relét mágnes kapcsolóval (ajánlott kivitel vagy egyenértékű: ELKO HRN55N) - https://elektrikstore.hu/Elko-EP-HRN-55N-Fazissorrend-es-fazis-kieses-figyelo-rele-3-fazisu-halozatokhoz-nulla
- megfelelő névleges áramú mágneskapcsolót, amely behúzó tekercsét a fázis-nulla figyelő vezérli - ezt nem tudom, hogy mi a pontos típus, ami passzol ezekhez.
- áramvédő kapcsolót (életvédelmi fi relé) 30 mA-es érzékenységgel, megfelelő névleges áramú kivitelben - https://elektrikstore.hu/Schneider-Electric-R9R01440-Resi9-aram-vedokapcsol
- megfelelő névleges áramú 3 fázisú kismegszakítót a szakaszolhatóság végett." - https://elektrikstore.hu/Schneider-Electric-Resi9-R9F14116-Kismegszakito-1P-16A-C-karakterisztika-4-5-kA-Resi9

Atis57

Idézetet írta: tomzol Dátum 2021. október 12., 15:20:20 DÉLUTÁN
Sikerült beszélnem a forgalmazóval, ők azt mondták,hogy nem kell B karakterisztikájú Fi relé, az A is jó.

Szóval Ott tart a dolog, ha reggel átküldték a paramétereket, ebből már csak egy tétel hiányzik, abban kérném még a segítséget.
"3 fázisú készülék esetében kötelező beépíteni hőszivattyú egységenként:

- fázis-nulla figyelő relét mágnes kapcsolóval (ajánlott kivitel vagy egyenértékű: ELKO HRN55N) - https://elektrikstore.hu/Elko-EP-HRN-55N-Fazissorrend-es-fazis-kieses-figyelo-rele-3-fazisu-halozatokhoz-nulla
- megfelelő névleges áramú mágneskapcsolót, amely behúzó tekercsét a fázis-nulla figyelő vezérli - ezt nem tudom, hogy mi a pontos típus, ami passzol ezekhez.
- áramvédő kapcsolót (életvédelmi fi relé) 30 mA-es érzékenységgel, megfelelő névleges áramú kivitelben - https://elektrikstore.hu/Schneider-Electric-R9R01440-Resi9-aram-vedokapcsol
- megfelelő névleges áramú 3 fázisú kismegszakítót a szakaszolhatóság végett." - https://elektrikstore.hu/Schneider-Electric-Resi9-R9F14116-Kismegszakito-1P-16A-C-karakterisztika-4-5-kA-Resi9

Szia!

Több helyen láttam , hogy csak a  4 pólusú kismegszakitó volt felszerelve  (idén !) Mivel fixen bekötött készülék.
Nem rossz ,hogy ennyi mindent kérnek -de előnye = 10% ---az ára meg  a csillagos ég !
A külön 230V dugvilla csatlakozáshoz mit kérnek ?

Sztrogoff

No meg volt említve még külön leválasztó kapcsoló, az tehát nem kell?

tomzol

Egyenlőre az ideiglenes építés miatt használt áramra lesz kötve, részben ezért is jó lenne ha kellően védve lenne, de ha végre egyszer meghoznák az órákat, akkor külön 3x25A-es H tarifás órán lesz.
Addig meg további 3 másik lakás hőszivattyúja is erről az áramról fog menni, persze külön van minden a bejövőről kábelezve,de nem szeretném ha a gari bukna.

tomzol

Valóban, az első bejegyzésemben leválasztó kapcsoló is szerepel.
Akkor abban is kérnék segítséget,hogy pontos típusban ezekhez mi lenne ajánlott?