• Hiba elhárítás erősáramú hálózat területén. 4 3
Jelenleg:  

Szerző Téma: Hiba elhárítás erősáramú hálózat területén.  (Megtekintve 304 alkalommal)

Nem elérhető NovillTopic starter

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.955
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Hiba elhárítás erősáramú hálózat területén.
« Dátum: 2018. Január 03., 18:54:00 pm »
Hiba elhárítás erősáramú hálózat területén. Látom a fórumot sokan olvassák. Ezért gyakorlottabb  kollégák megoszthatják itt a gyakorlati tapasztalataikat, amelyből tanulni lehet.
Ilyen hiba lehet például a kismegszakító hosszabb idő után lekapcsolni, amely teljesen kiszámíthatatlan.  Nem a nagyobb teljesítményű fogyasztók miatt áll fenn a hiba. Hogyan keressük ki a hibát?
Vagy a Fi relé időnként le kapcsolt teljesen eltérő időben és nem azonnal. Ez lehet több nap eltéréssel is. Hogyan keressük ki a hibát? Tehát ehhez hasonló kérdésekre lehetne a topikban ötleteket adni.

Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.564
  • Hírnév erő: 20
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Hiba elhárítás erősáramú hálózat területén.
« Válasz #1 Dátum: 2018. Január 04., 21:38:53 pm »

Nem igazán jönnek ebbe a témába a hozzászólások, pedig visszatérő a fórumon.
Ezeket a lekapcsolásokat okozhatja-e egyszerűen az anyagok elöregedése?
A kismegszakítók kilincsszerkezetének hibája?
Mennyi üzemórát bírnak ezek a védelmi készülékek?

Nem elérhető S/K

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 114
  • Hírnév erő: 2
  • S/K nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:Hiba elhárítás erősáramú hálózat területén.
« Válasz #2 Dátum: 2018. Január 04., 21:50:25 pm »
Még az áram-védőkapcsolót érteném hogy időnként leold, de a kismegszakítók?

Nem elérhető 980POWER

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 404
  • Hírnév erő: 5
  • 980POWER nincsen befolyása.
Re:Hiba elhárítás erősáramú hálózat területén.
« Válasz #3 Dátum: 2018. Január 05., 01:03:26 am »
Teljesen változó időben és terheléssel vagy anélkül is leoldhat mind a kismegszakító mind a fi relé, kiszerelt állapotban is, ezek biztosan hibásak. A leoldás oka nehezen deríthető ki, ha amúgy visszakapcsolva fent marad (és zárja is az áramkört) és mondjuk 2 hétig úgy marad, majd leold egymásután többször és megint úgy marad. Ha nem lehet visszakapcsolni úgyse, hogy a mérő előtt lekapcsoljuk őket, akkor valószínű mechanikai hibásak, a merő előttiekkel is előfordul, de annak az utána lévőket kell lekapcsolni. A tüllterhelést mérni lehet, de általában pont nem tudják mi megy róla, hogy mindet egy időben működtessem, 24 Ampert mérek 16 amperes kismegszakítónál az úgy utal rá, de ha csak mondjuk 1-2 A nem annyira utal rá.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.564
  • Hírnév erő: 20
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Hiba elhárítás erősáramú hálózat területén.
« Válasz #4 Dátum: 2018. Január 05., 10:07:51 am »

Vannak tapasztalataim, ezért nyilatkoztam korábban anyagminőségre.
Ezeket a lekapcsolásokat előidézheti túlterhelés, de a lekapcsoláshoz idő kell.
Kereshetjük a hiba okát, de ahhoz is idő kell.
Jellemző, hogy minél gyakrabban kapcsolunk ki-be egy védelmi készüléket (kismegszakítót, ÁVK-t), ezzel azok mechanikai működését gyengítjük, és
minél gyakrabban fordulhatnak elő lekapcsolások.
Cserével sokszor megoldódik a probléma.
A kismegszakítókat olyan gyakran azért nem kell kapcsolgatni. Ha az áramkört hová tartozás szerint ellenőrizni kell, akkor viszont erre szükség van. Sajnos még mindig előfordul EB típus. Egy - egy felülvizsgálat alkalmával találkozom vele. Ezek mechanikus szerkezete már olyan gyenge, hogy a szkott szigetelő szalaggal van leragasztva. :) (Ez egy elég durva megoldás, és bizonytalan működést idéz elő. A védelmi célról nem is kell beszélni, hogy mi van akkor, ha a szigetelő szalag nem enged el.)
Az ÁVK-t viszont időszakosan, működéspróbával ellenőrizni kell. De ez sem használ a mechanikus szerkezetnek, mert idő után váratlan lekapcsolások léphetnek fel. Ezek hibaáramra működnek. Kérdés, fellépett-e hibaáram, vagy a mechanika gyengesége okozza a lekapcsolásokat.

Felhasználók, akik megköszönték:


Elérhető Sztrogoff

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 288
  • Hírnév erő: 3
  • Sztrogoff nincsen befolyása.
Re:Hiba elhárítás erősáramú hálózat területén.
« Válasz #5 Dátum: 2018. Január 05., 10:29:33 am »
Hmmm. Én úgy tudtam, ha a kioldó működni akar, a billentyűvel aztán csinálhat a kuncsaft, amit csak el tud képzelni, a kioldás mindenképpen megtörténik.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető NovillTopic starter

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.955
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Hiba elhárítás erősáramú hálózat területén.
« Válasz #6 Dátum: 2018. Január 05., 11:25:31 am »
A topik indításánál említett kiszámíthatatlan késleltetéssel le kapcsoló kismegszakítónál valóban nehéz a hiba felderítése. Sok esetben szerencse is kell hozzá, hogy rövid idő alatt rájöjjünk a hiba okárára. Több olyan esettel találkoztam amikor a kiváltó okot a nedvesség jelenléte, kötés lazulása és a túlterhelés kis keresztmetszeten jött létre.  Egyik esetben külső falon egy lámpahelynél a falból kiálló vezetékek lentről látszott , hogy le van szigetelve. Amikor megnéztem jobban közelről már érezhető volt az amperszag. Vagyis a három vezetéket kívülről körbe volt szigetelték és a hosszú idő során a nedvesség hatására szép lassan elindult az átvezetés. Ilyenkor szép lassan feketedik a vezeték közötti rövid szakasz, a melegedés hatására egyre jobban vezetővé válik majd bekövetkezik a lekapcsolása a kis kismegszakítónak. Persze lehet ezt másként magyarázni elektrotechnikai szempontból. Ez a jelenség előfordulhat a dobozban lévő egymás fölött elhelyezett kötéseknél kötés lazulásnál. Vagy dugaszaszóló aljzatnál a dugónál lévő lazulás során elő álló melegedés hatására a műanyag kikeményedik , megfeketedik majd vezetővé válik és máris elő állhat a lekapcsolás. Egyszerűbb a hiba felderítése ha sercegő hangot hallunk. Ha ilyen nincs akkor jön a kötések megbontása, szakaszokra bontása megfelelő logikai sorrend kiválasztásával.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető tothgyula

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 378
  • Hírnév erő: 0
  • tothgyula árnyékban rejtőzködik.
  • Nem: Férfi
  • tothgyula
Re:Hiba elhárítás erősáramú hálózat területén.
« Válasz #7 Dátum: 2018. Január 05., 18:41:04 pm »
Jól tudod. A kilincsmű  akkor is működik, ha a billentyűt leragasztják!
TothGyula.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.564
  • Hírnév erő: 20
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Hiba elhárítás erősáramú hálózat területén.
« Válasz #8 Dátum: 2018. Január 05., 20:33:03 pm »

Igen, igazatok van. Működni kell a kilincsműnek. 
Amennyiben már nincs olyan állapotban műszakilag, mint az 50 éves EB típusok többsége.
Ezekről beszéltem. ;)

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
0 Válaszok
1658 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Február 15., 20:53:08 pm
írta JUVILL
10 Válaszok
4280 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. November 21., 21:39:50 pm
írta 980POWER
4 Válaszok
3232 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Június 27., 12:53:59 pm
írta Novill
8 Válaszok
3067 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Augusztus 03., 16:38:31 pm
írta rajki
5 Válaszok
1209 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Szeptember 28., 18:31:17 pm
írta Fityek