Jármű alkatrész kereskedés fém polcainak EPH hálózat kiépítése.

Indította bati, 2014. július 09., 11:22:29 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

bati

Sziasztok!
Azt szeretném megtudni ,hogy a fém polcokat fel lehet -e fűzni egymás után,vagy csillag pontosan kell elkészíteni a rendszert.Elég sok polcról van szó és nem egymás mellett vannak.A 10mm2 mcu megfelelő erre a célra.
Előre is köszönöm a válaszokat.

kergabor

Idézetet írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2014. január 14., 18:05:05 DÉLUTÁN
Önmagában sem a gáz, sem a (szenny)vízcső nem lehet sem PE, sem EPH vezető, azt minden esetben min 6mm2-es MKh vezetékkel kell úgymond "szerves részévé" tenni az EPH hálózatnak, melynek gerincvezetője min 10mm2-es kell legyen!
Egyszer ezt olvastam Gyurmaúr-tól, amikor eph-kialakítással foglalatoskodtam a lakásban, ebből következtetve nem szabadna sorosan összekötni  őket!

Novill

A nem hatályos MSZ 172-1:1986 egy apró betűs része megengedte a soros félfűzést. Ekkor az egyes elemeket áthidaltuk sorosan. Voltak fém könnyű szerkezetes épületek, vagy fém épületgépészeti vezetékek ezekkel kötöttük össze. Szerintem így tökéletesen földpotenciálra kerültek a Salgó polcok. A mostani MSZ HD 60364 szabvány sorozat ezt a kérdést vajon hogyan értelmezi? A mai gyakorlat inkább a párhuzamos csatlakozásokat alkalmazza, gerincvezetékre csatlakoztatva. Ez egy teljesen más szemléletet jelent. Villamosan ez egy megbízhatóbb műszaki megoldás. A költségek is jóval nagyobbak a megvalósításkor. Viszont például egy sorban van ahol 50 db Salgó is van szerelve, ott már tényleg kicsit macerás feladat lenne.

NagyPS

Gerinc vezeték és leágazások, vagy sorba de a vezetékek egymásba érnek és egy érvégbe préselve amolyan függöny minta szerűen.

nyaki

Üdv!
Mi a különbség egy fémpolc rendszer és egy fém kábeltálca hálózat között, EPH szempontjából? ::)
Köszi

Gyurmaúr(fi-relé)

nyaki, "csak" annyi, hogy egy kábeltálcán n számú, akár 230, 400, 660, vagy épp 1KV-os feszültséggel üzemelő kábel szaladgálhatik, míg a Salgó polcon mondjuk -ha már AUTÓS boltról beszélünk- egy ilyen szépségnek (L: melléklet) az alkatrészei heverésznek, igen sokáig, mert a W124 ÖRÖK!!!  :D

bati


mikerulz

Mellesleg a nagyobb kiterjedésű, raklapok tárolására használt fémszerkezetű polcrendszerek esetén az EPH bekötés szabályosságáról kötelező-e jegyzőkönyvet készíttetni? Vagy ha lejár az épület felülvizsgálatának érvényessége akkor kell csak belevenni a felülvizsgálati jegyzőkönyvbe?

Novill

Úgy gondolom, hogy az időszakos felülvizsgálat során része az egész vizsgálatnak, amelyről a minősítő irat is ki van állítva. Mérlegelni kell, hogy milyen kapcsolata van az erősáramú hálózathoz.  Ha csak anyag tárolás van, akkor az időszakos vizsgálat során EPH ellenőrzés műszeresen és vizuálisan. Itt a problémát sok esetben az jelenti, hogy a polc rendszereket időnként átrendezik a két felülvizsgálat között. Ekkor viszont indokolt külön elvégezni a felülvizsgálatot. Melyet az előző minősítő irathoz kellene csatolni.
Ha valakinek szabvány hozzáférése és ideje van, jó volna ha szabvány pontokra hivatkozva kiegészítéseket  fűzne e témához. Így lehetne tanulni a példákból.