Villanyszerelő Szakmai Fórum

Általános témák => Általános beszélgetések => A témát indította: villanyáram Dátum 2021. május 31., 00:32:02 DÉLELŐTT

Cím: Ez 3 fázis? 3x16A? Vagy 1 fázis?
Írta: villanyáram Dátum 2021. május 31., 00:32:02 DÉLELŐTT
Üdv!

Üdv!

3 kérdés:
- Ez 3 fázis? 3x16A? Vagy 1 fázis?

- Egy külön köröt be lehet rakni, amin csak egy kombi tűzhely van, semmi más, aminek a sütő része max 3kw? Vagy amper bővítés nélkül nem lehet? (Full laikus vagyok, azért is érdeklődök. De a 3kw az kb. 13 amper.)

- Ezen felül még egy külön kört be lehet rakni, amin pedig csak egy 2.5kw klíma van? (Van már egy olyan kör, amin egy 3,5kw klíma van és semmi más. Ezek inverteresek 2.2kw-nál többet nem hiszem, h valaha is felvesznek.)

Az egyik szobába 1db 2,5kw klímát, a konyhába meg egy kombi tűzhelyet beraknék, 1-1 teljesen külön körön.
Abba ne menjünk bele, h szabványosítás, bővítés stb. Hanem, h a meglévő rendszerrel ezt meg tudom-e csinálni.

Cím: Re:Ez 3 fázis? 3x16A? Vagy 1 fázis?
Írta: nyaki Dátum 2021. május 31., 00:55:49 DÉLELŐTT
"Abba ne menjünk bele, h szabványosítás, bővítés stb. Hanem, h a meglévő rendszerrel ezt meg tudom-e csinálni."

Üdv!
Nem.
Cím: Re:Ez 3 fázis? 3x16A? Vagy 1 fázis?
Írta: S/K Dátum 2021. június 01., 08:03:21 DÉLELŐTT
Üdv!
A kép alapján 1x16A van.
A klímák adatai a leadott hőmennyiséget vagy az elektromos fogyasztást jelzik?
Idézetet írta: villanyáram Dátum 2021. május 31., 00:32:02 DÉLELŐTT
(Full laikus vagyok, azért is érdeklődök. De a 3kw az kb. 13 amper.)

...akkor ez alapján a többit is ki tudod számolni.
(ha a 3kW kb 13 amper akkor a 2,2 kW kb 10 amper. = 26 Amper. És nem fogyaszt/működik semmi más.

Tehát: NEM, mint nyaki írta röviden, tömören.