Sziasztok!
Új építésű házba költözünk, és végignéztem a konnektorokat, és egy számomra furcsa dolgot találtam: van egymás mellett 4 konnektor, amik két külön kismegszakítóra vannak kötve(3-1 arányban). Viszont ha lekapcsolom valamelyiket, a fázisceruz halványabban ugyan, de akkor is jelez a lekapcsolt fázison.
Jól gondolom, hogy ez nem normális? Mi lehet a gond?
Csináltam pár képet:
(https://imgur.com/aHD2mdM)
(https://imgur.com/vMw8Cgm)
(https://imgur.com/K4IenCe)
Megpróbálom csatolni a képeket.
Csak a vezetékköteg párhuzamos kapacitása okozza, akár 1 megohm ellenállással terhelve megszűnik.
Szabványos feszültség kémlelővel vizsgáld meg.
Képeket nézve ne ez legyen a legnagyobb gondod.
IdézKépeket nézve ne ez legyen a legnagyobb gondod.
Ezt kifejtenéd légy szíves? Most még tudok garanciális javításokat kérni, ha valami nem oké így, később már nem nagyon :)
Szia!
Akkor még időben vagyunk.
A lakáshoz tartozó első ellenőrzési dokumentumot kérd el akitől vetted vagy akivel kapcsolatban állsz/álltál.
Ez a dokumentum igazolja hogy a lakásban/épületben megtörtént az elektromos hálózat ellenőrzése. Ez valószínű egyben lesz a többi lakásokkal és a közösségi terekkel. Amennyiben van és megfelelő a minősítése akkor kint sem volt a felülvizsgáló.
Hibák a fénykép alapján:
Bejövő mért fővezeték keresztmetszete 6mm2 a 10mm2 helyett.
Nincs beépítve áram-védőkapcsoló!! (súlyos hiba!) Fürdőszobai áramkörökhöz, képzetlen személyek által kezelt csatlakozó aljzatokhoz és a kültéri áramkörökhöz kötelező
Az N és PE sorkapcsok bekötésinél van olyan csavar ahol több vezeték van bekötve egy csavar alá. (egy csavar egy bekötés/vezeték)
Feliratok nem tartós kivitelűek. (hacsak nincs az elosztó külső burkolatán)
Fénykép alapján ennyi, pontosabban nyilván csak a helyszínen lehetne és méréseket is szükséges végezni.
Még a 16 A kismegszakítók is gyanúsak. Ha mindenhol 2,5mm2 vezeték van akkor megfelelő de a fényképen nem látszik a vezeték keresztmetszete.
Az elosztók darabvizsgálati jegyzőkönyvét is kézhez kéne kapnod. (darabvizsgálat és használati/kezelési útmutatóval együtt)
Ez az egy elosztó van a lakásban?
Lakáson belül ez az egy van, de a ház oldalán(ikerház) van még más is, lefényképezem legközelebb azokat is(áram-védőkapcsoló pl. ott van).
Csináltam még pár képet, egyet a vezetékek méretéről, hátha így jobban látszik, meg párat a ház oldalán levő elektromos dobozokról, bár azok elég borzalmas minőségűek lettek.
Javaslatom: keress meg egy villamosbiztonság-technikai felülvizsgálót!
Az általa kiállított dokumentummal próbáld meg érvényesíttetni a garanciális (nem megfelelő szerelés) igényeidet.
Fényképek alapján nem lehet pontos képet kapni, olyan mint a TV-n keresztüli gerincműtét.
Az AVK-t cserélném egy megbízhatóbb típusra (EATON, ABB, stb) Cserélni amúgy is szükséges mert nem a környezeti igényeknek megfelelő van beépítve és a belső elosztóba tenném, ne kelljen mindig kijönni ha leold. (...és nem egyet tennék az elosztóba, de ez csak az én véleményem)
A vezeték keresztmetszete így nem határozható/nem látható meg. Egy tolómérővel a belső réz szálat kéne megmérni, de itt van mit rendbe rakni mindenképpen körbe kéne nézetni egy felülvizsgálóval.
Ezek alapján felmerül a szakszerű szerelés, kivitelezés fogalma. Pl fürdőszobákban a sávok betartása?
Az ÁVK próbagombját azért próbáld ki? Leold a megnyomására?
Bocs, miből gondolod, hogy nem a környezeti igényeknek megfelelően lett beépítve?
Abból hogy XBS áram-védőkapcsoló, és az XBS nem gyárt illetve nem találkoztam még és a fényképen sem látom az erre utaló piktogramot.
(hópihében -25C)
Idézetet írta: eLevente Dátum 2020. január 03., 22:23:03 DÉLUTÁN
Csináltam még pár képet, egyet a vezetékek méretéről, hátha így jobban látszik, meg párat a ház oldalán levő elektromos dobozokról, bár azok elég borzalmas minőségűek lettek.
Szia!
Ez a méret egyértelműen --Kinai --1,5mm2 ( de mivel tudjuk, hogy ott is csalnak )
Az ilyen vezetéket C13 A kismegszakitóval lehet biztositani,
Világitáshoz jó ---dugaljhoz ? Tv, éjjelilámpa stb esetén.
Boyler, mikró, porszivó, mosó, mosogató száritőgép, hajszaritó ,vasaló esetén meg nem .
A vill.tűzhely meg kizárt!
Szóval akkor ez is egy "generálkivitelezett" lakóépület? Ott általános ; mindenki tud villanyt szerelni esete!
Idézetet írta: S/K Dátum 2020. január 04., 11:19:04 DÉLELŐTT
Abból hogy XBS áram-védőkapcsoló, és az XBS nem gyárt illetve nem találkoztam még és a fényképen sem látom az erre utaló piktogramot.
(hópihében -25C)
Szia!
Ezt a ÁVK/ FI relét próbáld ki ! Csak a Te lakásodat kapcsolja le?
Láttam már lépcsőházi (mind a 6 lakást ? ! ) ÁVK -t is !
1. próbagombbal .
2 a lakásodban izzóval---éjjeli lámpába berakott 10-40W izzó( a régi izzószálas!) dugaljnál L-N esetén ne kapcsoljon.
de az L-PE esetén igen !8Leszereled a dugvillát s a vezetékkel érinted !)ezt minden dugaljnál.
Aha. Kösz. Akkor ez megoldatlan rejtély marad, mert a szabvány, amire az XBS és mások (ABB-t néztem még) hivatkoznak, az -5 C fokot jelöl meg.
A jelöletlen (hópihe nélküli) áram-védőkapcsolóknál garantálja a gyártó az üzembiztonságot/működést -5 fokig.
Megmértem a vezetékeket, valóban 1,5 mm2-esek, 1,35-1,4 mm körüli az átmérőjük.
Beszélni fogok a villanyszerelőkkel, hogy ezt hogy gondolták... mindenhova ilyen van behúzva, kivéve a főzőlap/sütőhöz, oda jóval vastagabb, csatolok egy képet róla.
ÁVK külön van a lakásokhoz, a gomb megnyomására lekapcsol, máshogy még nem próbáltam ki.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Idézetet írta: S/K Dátum 2020. január 05., 09:23:43 DÉLELŐTT
A jelöletlen (hópihe nélküli) áram-védőkapcsolóknál garantálja a gyártó az üzembiztonságot/működést -5 fokig.
Ennyi nekem is világos, de talán már másodikos középiskolás koromban is világos lett volna. :D Ami a -25 C fokos esetben nincs, az az, ami a szabvány szerintinél esetleg van, a körülmények.
Idézetet írta: eLevente Dátum 2020. január 05., 20:13:10 DÉLUTÁN
Megmértem a vezetékeket, valóban 1,5 mm2-esek, 1,35-1,4 mm körüli az átmérőjük.
Beszélni fogok a villanyszerelőkkel, hogy ezt hogy gondolták... mindenhova ilyen van behúzva, kivéve a főzőlap/sütőhöz, oda jóval vastagabb, csatolok egy képet róla.
ÁVK külön van a lakásokhoz, a gomb megnyomására lekapcsol, máshogy még nem próbáltam ki.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Szia!
Ez a sütő se tűnik vastagabbnak--az ujjaidhoz viszonyitva !
Oda 3f esetén is 5x2,5mm2 kellene. 1f esetén azért 3x4mm2 kell.
Idézetet írta: Atis57 Dátum 2020. január 05., 23:03:42 DÉLUTÁN
Szia!
Ez a sütő se tűnik vastagabbnak--az ujjaidhoz viszonyitva !
Oda 3f esetén is 5x2,5mm2 kellene. 1f esetén azért 3x4mm2 kell.
3 fázis esetén is 5x4mm2 szükséges.
Elsőként amit a készülék gyártója a magyar nyelvű leírásban meghatároz, másodsorban a vezeték ketesztmetszet feleljen meg a szabvány által előírt terhelhetőségnek az elhelyezési mód, együtt vezetett áramkörök száma, környezeti hőmérséklet és egyéb kritériumok alapján...
Tapatalkkal küldve az én HTC U11 eszközömről
Sütő vagy tűzhely?
Sütő amiben a kacsát/pogácsát sütöm, tűzhely amin a levest/perkeltet főzöm. :D :) :D :)
Sütő 2 kW, tűzhely 7,5-8 kW. (háztartási kivitelekben, de amit Fecó írt azt kell figyelembe venni, bár hozzáteszem az új hatóságis lakásoknál tűzhelynek csak 5x4 réz a megfelelő/átadható)
Ha több vezeték fut egymás mellett, akkor kapacitív "áthallás" miatt lehet mérni a lekapcsolt körben feszültséget. A fázisceruza halványabban világít, a voltmérő mutat akár 100-150 V feszültséget. Ilyenkor, ha megpróbálod terhelni, azonnal kiderül, hogy mi a helyzet. Dugj be egy kis olvasólámpát, valószínűleg nem fog világítani. Vagyis jó eséllyel áramtalanítottad az aljzatot. Persze az óvatosság nem árt, ilyenkor kézzel vezeték végét nem fogdosnám, valami ellenálláson keresztül, pl. két izzó sorba, fázis föld között megnézném leold-e az ÁVK. Ha nem, és az ÁVK is jó, akkor tényleg a fentiek állnak fenn.
A tűzhelyhez 5x2,5 vagy 5x4-es vezeték megy, nem tudom melyik, hiába mértem, nem vagyok meggyőződve róla, hogy jól mértem :D
Itt van két kép.
Azt mondja a villanyszerelő, hogy miért ne lenne jó a 16 amper, amikor pont ennyi az engedélyezett a szabványban a 1,5-es vezetékre, a tűzhely meg 5x2,5-es, ahogy azt kell...
Akkor jelezd neki, hogy a jelenleg hatályos MSZ HD 60364-5-52:2011 szabvány semmi ilyet nem mond kategorikusan. Van olyan elhelyezési körülmény, ahol csak 13 Amper az alapterhelhetőség, és ha egy csőbe behúzott 3 áramkört, ott akár már 10 A sincs. Ettől függetlenül szerintem ne ess kétségbe, nagyon sok ház készül hasonlóan, sőt, még ennél is nagyobb hiányosságokkal. Megjegyzem, már túlfeszültségvédelem alkalmazása is szabványi előírás (MSZ HD 60364-4-443:2016). Jelenleg a szabványok nehéz és költséges hozzáférhetősége miatt a villanyszerelők (szerintem) java része nem dolgozik az előírások szerint, de ettől meg lehet "elfogadható" a munkájuk. Ha valóban minden villanyszerelési munka befejező részeként készülne a 40/2017 NGM rendelet és 191/2009 kormányrendelet szerinti első ellenőrzés, már legalább tisztulna a rendszer. De nem végzik, végeztetik el, pedig a villanyszerelő kivitelező kötelessége lenne...