Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Erõsáram => Fogyasztásmérõ => A témát indította: Sten Dátum 2011. április 26., 09:46:01 DÉLELŐTT

Cím: Regisztrált villanyszerelés
Írta: Sten Dátum 2011. április 26., 09:46:01 DÉLELŐTT
Az áramszolgáltató 3x16A-ról 3x25A-ra való bõvítés esetén kérhet teljes szabványosítást vagy szerintetek elég csak a szerelõi nyilatkozat és megfelelõ méretlen és mért vezetékek.Szerintem az utóbbi.
Van erre valamilyen szabály vagy csak a százalékos felújítás?
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Novill Dátum 2011. április 26., 20:34:29 DÉLUTÁN
Abban az esetben, ha a régi mérõhely és házi elosztó megfelelõ, szabványos, akkor nem szokták megkövetelni a teljes újszerelést. Vagyis a bõvítéshez a regisztrált villanyszerelõ végzi el a felülvizsgálatot, és ez alapján állítja ki a nyilatkozatot. Én személy szerint megvizsgálom a házi elosztót, és ha kismegszakítóval és fi relével van ellátva, fõvezetéke legalább 6-os, megmérem a földelési ellenállás értékét, keresztmetszetet ellenõrzés, bejövõ fõvezeték és tetõtartó állapot ellenõrzés, stb. A  bõvítésnél az 1 %-os feszültségesésre kell méretezni, itt elõfordulhat, hogy ki kell cserélni a méretlen fõvezetéket az oszlop és a mérõ között. Sok esetben általában ilyenkor a mérõnél a fõvezetékeket is cserélni kell. A válasz igen elõfordulhat, hogy a mérõhely részleges szabványosítását elõírhatják.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Sten Dátum 2011. április 26., 21:04:43 DÉLUTÁN
De mi a helyzet akkor ha a villanyóra nem tipizált dobozban van, tetõtartó rozsdás csõ stb. szóval régi szerelés ilyenkor mi az a határvonal ami után szabványosan kel kiépíteni a fogyasztásmerõhelyét és a hozzá tartozó szerelvényeket.
Minden esetben?
szóval teljesítménybõvítés = szabványosítás
vagy van olyan eset amikor a vezeték és földelés alkalmas a bõvítéshez de az órát már nem kel tipizált szekrénybe szerelni és mondjuk maradhat a régi tetõtartó is?
Mert nekem voltak már ilyen tapasztalataim csak nem tudom hol a határ?
Az áramszolgáltatónál persze meg nem tudnak soha semmilyen érdemleges mûszaki tájékoztatást adni.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Novill Dátum 2011. április 27., 06:57:36 DÉLELŐTT
Tehát a részleges általalakításnál a fadoboznál, régi mérõhelynél bõvítés esetén nem szokás kicserélni a tipizált mérõhelyre, ha a régi elõírásoknak megfelelõ és biztonságos. Viszont a tetõtartónak megfelelõ állapotú 2 colos csõnek kell lennie, ki kell bírnia a ráfeszítést. Ha megfelelõ a csõ állapota csak rozsdás, le kell festeni, és így kell próbálkozni. Ma már tûzi horganyzott csõ az elõírás. Az elõzõekhez még az óra alatti vezetékek és kötéseknek is megfelelõnek kell lennie. Vagyis ha ilyen megfelelõ állapotban van, vagy megfelelõ állapotba van hozva nem szükséges tipizált mérõhely. Viszont ha nappali mérõ mellé éjszakait szeretnénk szerelni, akkor buborék táblával kikerülhetõ a tipizált mérõhely. Az új mérõhelyek már kizárólag csak tipizált mérõhelyek lehetnek.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Sten Dátum 2011. április 29., 13:45:11 DÉLUTÁN
Az új kiépítésnél világos hogy mit hogy miért, csak a bõvítésnél szoktak problémák adódni, ugyanis az áramszolgáltató szinte mindig csak azt mondja hogy regisztrált szerelõi nyilatkozat kel és mehet a bõvítés vagy visszakapcsolás.
Azt már nem hogy nem biztos hogy alkalmas a régi szerelés és hogy visszakapcsolás új bekötésnek minõsül ezért új szabványos kiépítés szükséges.
Akkor a szolgáltató nem kötelezhet senkit a teljes szabványosításra bármilyen bõvítésrõl legyen is szó.?
Az MSZ 447:1998 elõtt mik voltak az elõírások?
IdézHa megfelelõ a csõ állapota csak rozsdás, le kell festeni, és így kell próbálkozni.
Az az igazság hogy nem nagyon szeretek próbálkozni az már nem jó fényt vet ha nem kötnek rá vagy nem bõvítenek elsõre nembeszélve a plusz költségekrõl.
Igaz a fogyasztók is azt szeretnék hogy minél kevesebb átalakítással minél olcsóbban ússzák meg.
Ezért is kérdezem hogy még mi tolható le az áramszolgáltató torkán.
Igaz az is hogy teljesen területfüggõ és hogy melyik szerzõdött cég köt rá.
IdézViszont ha nappali mérõ mellé éjszakait szeretnénk szerelni, akkor buborék táblával kikerülhetõ a tipizált mérõhely.
ezt tuti elfogadják mindenhol?
Buborék milyen esetekben jöhet még szóba? én még nem használtam soha
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: flatskerrobert Dátum 2011. április 29., 15:56:38 DÉLUTÁN
Novill!
Csodálkoznék, hogy festett tetõtartóra és faszekrényes mérõhelyre visszakapcsolna az áramszolgáltató.
A Dunántúli szolgáltató nem fogadja el, ha csak nincs "megkenve", de az egy más kérdés.
A meglévõ mérõszekrénybe, ha befér a tipizált szekrény akkor az úgy jó.
Helyi PE szonda mindenféle kép kell.
FR.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Sten Dátum 2011. április 29., 16:35:19 DÉLUTÁN
Novill nem visszakapcsolásra írta hanem teljesítménybõvítésre legalábbis szerintem.
Észak-magyarországi szolgáltató a földelést nem is nagyon szokta nézni.
Sok helyen találkozom olyannal hogy levezetõ be van rakva dísznek de szonda nuku.
"megkenéssel" sajnos olyan dolgokat elfogadtatnak hogy árban olcsóbbak sok esetben:(
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: nova Dátum 2011. április 29., 16:39:32 DÉLUTÁN
Idézetet írta: Sten Dátum 2011. április 29., 16:35:19 DÉLUTÁN
Sok helyen találkozom olyannal hogy levezetõ be van rakva dísznek de szonda nuku.
"megkenéssel" sajnos olyan dolgokat elfogadtatnak hogy árban olcsóbbak sok esetben:(

Na ez aztán a szép dolog :( a védõföldelést is lespórolják már manapság?  Azért aki ilyenen spórol az se gondolja végig a következményeit. :(
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Novill Dátum 2011. április 30., 07:22:43 DÉLELŐTT
Természetesen a bõvítésre és a meglévõ régi, elõírásoknak megfelelõ mérõhelyre gondoltam. Nálunk a felülvizsgálatnál ha megfelelõ volt elõtte, akkor nem követelik meg a tipizált mérõhelyet. Gondoljunk bele, például ha valaki elmarad a villanyszámla kifizetéssel, vajon kitudja-e fizetve a tipizált mérõhely kialakítás költségeit. Valószínû nem. A biztonságot megkövetelik felénk is, de attól még, hogy régi a mérõhely, a régi elõírásoknak megfelelõ lehet. Nem minden mérõszekrénybe lehet beépíteni a tipizált mérõszekrényt. A buborék táblák csak ezekben az esetekben jöhetnek csak szóba, vagyis én csak a régi mérõhelyeknél a nappaliról éjszakaira bõvítésnél szoktam alkalmazni, de mindkét mérõre. Nekem nem szokott ebbõl problémám lenni. A regisztrációt azért találták ki hogy egységes legyen a mérõhely kiképzés az egész országban, de ez sajnos a gyakorlatban tudom nem mûködik így mindenhol. Dunántúlon már nekem is volt problémám az áramszolgáltató embereivel, lenyúlták a munkát. Itt erre felé még egy kismegszakítót sem cserélnek le ami hivatalosan nem az õ feladatuk. Az is igaz korrupt embereket mindenhol lehet találni.  De az hogy földelést nem készítenek az nagy hiba. Mert ebbõl lehetnek késõbb problémák is.  És ha készítenek is azt nem ellenõrzik mûszeresen. Én már találkoztam olyan esetekkel, amikor nem villamos szakember jött erre rá, hanem egy radiesztéta. Egyébként nem kell mindent az áramszolgáltató embereire rá hagyni, ha megtudjuk biztosan védeni szakmailag magunkat nyugodtan lehet az áramszolgáltatónál panasszal élni.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Zappa Dátum 2011. december 16., 10:39:42 DÉLELŐTT
Kiépítettem egy lakóházra elõrefizetõs mérõhelyet,még októberben.November 9.-re kaptam rákötési idõpontot.Semmi.Telefonálgatok,új idõpont december 15.Várom semmi.Nincs elõrefizetõs órájuk.Kérdezem bízhatunk benne hogy ünnepekig lesz?Nem tudják.Gratulálok E.on Tiszántúl.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2011. december 16., 20:43:25 DÉLUTÁN
Zappa! Ez egy jó nagy NO COMMENTET ér nekem! Egyébként, miért kellett prepaid óra az ügyfelednek? Netán az e.on titász kötelezte rá, vagy csak "önszorgalomból"? Én fogadnék a helyükben egy fullos ügyvédet és úgy perelném be az áramszolgáltatót, hogy attól koldulna és jó eséllyel meg is nyernék a pert, ugyanis az áram állampolgári jogon JÁR,tehát nem adható, hanem JÁR! Fõként, ha a fogyasztó kicsengette a hálózatfejlesztési és a mérõhely kialakítási költségeket. Egyébként, lesz ez még rosszabb, ugyanis már most a fogyasztók 22%-a nem tudja csengetni a rezsi számláit, s mivel -köszönhetõen Lázár "barátunknak"- az önkormányzatokat sem lehet lekapcsolni, ha nem csengetik a hálózati díjat, ezért a jövõ évben megbarátkozhatunk akár az állandósuló üzemzavarokkal, de még azzal is, hogy a mvm/mavir egész egyszerûen lekapcsolja az áramot, mert valamely áramszolgáltató nem tud csengetni nekik. Én mindenkinek csak azt javasolhatom -fõként a családiházas fogyasztóknak-, hogy ha eddig nem tette, akkor szerezzen be egy legalább 3kW teljesítményt leadni képes 230,de ha 3 fázisa van, akkor 400V-os feszkós generátort, illetve szerezzen be 1, vagy 3 órás üzemidejû akksis vészvilágító lámpákat, melyekbõl egy átlagos, földszintes családi házban 3 db (8W-os fénycsõvel) is elég ahhoz, hogy jól lássunk. Célszerû a lámpákat a falra, fõként az ajtók felett elhelyezni és -pl Ganz KK 6006-os kapcsolóval -úgy bekötni, hogy azok ú.n. 2 oldali táplálást kapjanak. Remélem, adhattam pár használható tanácsot az esetleges háborús helyzetre, mely remélem egyhamar nem következik be...  ;)

Üzenet összefûzve: 2011. december 16., 20:56:04 DÉLUTÁN

Ezen a fotó pl egy átépített, azaz VVG-tõl és konditól megfosztott, ámde egy Beghelli inverterrel megbolondított -mellesleg szintén Beghelli- 1x36W-os armatúra világítja meg az udvart. Az áramszünetet természetesen a KKM0 6006-os kapcsoló 0 állásba kapcsolásával idéztük elõ...
Íme:

Azért "Don't Worry, Be Happy...", ahogy a régi sláger szól...
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: nova Dátum 2011. december 16., 22:50:19 DÉLUTÁN
Hát Gyurmaúr ez azért már eléggé háborús helyzet lenne. Azért szerintem ennyire még nem rossz a helyzet, hogy mindenkinek otthon generátort és szünetmenetes rendszereket kellene tartani.

@Zappa hát ez azért tényleg nem semmi, ha meg õket váratná meg az ember, hogy fel lennének gondolom háborodva.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2011. december 16., 23:11:50 DÉLUTÁN
Kedves nova! A próféta beszéljen belõled,de azért emlékeztetnélek, bár lehet, hogy te is épp oly jól emlékszel rá, mint én, hogy 2008-ban Zala megye felén nem 8 napig nem volt áram, mert az e.on által oly faszányosan karbantartott 20kV-os hálózat nagyrészt még fa, de sok helyütt 40 évesnél is öregebb betonoszlopaira ráesett a vizes hó, némileg meg is fagyott, majd jött némi szellõ és úgy törtek derékba az oszlopok, mint a ropi. Tudod, hogy kábé milyen állapotban vannak a közcélú 20, 1 és 0.4kV-os cuccok, oszlopok, trafók, földkábelek, légvezetékek, a 4 csigás vízszintes tartó traverzek (rohadnak, ahogy kell). És eddig aránylag ment a verkli, hisz nem volt ekkora kinnlevõség, mint manapság és akkor még az ágazati válságadókról nem is beszéltem. Hidd el, jó, ha ott van az a kis genó, ill a pár db inverteres lámpicsku...
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: nova Dátum 2011. december 16., 23:21:30 DÉLUTÁN
Hát igen sajnos a hálózati fejlesztések a tartalék és párhuzamos hálózatok fejlesztése jelentõsen elmaradtak ahogyan én is hallom, de ezek olyan nagy összegek, hogy nem hiszem, hogy ezt régen a hálózat fejlesztési díjakból fedezték. Persze hozzájárultak. Inkább a pénzügyi háttér (külföldi energia ipari cégek tulajdona) melyek az áramszolgáltatóknál uralkodnak. De ez már egy teljesen más téma :)
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Zappa Dátum 2011. december 17., 18:08:58 DÉLUTÁN
Gyurmaúr kérdésére.Ahol szereltem ott nemfizetés miatt már egyszer kikötötték az áramot.A családja segített a hölgynek.Kifizették a tartozást,állták a szerelés költségeit is,de az volt a kikötés hogy elõrefizetõs legyen.Így nem tud hátralékot felhalmozni,ha van pénze akkor rátölt ha nincs akkor spórol amivel lehet.Dolgozó hölgyrõl van szó, csak utolérte a hitel.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2011. december 18., 16:16:17 DÉLUTÁN
Attól tartok, a jövõben egyre gyakoribb lesz a prepaid órák szerelése, sajnos. Bár, alapvetõen nem rossz, hogy legalább a villanyszámla már le van tudva, amikor elfogyasztod az áramot, csak ilyen esetben hogyan reklamálsz, ha mondjuk volt egy túlfesz lölet, mely seggre vágott mindened, vagy ha az elõírt 230V + - 8%-on túli feszültség esés, vagy túlfesz volt?? Mert, a postpaid rendszerben legalább megvan az a lehetõséged, hogy panaszkodsz és nem csengeted ki az aktuális számlát,viszont ha már elõre tejeltél, akkor panaszkodhatsz, átnéznek rajtad, vagy??
Ami pedig az e.on titász szarozását illeti, én a helyedben mindenképp javasolnám, hogy erõszakoljátok ki írásban az e.on-tól, hogy miért nem kötötte eddig be, iletve miért szívatja a szerencsétlen ügyfeled és azzal az irománnyal nyugodtan elmehet egy tökös ügyvédhez, mert ilyen egész egyszerûen nincs, hogy az áramszolgáltató a többedik idõpontot adja a rákötésre. Ez még az "átkosban" sem fordult elõ, nemhogy most, amikor elvileg piacgazdaság lenne, vagy mi... :'(
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: krisz1986 Dátum 2011. december 22., 10:50:25 DÉLELŐTT
Én is ugy gondolom,hogy elörefizetös méröre nem kötelezhetik az illetött ha csak nincs közmü tartozása. A védendõ fogyasztoi státuszban akinek van már lehetöség van rá. A panelakásokban azért kiváncsi lennék arra,hogy a tartalék akumlátorok milyen álapotban vannak. Mert én amere jártam Erzsébeten hát ha kikapcsolnák az áramot sötét lépcsöházban nem érnél semmit. Mert szerintem inkább kigyuladna az aksi. Csak ott porosodik.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: helcs Dátum 2012. július 12., 19:53:34 DÉLUTÁN
A közelmúlban benyújtottam egy igénybejelentést teljesítmény bõvítésre. Mivel a jelenlegi csatlakozóvezeték (Mal 10) nem felelt meg feszültségesésre, jeleztem, hogy új szabványos mérõhelyet építek, és kérem a csatlakozóvezeték cseréjét. Annak rendje-módja szerint érkezett is a gazdasági-mûszaki tájékoztató, melyben közölték kinek mi a dolga, az enyém a mérõhely megépítése a szolgáltatóé (ÉMÁSZ) a csatlakozó cseréje, kismegszakító cseréje, feszültségalá helyezés. Megépült a mérõhely, tetõtartó új lakáselosztó. Elkészítettem a kért dokumentációt a gazdasági-mûszaki tájékoztatót elfogadván aláírva visszaküldtem. (levelezünk, mert a legközelebbi iroda mely mûszaki ügyekkel is foglalkozik 100 km oda-vissza) A szokásos 8 nap után jött a válasz, hamarosan keresnek telefonon és elvégzik a munkát. Ebben eddig semmi újdonság nincs.
Harmadnapra kaptam idõpontot és megérkezet a két szerelõ. (alkalmazottak)
Fejcsóválás, morgás,....DE HISZEN ITT NINCS IS CSATLAKOZÓ !
Gondoltam majd ti csináltok, mert ugye ezért jöttetek.
A munkalapon kismegszakító csere volt nekik írva 16-ról 32-re.
Amúgy csatlakozó sem volt náluk. A feleségem mint meghatalmazott vitte az ügyet, megmutatta a gazdasági-mûszaki tájékoztatót, mely szerint nem ez volt rendelve.
Azt elismerték, hogy tényleg nem de a helyzeten ez már nem segített. Az egyikük flegmán közölte, hogy ez amúgy sem olcsó dolog, fõleg úgy hogy a dokumentációban 2x25 mm2 NFA2x szerepel, ami szerinte 50 m. Felvette a hibajegyet, mely szerint csatlakozó felmérést kell kérni, fizetni és megcsinálják. A vita további része csupán elméleti jellegû volt, mely szerint az ÉMÁSZ az alábbiakat közli a honlapján:

Csatlakozóvezeték kapacitás bõvítésének költségviselése
Rendelet 6. § (1) csatlakozó-berendezés, illetve a csatlakozóvezeték létesítésének kötelezettsége a hálózati engedélyest terheli.
A 217/2007 sz. (XII. 29) GKM rendelet 6$ (6) szerint
,,A rendszerhasználó az 1. § b) pont szerinti többletteljesítmény biztosításához szükségessé váló csatlakozóvezeték-csere esetén köteles a hálózati engedélyesnek megtéríteni a csere költségeit, ha a cserére szoruló vezeték létesítésének költségeit a hálózati engedélyes vagy jogelõdje viselte. Ha ezt a hálózati engedélyes igazolni nem tudja, akkor az (1)-(5) bekezdésben foglalt rendelkezések szerint kell eljárni. E bekezdés szerint az igazolási kényszer a hálózati engedélyesen van.

Vitás ügyek csökkentése, fogyasztó barát szolgáltatás érdekében hozott Társasági döntés értelmében a meglévõ csatlakozó létesítési elõéletének vizsgálatától eltekintve a többletteljesítmény biztosításához szükségessé váló csatlakozóvezeték-csere költségét a Társaságunk által alkalmazott maximális keresztmetszetig (VU-218 szerint) minden esetben Társaságunk magára vállalja. (Az új csatlakozó vezeték cseréjét azonban minden esetben hitelesen dokumentálni kell.)

Ráadásul beírta, hogy a tetõtartót ki kell kötni(bár nem ezért jött) Szerintem meg nem kell, mert minden kis csutakra ne rakjunk sodronyt.
Azt hiszem még is csak elautózom az ügyfélszolgálatra. Egyébkén az egész cuccot magamnak csináltam mint reg.szerelõ. Hozzáfûzném még, hogy a gazdasági részben leírták a várható költségeket, úgymint CSD=0, csatlakozó létesítés=0, munkadíj=kb 5000 Ft.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Novill Dátum 2012. július 12., 20:14:46 DÉLUTÁN
Lehet, hogy külön pénzt szerettek volna keresni. Vagy éppen nem volt kedvük dolgozni. Annak idején azért indult ez a regisztrált vállalkozói rendszer, hogy országosan egységes legyen a követelmény rendszer. Nem mintha az - MSZ 447 szabvány- betartásával nem lenne egységes. Ezzel szemben mégis vannak eltérések a követelmény rendszerben. Lehet hogy a régi rendszerben egységesebbek voltak a követelmények. Hát igen a szolgáltatok kiskirálynak képzelik magukat. Olykor úgy értelmeznek dolgokat ahogy nekik jó.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: helcs Dátum 2012. július 12., 20:24:19 DÉLUTÁN
A munkalapjuk eleve úgy volt megírva, hogy õk itt ma nem fognak csatlakozót építeni.
Nem tüntek pénzéhesnek, bár az egyikük megjegyezte, hogy milyen kevés a fizetése.
Valahol fentebb ment félre a dolog. A benyújtandó dokumentumok között szerepelt a "Bekapcsoláshoz szükséges adatok" nyomtatvány amit ugye csatlakozó építés esetén használunk. Nem ismerem a belsõ mechanizmust, milyen adatok alapján és ki állítja ki a munkalapokat. Egyébként kaptak volna jattot, mert nekem is jól jött annó ÉMÁSZos koromban jó 20 évvel ezelõtt.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: helcs Dátum 2012. augusztus 12., 19:09:57 DÉLUTÁN
E.ON területen mûködõ kollégáktól kérnék segítséget. Mi az elõrefizetõs mérõ felszerelésének ügyitézési útja ? Milyen mûszaki alátámasztást kér, vár el, követel a szolgáltató ?
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: sanyika Dátum 2012. augusztus 13., 22:14:33 DÉLUTÁN
Elõrefizetõs mérõt általában hátralékkal rendelkezõ vagy e miatt
kikapcsolt úgynevezett védett fogyasztók részére szerelnek fel
/kiskorúakat nevelõ családok, egyedûl élõ hátralékkal rendelkezõ
nyugdíjasok stb./ Ehhez szükséges formanyomtatvány az ügyfélszolgálati irodákban szerezhetõk be, melyet az illetékes önkormányzat tölt ki ill. igazol le. Ezt kell csatolni az E-on-os
Villamosenergia-rendszerhasználói igénybejelentés címû nyomtatványokhoz, melyet a reg. szerelõ tölt ki.
Felül kell vizsgálni a mérõhelyet /csatlakozó, földelés, belsõ vezetékelés/ ha nem megfelelõ szabványosítani kell. Maradhat a fa szekrény ha állapota megfelelõ
/nem korhadt/ viszont ki kell kenni vízüveggel.

Üzenet összefûzve: 2012. augusztus 13., 23:00:38 DÉLUTÁN

Ezek még kimaradtak:
Belsõ vezetékelés Mkh 10-es
A nullavezetõt át kell vezetni a mérõn, nem elég a müködtetõ nulla
Csatlakozó csere esetén a méretlen nyomvonalát az épület falának külsõ részében bevésve kell vezetni.
Szükség esetén a tetõtartót áthelyezni, vagy cserélni is kell,
min. 2"

Üzenet összefûzve: 2012. augusztus 14., 11:00:54 DÉLELŐTT

Tisztelt helcs!
Tegnapi hozzászólásomat azzal egészíteném ki, hogy a már kikapcsolt fogyasztók esetében kizárólag mûanyag szekrénybe történhet a bekapcsolás ill. bármilyen mérõfelszerelés. A mérõhelyet az új kivitelezés szabályai szerint kialakítani,ill. átalakítani. Elõrefizetõs mérõhöz erre a célra rendszeresített szekrény beépítése szükséges.Üdv. Sanyika.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: helcs Dátum 2012. szeptember 10., 18:25:06 DÉLUTÁN
Kérném szives tájékoztatásotokat a pecsétzárbontás pontos ügymenetérõl, a kiállítandó jegyzõkönyv mibenlétérõl, a visszazárás igénylésérõl. Kértem a telefonos ÉMÁSZ ügyfélszolgélaton engedélyt, megkaptam de a jegyzõkönyvrõl még nem hallottam.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Novill Dátum 2012. szeptember 10., 18:32:23 DÉLUTÁN
Tudtommal az ELMÜ - ÉMÁSZ területen telecenteren keresztül kell kérni az engedélyt, én sem tudok róla, hogy részükrõl lenne jkv. Az EON-nál be is kell állítólag fizetni elõzõleg az újra plombálás díját és ekkor már van bizonylat errõl.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Molnár Viktor Dátum 2013. február 15., 17:41:12 DÉLUTÁN
A zárópecsét bontást a munkavégzés megkezdése előtt kell bejelenteni a szolgáltató felé, ez az ELMŰ-ÉMÁSZ ra vonatkozik , az E-ON nál 8 nappal előtte kell bejelenteni  a regisztrált szerelőnek. A pótlást már a fogyasztó kéri , az ELMŰ-ÉMÁSZ-nál csak egy kivitelezői nyilatkozat kell és ingyen pótolják zárópecsétet.


Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: VILL-AGH Dátum 2013. február 22., 19:48:25 DÉLUTÁN
Ma kellemetlen helyzetbe kerültem. A múlt héten csináltam egy ideiglenes mérőhelyet,ma jött ki az ELMŰ rákötni a csatlakozót,és le plombálni a szekrényt.Kétségbeesve hív a tulaj hogy nem  csinálják meg a szerelők a munkát mert nincs kitöltve helyesen a papír,és menjek azonnal oda,mert így nem lesz áram a hétvégére . Kértem hogy adja a szerelőt,és azt mondta hogy minden oldalt le kellett volna pecsételni ,nem csak azt amin a pecsét helye szerepel! Nos,8 év alatt nem fordult ez még elő velem /kivéve egyszer de az ÉMÁSZ terület volt/ hogy ne lett volna jó a dokumentáció az ELMŰ-nek. Az áramszolgáltatói múltamnak,kiterjedt ismeretségemnek köszönhetően nagy kegyesen megcsinálták,és később a kirendeltségen pótoltam a pecsétet. A személyes találkozás alkalmával azonban több kérdésre is választ kaptam.Állítólag a múlt héten volt náluk egy eligazítás és több dolog változni fog.Pl: a buborék már a Pesti régióban sem lesz jó,ikerház esetén nem lesz elég egy sorkapocs,hanem biztosító szekrény kell a FAM vizsgáról még nem szól a fáma.A legszebb az egészben hogy minket nem tájékoztatnak,és így a megrendelő előtt lejáratódik az is aki normálisan végzi a munkáját.Írok a MEE-VET nek hogy legyenek szívesek kérdezzék már meg attól az illetékes Úrtól hogy milyen változások lesznek,és tájékoztassák a nagyérdeműt!:)
Cím: Re: Regisztrált villanyszerelés
Írta: Könyves Kálmán Dátum 2013. július 08., 19:32:42 DÉLUTÁN
EON terület, fa méröszekrény, 3x15A EBA megszakítóval, melyek sokszor kioldanak, amikor kimaradás után visszatér a feszültség. Néha visszanyomni sem egyszerü. Szeretnénk kicseréltetni,3x16A-ra, az üfsz szerint ez 3x3600Ft, plusz adtak listát regisztrált szerelökröl, aki megcsinálhatja. Kérdésem az lenne, hogy tényleg be kell fizetni a hálózatfejlesztést ilyen esetben is, és hogy mennyit kér egy regisztrált szerelö ezért kb. 15km kiszállással együtt?
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Novill Dátum 2013. július 08., 22:00:21 DÉLUTÁN
Egyszer a rendeletből adódóan országosan 32 A-ig nincs csatlakozási(régi HF)  díj,  de neked van 3x15 A-d.  A 3 A  azért érdekes hozzáállás, neked elég a 3x15A cseréljék arra le,de ilyen nincs. Úgy gondolom, hogy automata cserét kellene kérned. Még pedig hiba bejelentéssel kellene indítanod.  Mert nem igazán jó lekapcsol a nyomórész vissza húzása után visszanyomni,illetve az oldalát kocogtatva visszanyomni. A hivatkozni kell arra, hogy a méretlen oldalon lévő kismegszakító nem látja el a feladatát rendeltetésszerűen. Van aki a kijövő szerelőt egy kicsit megkeni, ha akadékoskodik  :).  A regisztrált villanyszerelő pénzért dolgozik,a végén pedig az EON-s még szabványosítást kér,amitől dobni fogsz egy hátast.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: NagyPS Dátum 2013. július 12., 22:19:16 DÉLUTÁN
Helyedben bejelenteném hibára, igaz lesz egy kiszállási díj de cserélniük kell a biztosítékot.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Sten Dátum 2013. július 14., 19:40:03 DÉLUTÁN
Idézetet írta: NagyPS Dátum 2013. július 12., 22:19:16 DÉLUTÁN
Helyedben bejelenteném hibára, igaz lesz egy kiszállási díj de cserélniük kell a biztosítékot.

Kiszállási díjat csak abban az esetben kel fizetni ha nincs hiba vagy ha a hiba nem az áramszolgáltató hatásköre...
Ez esetben szerintem nem kell!
Egyébként szerintem is hibabejelentés és akkor már náluk a "labda"...
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: helcs Dátum 2014. július 01., 12:16:36 DÉLUTÁN
Vidéki fiókiroda ma. Egy csatlakozó műszaki dokumentációt szerettem volna beadni, voltak előttem ketten órát tölteni. Ügyintéző első esetben hatszor telefonált mire félig elintézte, majd visszahívta az ügyfelet későbbre. Második feltöltés már csak három telefon volt, de térjünk vissza rá később, úgy is van még kw. ráér. Harmadik lettem volna, de egy hölgy úgy gondolta röviden megússza és elébem vágott. Részfogyasztást szeretett volna módosítani, bele kezdtek, de kár volt. Fél óra alatt sikertelenség lett a vége. Felajánlottam neki, ha kint megvár ingyen elintézem. Én következtem, megúsztam két telefonnal és az okmányokat átvette, de váltig hangoztatta, hogy nem érti miről van szó. A kamara folyamatosan üldöz az 5000 forintjával. Megérne egy videót a nocommentli.com oldalon. Az asszony szerint egy picivel többet iszom mint kéne.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2014. július 01., 18:55:57 DÉLUTÁN
És még meg is alázott nusinéni?? Erre mondják, hogy csúnyán felmosták vele(d) a padlót, ami azért elképesztő, mert felveti ennek az egész regisztrált villanyászi létnek a nonsence helyzetét, mely röviden arról szól, hogy lófasz & szalmaegér előnyöd származik abból, hogy egy rahedli pénz és még több idő elherdálásával megszereztél 1-2 papírt, mert nem alakíthatsz ki földkábeles mérőhelyet, sőt lassan már normál mérőhelyet sem, hiszen pl ha jól hallottam a jó múltkorában, akkor az ELMŰ-ÉMÁSZ már a saját pitbulljaival happoltatja el a mérőhely kiépítést, illetve az üf szolg irodákban ott szopatja a (regisztrált) villanyászt, ahol csak éri! Ha esetleg van,aki akárcsak 1 olyan előnyt tud említeni, melyen nem lehet fogást találni, akkor kérem, tegye közzé... 
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: NagyPS Dátum 2014. július 11., 20:24:34 DÉLUTÁN
Üdv szerintetek MSZ 447:2009 nem taglalja ha falon kívül lehet csak megoldani egy méretlen fővonali szakaszt milyen kábellel lehet megoldani:
- NYY
- NYCWY

ár nem mindegy.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Novill Dátum 2014. július 11., 21:14:27 DÉLUTÁN
Szerintem az MSZ 447 szabvány foglakozik azzal, hogy milyen típusú a méretlen földkábelt alkalmazhatunk. Ugyan a szabványnak a 14 oldal 3.3 pontja : csatlakozás kábellel . a 3.3.1 pontjában van leírva, hogy a területileg illetékes elosztóhálózati engedélyes által rendszeresített típusúak lehetnek. Ez szép így, de én még nem találkoztam áram szolgáltatokra lebontva leírva  :)
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2014. július 11., 22:02:17 DÉLUTÁN
A méretlen földkábelt nem véletlenűl a SZOLGÁLtató kábelfektetésre jogosult csicskája hozza, azért a 4000.- Ft/ méter árért?? Én úgy tudom, hogy igen, hiszen azt nekik kell kiszámolni, hogy a kábelhossz, ill a csatlakozási Amperérték, valamint a fázisszám egyenletéből kiszámított feszültségesés miatt mekkora +metszetre van szükség, aztán hogy a kábel NAYY-J, vagy SZAMkAM, stb, nos azt már az dönti el, hogy épp mi van nekik raktáron... Mért főkábelnek pedig bőven jó az 5x16-os, vagy 5x25-ös NAYY-J, mely igenis kapható, legalábbis a komolyabb kábeldíler cégeknél és 1/4-be kerül mondjuk az 5x10-es NYY-J hez képest! Nem mindegy...
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: NagyPS Dátum 2014. július 13., 20:56:34 DÉLUTÁN
Az én esetemben a gond a következő:
- társasház
- szarul megcsinált felújítás cső a falban meg az AL vezeték de meg sem mozdul
- kamera beküld (kicsi endoszkópos) két végéről miután befűzőszál sem megy át rajta 2-1m megakad holott legalább 4 m a cső, a cső benyomva a másik oldalon új - berman összeapplikálva később gipsz a berman csőben.
- társaház KK nem enged vésni
- tulaj nem hajlandó véséssel járó munkát falazást festést kifizetni
- de engedik hogy kívül aránylag rejtetve MT vezetékkel legyen megoldva vagy lehet fekete vezeték is.
- mindenki hepi (csak én nem)
- gond az ELMŰ MSZ 447:2009 re hivatkozva (gazdasági tájékoztatóban MSZ 447:1998 szerepel :) ezt nem akarja elfogadni mondván hozzáférnek a méretlen oldalhoz csövezzük. De a NAYY viszont elfogadja (megjegyzem azt is ugyan olyan könnyen meglehet csapolni ha akarja valaki.

Na szóval ez a helyzet.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: helcs Dátum 2014. július 24., 17:33:16 DÉLUTÁN
Elmúlt három hete, hogy beadtam egy csatlakozó műszaki dokumentációt egy elkészült új bekapcsolásra. Ma felhívtam a megrendelőt mert a ház előtt elhaladva nem láttam előre mozdulást. A következő történt. Két hét után ő is érdeklődött, hogy mikor lesz már valami, de azt mondták, hogy amíg a bekapcsolási díj (kb. 9800 Ft.) nincs befizetve addig semmi. Ezt a befizetést senki nem közölte, a GMT-ben 0 Ft. szerepel. Ha nem érdeklődik akkor ki sem derül. A befizetéstől 30 nap a szerződéskötés, azután lesz bekapcsolás. Látott már valaki ilyet? Mi folyik itt?
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: helcs Dátum 2014. november 14., 18:10:02 DÉLUTÁN
Segítséget kérek a regisztrált kollégáktól. Az ÉMÁSZ ügyfélszolgálat szerint ha előrefizetős mérőn pecsétzárat bontok akkor a szolgáltatás mindaddig nem áll vissza, míg azt nem pótolják, valamint a feltöltés elveszik. Van-é ezzel kapcsolatban tapasztalatotok? Én ilyen leírással eddig még nem találkoztam és előrefizetősön sem bontottam pecsétzárat. A fővezetéket kellene szabványosítani amire egyébként az ÉMÁSZ szólította fel, éa most mind a ketten gondba vagyunk.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: helcs Dátum 2014. november 16., 13:49:19 DÉLUTÁN
Bár válasz nem érkezett, leírom a tapasztalatomat. Egy életem egy halálom elvágtam a zsinórt, és csodák-csodája semmi különös nem történt. Vajon milyen információ alapján riogatott az ügyfélszolgálati munkatárs? Hozzáteszem, hogy amikor végül is megkértem a bontási engedélyt már más vette fel a telefont, ő már nem hívta fel erre a figyelmemet, simán bejegyezte a bontást. Ellenben azonnal közölte a hangfelvétel azonosító számát amit amúgy nem szoktak, sőt rendesen zokon vette egyikük, amikor egy vitás ügyben azt megkérdeztem. Ott sem egységes minden? Fura dolgok ezek...
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: elektromosokk Dátum 2016. szeptember 17., 20:07:29 DÉLUTÁN
Kedves Regisztrált kollégák!

Még nem csináltam "H" tarifás mérőhelyet, ezért kicsit bizonytalan vagyok a szerelésben.
Az ügyfélnél van nappali és éjszakai áram Csatári 600x300-as szabványos mérőhelyen.
Valahol azt hallottam, hogy azt nem kell bővíteni, mert az Elműnél van kéttarifás (kombinált) óra, ami mér nappalit is és "H" tarifát. Viszont az Elmű dokumentációjában nem olvasok ilyet, hanem azt, hogy ki kell építeni a szekrény mellé még egy mérőhelyet, egybeépítve a meglévő szekrénnyel.
Van valakinek esetleg tapasztalata aki szerelt már ilyet? Nem szeretném saját tudatlanságom miatt plusz költségbe verni az ügyfelet...
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Edvard125 Dátum 2016. szeptember 26., 20:41:24 DÉLUTÁN
Hát ez érdekes lesz:

Előzetes tájékoztatás a zárópecsét bontással járó mérőhelyi tevékenységek tervezett változásáról
Tisztelt Regisztrált villanyszerelők!
A korrekt és pontos fogyasztói kapcsolatok érdekében az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. a fogyasztásmérő helyen az elosztói engedélyes által felhelyezett zárópecsétek felbontásával járó tevékenységek esetében új gyakorlatot fog bevezetni.
Tekintettel arra, hogy a zárópecsét bontás és felhelyezés az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporton belül is szigorú számadással kezelt tevékenység, a szakmai szabályok betartása mellett kiemelten fontos, hogy a tevékenységben részt vevő valamennyi vállalkozói kör is különös hangsúlyt fektessen a zárópecsét bontásokkal járó szabályok betartására.
A fent megfogalmazottak szellemében társaságaink e tevékenység végzésére a közeljövőben új, szigorúbb szabályozást fognak bevezetni. Ennek lényege, hogy minden olyan regisztrált villanyszerelőnek, aki 2017. január 1. után zárópecsét bontási tevékenységet továbbra is végezni szeretne, egy átfogó, ismeretfelújító és bővítő oktatáson kell részt vennie az ELMŰ-ÉMÁSZ szervezésében. Ezután az elsajátított anyagból sikeres vizsgát kell tennie, majd a területileg illetékes elosztói engedélyessel (ELMŰ Hálózati Kft. és/vagy ÉMÁSZ Hálózati Kft.) együttműködési megállapodást kell kötnie.
Az oktatás és a vizsga ingyenes.
Az jelentkezés módjáról rövidesen levélben, illetve a Társaságcsoport honlapján kapnak majd információkat, valamint részletes tájékoztatást fognak kapni a változás tartalmáról és a vizsgáztatás menetéről is.
Fontos megjegyezni, hogy a 2017. január 1. időpontot követően csak és kizárólag az újonnan szervezett vizsgán sikeresen részt vett és az elosztói engedélyes társaságunkkal együttműködési megállapodást megkötő regisztrált villanyszerelők lesznek jogosultak zárópecsét bontással járó tevékenységet végezni az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. ellátási területén. A honlapunkon a továbbiakban csak a fenti együttműködési megállapodással rendelkező regisztrált szerelőket ajánljuk.
A vizsgára nem jelentkező, vagy sikeres vizsgát nem tett regisztrált villanyszerelők új mérőhely kiépítésre vonatkozó jogosultágai nem változnak. E tervezett változás csak a zárópecsét bontással járó tevékenységeket érinti.
A fenti fontos változásokról rövidesen postai úton is tájékoztatást fognak kapni.
Tisztelettel:
ELMŰ Hálózati Kft. – ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Novill Dátum 2016. október 26., 12:41:36 DÉLUTÁN
Ugyan az oktatás és vizsga ingyenes!
Tehát ha a meglévő mérőhelyen bármilyen munkát továbbra is szeretnénk végezni, ha jól értelmezem megint tanfolyam, vizsga és költségek jönnek .
Ahhoz, hogy ezt végezhessük  FAM tanfolyam , vizsga és FAM szerszámok minősítése társul majd, amely már nem ingyenes. Ami majd gondolkodásra készteti a kollégákat. Mérlegelésre kerül, hogy mennyi munkát végeztünk eddig illetve mennyi munka várható, hogy befektetendő idő és költségek várhatóan megtérülnek-e. Van OKJ-s és nem OKJ-s FAM képzés. Zárójelben megjegyzem, hogy milyen villanyszerelő az aki nem tudja a feszültség alatti munkavégzés követelményeit, illetve ha elvégezzük a tanfolyamot jobban fogjuk tudni a feszültség alatti munkavégzést.
Lehet, hogy a piac szűkítésen és az újabb sarcról lehet szó talán? Biztos vagyok benne, hogy csökkenni fog így majd a regisztrált villanyszerelők létszáma.
A kérdés, hogy FAM vizsga és FAM szerszámok minősítése szükséges-e a mérőhelyhez csak?
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: helcs Dátum 2016. október 26., 17:31:27 DÉLUTÁN
Novill-hoz csatlakozva, ráadásul az olcsóbbik az nem is OKJ-s mert nem tudja szétválasztani csak mérőhelyre(eddig szét tudta) Az Eon-nál már egy ideje így működik, de ott csak kb. 8000 Ft volt a mérőhelyi FAM. Most 3x6 órában kívánja oktatni azt ami egy villanyszerelő alapképzésben is benne van. És mennyi az a 3x6 óra? Mint a legutóbbi reg. tanfolyamon: 1x8=2x2 32.000-ért. A minősített szerszámokról nyithatnánk egy új témát aki szakértő ebben, hogyan kell ezt intézni, mit vegyünk stb. Az biztos, hogy megszórja a népet az intézkedés. Ha jól értem meg sem jelenik a regisztrációs listán a továbbiakban az aki ezen nem vesz részt. Van még sok minden, de majd mások is írnak remélem.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Novill Dátum 2016. október 26., 17:52:01 DÉLUTÁN
Kérdésem hol vannak a szakmai érdekképviseletek? A túlszabályozást segítik sajnos inkább elő. Hol van itt az egységes szemlélet? Területenként eltérő árak, eltérő követelmények. Így a töke erős vállalkozásokat segítik inkább. Így sok villanyszerelőnek a szerszám készletét is meg kell újítani. Vajon mennyibe kerülhetnek a fam szerszámok, elő van-e írva a minimális készlet. Mennyibe kerülhet a fam szerszámok bevizsgálása, milyen időnként kell bevizsgáltatni,stb.? A képzések időnkénti megismerése  miatt újabb költségek. Sokat gondolkodom azon, hogy ezen túlszabályozások ellenére miért nem emelkedik a szakmai szint a gyakorlatban. Kezd már elegem lenni ebből a káoszból.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Fecó Dátum 2016. október 26., 19:06:19 DÉLUTÁN
A regisztrált szerelők levelet kapnak az ELMÜ-től (névre szólóan) abban elviekben van hivatkozás milyen szerszámokra van szükség. Hamarosan megpróbálom megosztani. Ebben csak az az érdekes, hogy eddig senkit nem érdekelt a FAM, de az ideiglenes mérőhely bekapcsolását visszadobták, hogy miért nem Én feszítettem fel az oszlopra a csatlakozót. Több mint 1 évtizedet eltöltöttem a szolgáltatónál, érdekes módon jól elboldogultunk OKJ-s FAM nélkül is, valahogy ez régebben nem volt divat. Hogy mi változik? Aki elvégzi, az nem 20 ezerért csinálja meg a mért fővezeték cseréjét, hanem 50-ért. Igen, sok vállalkozó nem fog kifizetni pénzt szerszámra, bevizsgálásra, tanfolyamra. Akik pedig mégis, azok továbbhárítják a költséget. Nem a színvonal fog változni, hanem a költség. Elviekben a szerszámokat megfelelő laboratórium vizsgálja be, a szolgáltató a Mádl és Társa Kft.-t említi, Ők már régebben is sokat dolgoztak az ELMÜ berkekben is, szerintem nincs túl sok cég. Én javasolnék még a mérőhely mellé egy érintésvédelmi felülvizsgálatot és EBF felülvizsgálatot is, és mindenképpen szakági FMV nyilatkozza le hogy a kivitelezés jó, mert pénzt kell keresni :)
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: helcs Dátum 2016. október 26., 19:21:58 DÉLUTÁN
Már megfogalmazódott bennem pár kérdés. Ha tanúsítvánnyal vásárolok FAM szerszámot az az első lejáratig érvényes? Mennyi időnként kell bevizsgáltatni? A közzétett szerszámlista biztosan szükséges? Minek mérőhelyhez pl. sisak, két pár kesztyű, ennyi csavarhúzó stb.
Nem írják, hogy mi a tanúsítványok benyújtásának határideje, vagy csak elég ha nyilatkozom, hogy megvannak?
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: papo Dátum 2016. október 26., 20:50:24 DÉLUTÁN
Urak lenne egy kérdésem.  ELMŰ területen, Hensel szekrényben nemrég kiépitett nappali+vezérelt van  3 fázisra. A vezéreltet szeretném H-tarifásra átkeresztelni, hogy egy megfelelő klimával fűtsek egy melléképületet. Klimás ember tudja a dolgát. Mi a sorrend? Klima fel, kábel kiépitése, és utána a H tarifa inditása, vagy mehet  előbb az átnevezés? Plombálható kiselosztó kell?
Előre is köszönöm a válaszokat, sajnos az ismerettségi körben lévő regszerelők ebben nemigen járatosak.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Fecó Dátum 2016. október 27., 16:38:13 DÉLUTÁN
Nos, FAM szerszámok:

Évente kell a felülvizsgálata a kéziszerszámoknak (csavarhúzó, fogó, bármi). A boltban kapható szerszám "csak" szigetelt, de minősített csak a bevizsgálást követően lesz. A bevizsgálás díja készletenként 6-7 ezer forint. Ez azt jelenti, összepakolod egy ládába, dobozba a kis cuccaid, elviszed, vagy beküldöd a vizsgálólaborba, és ott elvégzik az ellenőrzéseket, és kiállítják a dokumentumot róla. Ha csak 2 csavarhúzód van, akkor is ugyanannyi, mintha egy bőröndnyi szerszámot vizsgálnak. Ez még vállalható összeg lenne, de amit észrevettem, az a szerszámlistában szereplő nyomaték-csavarhúzó, ami "minősített, kötelező, ahol kell" titulust kapta.  Szinte biztos vagyok benne, hogy minden kismegszakító és mérőfej esetében csakis ilyennel lehet majd dolgozni :)

papo:
A szolgáltató csak bizonyos típusú berendezésekhez adja a "H" tarifát. Általában akik ezt telepítik, már tudják hogy mire van engedélyezve. Első körben szerintem biztos ami biztos alapon, a gép papírjaival bemenni az ELMÜ-be egy igénybejelentéssel, itt kiderül rendben van-e a készülék, és kapsz egy műszaki gazdasági tájékoztatót. Ha oké, akkor a villanyszerelő átalakítja a mérőhelyet, mert másik villanyórát és HFKV-t fognak felszerelni, az új HFKV már a mérőt fogja vezérelni elvileg a tarifaváltás miatt. Az elosztót még a múltkor nem kellett plombálni, de külön elosztó kell a "H" tarifás mérőhelyhez, külön védőcsővel. És természetesen csak azt a készüléket működtetheti, amire megigényelted. Elviekben ezt a szolgáltató bármikor ellenőrizheti is.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: helcs Dátum 2016. október 27., 17:04:42 DÉLUTÁN
Fecó. Ha én veszek tanúsítvánnyal ellátott szerszámokat az talán érvényes lesz egy évig? Vagy azt is még egyszer minősíteni kell?
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Fecó Dátum 2016. október 27., 17:53:16 DÉLUTÁN
A fenti információkat a Mádi és Társa KFT.-től kaptam. Gondolom ha a tanúsítványok ugyanazon szabványok és előírások figyelembevételével íródnak, és egyazon feltételeknek egyeznek, akkor el kell fogadni, de találgatni nem akarok. Nem tudom jelenleg melyik szabvány, jogszabály, rendelet szabályozza a FAM szerszámok bevizsgálását, és a vizsgáló laborok közül is miknek kell megfelelni hogy ezt végezhessék. Nyugodtan hívd fel az általam említett céget (nem ott dolgozom, és jutalékot sem kapok), szerintem korrekten fognak válaszolni, Ők biztosan naprakészek.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: Sztrogoff Dátum 2016. október 27., 18:08:54 DÉLUTÁN
Idézetet írta: helcs Dátum 2016. október 27., 17:04:42 DÉLUTÁN
Fecó. Ha én veszek tanúsítvánnyal ellátott szerszámokat az talán érvényes lesz egy évig? Vagy azt is még egyszer minősíteni kell?
Nevezzük minősítésnek, mert úgyis az van ráírva. Más tanúsítvány nem jó, a FAM-ra rendelet van, az meg Minősítő Lapnak nevezi, és kész. :) Ha van FAM minősítő lapja a szerszámoknak, akkor azt nem kell rögtön újra minősíttetni, csak ha az lejár.
Ha jól emlékszem, a gumikesztyűt egyedül fél évente kell minősíttetni, de lehet, hogy tévedek.

Minősítő labor nem sok van, talán négy. Az említett Mádiék, akkor a szegediek (elfelejtettem a nevüket :D ) a BME...
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: helcs Dátum 2017. március 03., 17:15:48 DÉLUTÁN
Kedves kollégák!
Aki volt pecsétzár bontó tanfolyamon az kapott valamilyen hozzáférési adatot az aramkapocs.hu oldalhoz ahol be tud lépni a saját profiljába. Mi volt ez a bejelentkezési jelszó és hogyan kaptuk ezt meg, teljesen elfelejtettem és most jól jönne. Kaptam egy felkérést de nem tudok bejutni, hogy válaszolhassak.
Cím: Re:Regisztrált villanyszerelés
Írta: NagyPS Dátum 2017. március 03., 20:38:43 DÉLUTÁN
MEEVET -től kaptam egy e-mailben. Kutakodjál ezek között. Én a 12.-et kaptam idáig.